第 90 页 七、电梯
1、有关电梯井道、底坑、机房、电气配置,施工要求事项根据特定品牌的电梯技术标准执行。
2、电梯门、门框、指示盘及轿箱内装修配合二次装修统一设计。 3、电梯机房及井道预留孔洞由电梯厂商配合施工。
4、消防电梯门的防火性能应达到乙级防门的防要求,并在底层安装消防专用按钮。 八、消防专篇
施工流程:根据施工设计配合主体预埋→材料准备→支吊架及套管制作→支吊架安装→主干管安装→主干管试压→消火栓箱安装→消火栓系统支管→分系统试压→与消防、喷淋泵及水泵接合器等连通→全系统调试→需隐蔽管道油漆及标识→管道隐蔽验收→喷淋头安装→明管管道油漆及标识→屋面管道保温。
材料准备:所用镀锌钢管必须为热镀锌产品,质保资料齐全,生产批号与进场材料相符,外观、壁厚、管外径均须符合国家标准;管径大于100的管道采用无缝钢管热镀锌,其镀锌层附着力强。卡箍连接的管件规格应与镀锌无缝管相配套,不能为用于镀锌钢管的管件。
选用的阀门、管件、法兰等材料承压均不得小于16Kg。消防箱、室外消火栓等均必须购置由消防部门认可厂家生产的产品,质保资料齐全,有消防准用证。保温材料的材质、型号、规格都必须符合设计要求。
现场施工:配合装饰工程,搞好孔洞留置及穿墙套管安装并注意与电气桥架、空调风管等高度相协调,避免交叉现象。
室内采用丝口连接的镀锌钢管,套丝后分层安装。各管道安装应分部、分段进行试压,经试压合格后再进行下道工序施工。
将滚槽机放置在一块宽敞平整的地方,避免机器在滚槽时震动而影响压槽质量,如机器不水平,则可通过调节 支脚螺丝进行调整,直到机器水平;根据管子大小制作好管子支架,使其能上下伸缩,且摆放平整,并能通过支脚螺丝调整水平,管子转动部位要安装轴承;开动机器,利用转动的压轮 带动管子转动,管子的径向方向的随动压轮径向施加压力,从而利用压轮的结构在管子的固定位置冷压制一个规定的沟槽。需使用机械三通或四通进行管开孔时,应先检查机器电机及相关部件是否转动灵活,是否有异样的声音,转速是否适当,是否有异物 ,转动时加入适当的润滑剂。
卡箍安装前应先用中性的润滑剂 ( 比如中性洗洁剂 ) 对密封圈整体或只对外表面进行润滑以减少密封圈的摩擦力,将密封圈套入管子一端,然后将另一管子与该端管口对齐,把密封圈移到两管子密封面处,把接头两处螺丝松开,分成两块,先后在密封圈上套上两块外壳,装上螺栓,轮流拧紧螺帽,确保卡箍紧固。主干管安装并试压合格后与喷淋支管、水泵等连接、调试。在喷淋管道上刷红色环圈标志,主管上标注水流方
第 34 页
第 90 页 向。
埋地部分管道及吊顶内管道安装,须经现场监理工程师验收后,方可隐蔽,工程竣工前与水泵连通后进行全系统调试。
管道安装合格后:将埋地管外缠纤维布,刷沥青防腐处理;室内明露管刷红色调和漆两遍并标注水流方向保洁至交付;屋面管道作相应保温措施。
工艺要求:
管节的切口断面应平整,偏差不得超过一扣,丝口应光洁,不得有毛刺、乱丝、断丝,连接后应有2~3丝的余牙,管件连接紧密,丝口填料均匀,麻丝清除干净,外露余丝部分刷防锈漆两度。
管子在滚压管槽时,应随管子规格的变化调整压槽的深浅限位,使压制的沟槽深度在规定范围之内;压轮需要根据管子规格选用,如下表,装上压轮后 要检查上下压轮是否对中,如不对中要进行适当调节;管道中间开孔时,须根据需要开孔的管子和安装的管件,选用正确的开孔锯。
卡箍连接处的密封圈两侧不应伸入两管子的沟槽;机械三通或机械四通连接时应先松开开孔式接头螺栓,再把支口盖支口部分对中管子的开孔处,利用支口盖的定位结构自行定位,最后将平盖合上紧固螺栓。
