术语
通信故障信息扩展故障信息总线循环时间FDT
(Field Device Tool)DTM
(Device Type Manager)
通信DTM设备DTM
标识号
术语的内容
主站测出或通过从站通知的PROFIBUS-DP的故障信息。各从站固有的故障信息。 从站在检测出故障时通知到主站。
用于主站与各从站进行循环传送的PROFIBUS-DP的处理时间。 经过主站对PROFIBUS-DP上的从站进行以下等操作的工具。 ·从站参数的写入/读取
·从站的状态监视
使用FDT时,进行通信设置以及从站的参数等的定义的文件。 由通信DTM及设备DTM所构成。
通信DTM是Communication DTM的略称。
是用于定义经过主站时所必需的通信设置的文件。 设备DTM是Device DTM的略称。 是用于定义从站中设置的参数等的文件。连接在PROFIBUS-DP上的各模块固有的编号。 记述在各模块的GSD文件中。
UCT是Coordinated Universal Time的略称。
是添加了用于调整与世界标准时间GMT(Greenwich Mean Time(格林威治标准时间))的误差的“闰秒”的时间。
是可发送时间控制请求的主站。(QJ71PB92V等)连接了热备电缆的A系统连接器的系统。 连接了热备电缆的B系统连接器的系统。 在冗余系统中进行控制、网络通信的系统。 在冗余系统中用于备用的系统。
通过系统切换从待机系统变为控制系统的系统。 通过系统切换从控制系统变为待机系统的系统。 用QJ71PB92V替代QJ71PB92D的功能。 QJ71PB92V型PROFIBUS-DP主站模块有此功能。 表示QJ71PB92D型PROFIBUS-DP接口模块。
UTC时间主站A系统B系统 控制系统待机系统新控制系统新待机系统QJ71PB92D替换功能
QJ71PB92D
产品配置QJ71PB92V的产品配置如下所示。
型号
QJ71PB92V
QJ71PB92V型PROFIBUS-DP主站模块
产品名称
个数1
A - 14
1
概要
第1章 概要
本手册介绍QJ71PB92V型PROFIBUS-DP主站模块(以下略称为QJ71PB92V)的规格、功能、投运前的步骤以及故障排除等有关内容。
QJ71PB92V用于将MELSEC-Q系列的可编程控制器连接到PROFIBUS-DP上。 QJ71PB92V在PROFIBUS-DP中作为等级1主站运行。
??&38??ㄝ????キ??4-????3%????9???キ??4-????3%????'???キ??0(/6(&??67?????キ?ッ??67??+??3%5(/($6(5(6(7352),???,??)?ッ??????????&38??4????35+&38??ㄝ????キ??4-????3%????9????????????????????????ッ???キ?キ??4-????3%????'????0(/6(&??67?????キ?ッ??图1.1 使用了QJ71PB92V的PROFIBUS-DP
1 - 1
1
要概2
置配统系3 格规4能功5
置设及骤步的前运投6
置设数参7
程编8令指用专1
概要
0(/6(&1(7??+??,??2????キ??4-????/3????????????0(/6(&1(7??+??,??2???,??2キ??4-????/3??????????????ㄝ????キ??4-????3%????9???キ??4-????3%????'???ッ??5(6(7?キ??0(/6(&??67?????キ67??+??3%5(/($6(352),???,??)?ッ??图1.1 使用了QJ71PB92V的PROFIBUS-DP(续)
备 注
QJ71PB92V中具有用QJ71PB92V替代QJ71PB92D的功能。(QJ71PB92D替换功能) QJ71PB92D故障时,应使用QJ71PB92D替换功能,用QJ71PB92V替代QJ71PB92D。
表1.1 参阅手册
目的
PROFIBUS-DP主站模块用户手册(详细篇)
PROFIBUS-DP接口模块用户手册(详细篇)
使用QJ71PB92V的功能
??
--
使用QJ71PB92D替换功能,替换为QJ71PB92V
????
1 - 2
1
概要
1.1 特点
以下介绍QJ71PB92V的特点。
(1)PROFIBUS-DP的等级1主站
QJ71PB92V根据IEC 61158标准,作为PROFIBUS-DP的等级1主站运行。 (a)最多可连接125个从站
1个QJ71PB92V最多可连接125个*1 从站,最多可进行8192字节的I/O数据通信。(4.1.1项)
*1 将QJ71PB92V安装到冗余系统中时,最多124个。
(b)可方便地获取故障信息
使用缓冲存储器以及I/O信号可以方便地获取I/O数据通信过程中从站中发生的通信故障及扩展故障信息。(4.1.2项)(c)对应于全局控制功能
可以对组内的各从站发送服务(SYNC、UNSYNC、FREEZE、UNFREEZE),对从站的I/O
数据进行同步控制。(
4.1.3项)
表1.2 各服务的内容
服务名称
内容
该服务用于使从站的输出状态同步。
SYNC
在SYNC模式中,从站在每次接收到SYNC服务时对输出状态进行刷新。
未接收到SYNC服务时,输出状态将被保持。
UNSYNC
该服务用于结束SYNC模式。 该服务用于使从站的输入状态同步。
FREEZE
在FREEZE模式中,从站在每次接收到FREEZE服务时对输入状态进行刷新。
未接收到FREEZE服务时,输入状态将被保持。
UNFREEZE
该服务用于结束FREEZE服务。
(d)对应于PROFIBUS-DPV1功能、PROFIBUS-DPV2功能
对应于属于PROFIBUS-DP的扩展功能的PROFIBUS-DPV1功能、PROFIBUS-DPV2功能。
QJ71PB92V与以下功能对应。
1)PROFIBUS-DPV1功能
·与从站的Acyclic通信功能(4.2.1项)
·报警获取功能(4.2.2项) ·FDT/DTM功能(4.2.3项)2)PROFIBUS-DPV2功能
·从站的时间控制功能(
4.3.1项)
1.1 特点1 - 3
1
要概2
置配统系3 格规4能功5
置设及骤步的前运投6
置设数参7
程编8令指用专1
概要
(2)I/O数据的数据一致性功能
对QJ71PB92V的缓冲存储器进行I/O数据的读取/写入时,通过使用GX
Configurator-DP中设置的自动刷新或者专用指令(BBLKRD/BBLKWR),可以防止数据背离。(4.5节)
(3)可方便地进行参数设置
通过使用GX Configurator-DP,可以方便地对总线参数、主站参数、从站参数等各种参数进行设置。(第6章)
(4)I/O数据的调换
在进行I/O数据的发送接收时,可以以字为单位进行高低字节的调换。
在QJ71PB92V或者从站中,无需使用高低字节调换用程序,因此可以简化程序。(4.4节)
(5)可以安装到MELSECNET/H远程I/O站
可以将QJ71PB92V安装到MELSECNET/H远程I/O站中。 可以将QJ71PB92V安装到远离QCPU之处。(7.8节)
(6)可以对发生了CPU停止出错时的输出状态(I/O数据通信的停止/继续)进行设置
对于安装了QJ71PB92V的QCPU或者远程I/O站,可以设置发生了CPU停止出错时是停止还是继续进行与从站的I/O数据通信。 (4.6节)
(7)可以将从站暂时变更为预约站
可以在无需变更GX Configurator-DP的从站参数的状况下,将从站变更为暂时预约站。 (4.7节)
由于无需变更从站参数,因此可以方便地将从站变更为预约站。
1 - 4