PROFIBUS-DP主站模块用户手册(详细篇)
三菱可编程控制器
QJ71PB92V-U-SY-C安全注意事项
(使用之前务必阅读)
在使用本产品之前,应仔细阅读本手册及本手册中所介绍的关联手册,同时在充分注意安全的前提下正确地操作。
本手册中的注意事项仅记载了与本产品有关的内容。关于可编程控制器系统方面的安全注意事项,请参阅CPU模块的用户手册。
在·安全注意事项·中,安全注意事项被分为“危险”和“注意”这二个等级。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????Ёㄝ????????????????????注意根据情况不同,即使 注意这一级别的事项也有可能引发严重后果。对两级注意事项都须遵照执行,因为它们对于操作人员安全是至关重要的。妥善保管本手册,放置于操作人员易于取阅的地方,并应将本手册交给最终用户。
[设计方面的注意事项]
危险在PROFIBUS-DP中发生了通信异常时,通信异常站将变为以下状态。 应使用通信状态信息,在顺控程序上配置互锁电路(输入X1、缓冲存储器5A20H~5B19H(23072~23321)),以保证整个系统安全运行。否则可能由于误输出、误动作而导致发生事故。 (1)QJ71PB92V的输入数据保持为通信异常前的数据。 (2)QJ71PB92V宕机时,各从站的输出状态取决于GX Configurator-DP中设置的QJ71PB92V的参数设置。 (3)从站宕机时,其它从站的输出状态取决于GX Configurator-DP中设置的QJ71PB92V的参数设置。 在从可编程控制器至智能功能模块的输出信号中,不要输出(ON)“禁止使用”的信号。 如果对“禁止使用”的信号进行了输出,有造成可编程控制器系统误动作的危险。 A - 1
[设计方面的注意事项]
危险CPU模块中发生了停止运行出错时,根据GX Developer的出错时的输出模式设置,通信状态有以下不同。应根据系统规格对CPU模块中发生了停止运行出错时的通信状态进行设置。 但是,将QJ71PB92V安装到冗余系统中时,与设置情况无关,将执行以下(1)的动作。(1)设置为出错时保持输出模式时(a)由于与从站的通信继续进行,因此从QJ71PB92V发送至从站的输出数据将保持为CPU模块的停止运行出错发生时的值。 (b)从从站接收的输入数据将被更新到QJ71PB92V的缓冲存储器中。 (2)设置为出错时清除输出模式时(a)与从站的通信被中断,不发送输出数据。 (b)从从站接收的输入数据将被保持到QJ71PB92V的缓冲存储器中。将QJ71PB92V安装到冗余系统中时,从站的警戒定时器的设置应满足本手册4.8节(5)中所示的计算公式。 如果未满足计算公式,在系统切换过程中从站将发生警戒定时器出错。 注意不要将PROFIBUS电缆与主电路及动力线等捆扎在一起,也不要相互靠的太近。 应相距大约100mm以上距离。因为噪声有可能导致误动作。 A - 2
[安装时的注意事项]
注意应在所使用的CPU模块的手册中记载的一般规格环境下使用可编程控制器。 如果在一般规格范围以外的环境中使用,可能导致触电、火灾、误动作、设备损坏或性能劣化。安装时,应在按住模块下部的用于模块安装的固定爪的同时,将模块固定用凸起牢固地插入基板的固定孔中,以模块固定孔作为支点进行安装。如果未能正确地安装模块,将可能导致误动作、故障及脱落。在用于振动较多的环境时,应将模块用螺栓固定安装。 应在规定的扭矩范围内拧紧螺栓。 如果螺栓的拧得过松,可能引起脱落、短路及误动作。 如果端子螺栓拧得过紧,有可能因螺栓及模块损坏导致脱落、短路及误动作。 将模块从安装盘上进行拆装时,必须将系统使用的外部供给电源全相断开后再进行操作。如果未全相断开,可能导致产品损坏。 A - 3