消防管道进入消防箱应“横平竖直”,不得斜进箱内。进箱短管长度大于500mm的,应设置固定支架,消防栓栓口朝外。栓口中心标高距地1.1米。
管道求横平竖直,管道支架设置合理、牢固、无晃动。在三通、弯头等处设置固定支架。管道与阀门、软接头及水泵连接处的法兰安装,螺栓应符合要求且规格、型号相同,安装方向一致。
第三章 结构特征
一、结构一般特征
1、设计标高±0.000相当于绝对标高323.4m,本图中各楼层标高均为扣除建筑面层厚度的标高。
2、本工程建筑位于地震基本烈度六度区,按乙类建筑抗震设防,设防烈度为六度,场地类别为II类,剪力墙:二级
二、材料
1、混凝土强度等级表: 部位 基础垫层 水池、地下室底板、地下室外墙及与外墙相连的剪力墙 地下一层~±0.000 混凝土墙和柱 等级C1 5 C35 C35 抗渗等级 S6
第 34 页
第 90 页 梁和楼板 混凝土墙和柱 ±0.000~14.6m 梁和楼板 混凝土墙和柱 14.6m以上 2、钢材
I级钢筋(ф)fy=210N/mm2 II级钢筋(Ф)fy=310N/mm2 型钢及钢板均用Q235(A3钢)
梁和楼板 C35 C30 C30 C25 C25 焊接型钢、钢板及I级钢筋时采用E43焊条,焊接II级钢筋时采用E50焊条。 3、砌体:填充墙种类容重不宜大于8KN/m3,砌筑砂浆强度等级不低于M5,并优先选用混合砂浆。
三、一般构造规定
1、除注明外外的构造措施必须符合(00G101)中关于相应抗震等级的梁、柱、墙、节点等的构造规定。
2、混凝土保护层厚度:基础梁底面和侧面均为40,顶面为25。 地下室外墙外侧为40,内侧为25。 地下室底板板底为15,板顶为15。
梁、(暗柱):25当梁柱箍筋直柱>10时,箍筋保护层厚不小于15。
3、钢筋接头、锚固
(1)框架梁、柱(暗柱)、墙纵向钢筋的锚固和接头应符合(00G101)要求。 (2)框架梁应采用机械接头或焊接接头,贯通面筋接头应设在跨中,底筋接头应设在距支座1/3跨度处。
(3)支座两端框架梁直径相同的面筋应贯通不得截断。
(4)连续配置的板内受力钢筋面在跨中搭接,底筋在支座处搭接。
(5)板和梁受力钢筋接头位置应尽量错开,同一截面钢筋接头面积不得超过该截面筋总面的50%(焊接)或45%(绑扎),且接头间距≥45d。
4、钢筋位置
(1)双向板板底短向钢筋应在长向钢筋之下,板面短向钢筋应在长向钢筋之上。 (2)当主次梁梁高相同时,次梁纵筋应放在主梁纵筋内侧并在主梁内次梁两侧各附加两道间距50的箍筋。
第 34 页
第 90 页 (3)当两个方向的次梁梁高相同时,短跨次梁纵筋应放在长跨次梁纵筋外侧,两个方向的次梁都应在相交处每侧各附加两道间距50的箍筋。
5、构件开洞及补强
(1)预留孔洞和预埋件穿墙套管必须与有关专业图纸配合施工,及时预埋管和套管,及时校验预留洞和预埋铁件的位置,不得后期开凿。
(2)框架柱、剪力墙暗柱不应有横向或竖向穿过管线及留洞。
(3)梁上应尽可能的不留孔洞,若无法避免则孔洞位置设在拉力和剪力较小的部位,洞口尽可能为圆形并加设钢套管,洞边加强筋,未经设计人员同意不得自行在梁内留洞或凿洞。
(4)板上预留洞尺寸小于或等于300时,板筋不切断,可绕过洞口,洞口尺寸大于300且小于或等于1000时,应设加强筋,每侧加强筋不于被切断钢筋面积的一半。
(5)凡须浇注楼板的各类管道井,在该层楼面施工时先铺好板配筋,待管道安装完后再用微膨胀混凝土补浇该部分楼板,安装时尽量不切断钢筋,如有断筋应作补强处理。
(6)剪力墙(包括地下室墙体)上预留洞洞口边长或直径≤300钢筋可以不切断而绕洞口而过,300<洞口边长或直径≤800洞口每侧设不少于被切断钢筋面积一半的且少于2Φ12的加强筋。
四、基础工程及地下室
1、防水混凝土所有模板必须光滑平整缝隙严密,支撑牢固,尽量不用螺栓拉杆或铁丝贯穿防水结构以免造成引水通路,若无法避免采用铁丝或螺栓贯穿防水混凝土壁来固定模板时必须拆模后在该处凿入20毫米,在螺栓根部割断后,用1:2水泥砂浆填补抹平。
2、地下室侧壁与底板必须连续浇柱,不得留垂直施工缝,考虑到施工情况,地下室侧壁可在底板顶面以上300mm的位置设置水平施工缝,并如下图设置钢板止水带,在浇灌上层前应对缝表面凿毛并用压力水冲净浮尘,然后在施工缝面上涂刷水灰比小于或等于0.4的水泥浆二遍,接着铺设10mm左右的防水混凝土强度等级相同的水泥砂浆,捣压密实,直至表面泛浆再接浇上部的混凝土。
3、混凝土施工时应采取有效措施降低水化热,温度控制在25。C以内,混凝土应振捣密实,避免漏振,并且加强湿润养护,养护时不少于14天。
4、地下室顶板及外侧墙壁防水层完工后应及时沿基坑四周均匀回填土,回填土应分导夯实,每层厚约300mm,密实度不小于0.93。
五、楼板
1、板中与梁平行的钢筋距梁边不大于50mm,板中主受力筋靠外,分布筋(次受力筋)靠内,除注明外分布筋均为Φ6~200。
第 34 页
第 90 页 2、板的面筋直钩长度为板厚减去板顶保护层厚度,板负筋应伸入支座LaE,底筋应伸入支座不小于10d和150mm,且应伸过支座中心板上下钢筋锚入核心筒剪力墙长度均为LaE。
3、各板角负筋纵横两个方向必须重叠设置成网格状,具有拐角的悬挑板应在拐角处45。方向放射状设置面筋6Φ10~100。
4、本有双层双向钢筋的楼板(含板的面筋部份)要求设有钢支撑钢筋(梅花形布置,间隔宜小于1m)以保证两层钢筋网的间距。
5、板内埋设的管线必须位于板内受力筋的内侧,管径不得大于1/3板厚。 6、混凝土井筒外角周边板底和板面应示沿45。方向放射状各设置钢筋6Φ10~100,钢筋伸出墙边2000mm。
六、梁、柱、剪力墙
1、梁、柱墙混凝土强度等级相差>Pa时,节点区混凝土应按高等级强度混凝土施工,不同强度混凝土分界面应在墙柱外边500mm处。
2、剪力墙墙体的混凝土必须分层振捣,每次每层高度不超过1m,只允许留水平施工缝,接口表面必须清扫干净,确保混凝土接合良好。
3、梁顶标高有高差的梁端的通长钢筋不得在高差处设置接头,通长钢筋应以1:6的坡度弯折拉通.
4、对于跨度L>4m或悬挑长度L>1.5的梁支模时应按施工规范要求起拱。 5、对于梁宽大于柱边长的节点应在梁内加设垂直拉筋和水平箍筋.
6、主次梁相交处应在主梁内次梁两侧各附加两道间距50的箍筋,箍筋大小和肢数同主梁箍筋。
7、支座两端梁面纵筋数量不等时,直径相同的钢筋应拉通。 七、砌体工程
1、砌体填充墙与混凝土墙柱交接处,沿墙高度每500mm在灰缝内配置2Φ6通长拉结筋,拉结筋锚入混凝土墙或柱内200mm。
2、填充墙墙高大于4m或墙厚小于200mm且高度大于3m时,应在半高处加设圈梁一道,圈梁宽同墙厚且不小于150mm,高200mm,上下各配2Φ12纵筋,箍筋Φ6-250,混凝土强度等级同相邻的墙、柱,纵筋锚入钢筋混凝土柱或墙500mm。
3、砌至板底梁底的砌体必须用斜砌块楔紧或采用其他楔紧措施。
4、砌体填充墙的门窗上设置过梁,过梁混凝土强度等级为C20,过梁两端支座长度各为300mm。
5、填充墙墙度>5m时墙体中部加设间距不大于5m的构造柱,当砌体填充墙的拐角处无框架柱时,在拐角处也应设构造柱。构造柱混凝土强度等级为C20,距4Φ12纵筋,箍筋Φ6@200,须先砌墙后浇注。
第 34 页