第一章 工程概况

本工程为**市公安局沙区分局新建**派出所业务用房工程,建设地点位于沙依巴克区红庙子路西五巷。建筑类别为三类,耐火等级地上二级,地下室为一级,地下防水等级为二级,结构形式为框架结构。抗震设防烈度为八度。总建筑面积3699.14㎡。建筑设计合理使用年限为50年,根据施工现场的基本情况,三通一平已基本具备施工要求,合理布置施工平面,以便于施工工程交通畅通。

开工计划日期:2019年8月2日,竣工计划日期:2019年11月30日。 一、建筑 (一)屋面:

1、本工程为非上人平屋面:C20细石混凝土50厚,10mm厚1:4石灰砂浆,合成高分子防水卷材二道(3mm),C20细石混凝土30厚,1:6水泥珍珠岩找2%坡,最薄处30厚,双层错缝铺贴120厚XPS苯板保温层(2*60),1.5厚合成高分子防水涂料,钢筋混凝土现浇楼板(随打随抹光)。 (二)墙体

两种材料的墙体交接处,应根据饰面材质在做前加金属网或施工中加贴玻璃丝网格布,防止裂缝。墙内预埋木砖要经过防腐处理,铁件均刷防锈漆二道。

①外墙面:

1、地下室外墙为300厚钢筋混凝土,一层至顶层为250厚加气混凝土砌块。 2、外墙窗台、窗楣、雨棚、阳台压顶、突出腰线等上面应做流水坡度,下面做成品塑料滴水槽,槽宽10深8,并整齐一致,槽两侧附加耐碱玻纤网格布一道。 ② 内墙:

1、室内墙、柱、门、窗洞等阳角做法:

室内墙、柱、门、窗洞等阳角均做20厚1:2.5水泥砂浆护角线,其高度不低于2m,每侧宽度不小于50mm,内窗台有特殊注明除外。 2、内墙面做法:

(1)地下室内墙200后混凝土加气块,一层至顶层200后混凝土加气块。 (2)地下室内隔墙200厚混凝土加气块,一层至顶层内隔墙200后混凝土

加气块。

(2) 厨房、卫生间:有防水要求的靠外墙的卫生间的外墙内侧全墙作竖向防潮层,做法为:水泥砂浆基层上刷聚氨酯涂膜防水涂料一道。厕浴、厨房等有防水要求的房间,墙底部(含隔墙)应在结构楼上设置高出完成面300的C15素混凝土止水带,宽度同墙厚,待达到强度后方可砌筑。 (三)楼地面:

(1) 室内外回填土必须分成夯实,压实系数室内不小于0.97,室外不小于0.95,并按规范控制含水量,不得使用工程垃圾、块状土,过湿土、淤泥、腐植土等。该项当结构专业有具体要求时,以结构专业为主。

(2)管道井在每层的楼板处用钢筋混凝土紧密填实分隔(耐火极限及厚度同楼板)。

(3)楼梯踏步面层五具体说明者,均厚1:3水泥砂浆踏步阳角预埋Φ10通长。 (四)门窗

(1)外窗:除注明外一律采用带有封闭胶条的塑料框中空玻璃窗(12mm空气间隔层),内开,所有外窗开启扇内均附纱窗。门窗与墙体固定方法采用干法施工,嵌填窗框四周缝隙,采用现场硬泡聚氨酯发泡剂,聚氨乙烯泡沫塑料等软

质材料封堵,并用嵌缝密封膏密封。

(2)玻璃面积大于1.5平米均采用了安全玻璃,高度低于900的低窗采取安全防护措施,如图纸示注明则其玻璃采用>6.38厚的夹层玻璃。

(4)门窗立框:外门窗立框如无特殊说明均与外墙结构主体外侧平齐,内门窗立框除图中另有注明,均与开启方向墙平齐,外门,弹簧门均立墙中。 (五)油漆

所有与砖、砼、砌块接触的木活均在接触面上涂刷防腐油一道;金属表面均刷防锈漆一遍,面层刷灰色铅油两道。木门均为调合漆罩面。 二、结构

基础、框架柱、墙下毛石混凝土条均采用C35混凝土,框架梁、楼面板、楼梯梁、板、雨棚、挑檐均采用C30混凝土,构造柱、圈梁、门窗过梁均采用C20混凝土。

钢筋混凝土构件:柱下独立基础的保护层厚度为40㎜,框架梁、框架柱、楼梯梁、板、构造柱、圈梁保护层厚度均为20㎜,楼面板的保护层厚度为15㎜,雨棚、挑檐的保护层厚度为25mm,门窗、过梁的保护层厚度为30mm。埋入土中的柱墙每边混凝土外扩20㎜。室外构件保护层厚度增加10mm,钢筋混凝土挡土墙、柱与土壤接触面保护层厚度增加到50主筋位置同三层不变。钢筋直径Φ≥20的需采用直螺纹套筒接头,钢筋直径Φ≤18纵筋采用氧气压力焊接接头,绑扎搭接长度1.4倍的钢筋锚固长度。 (一)墙体: 1、 地下部分

(1)承重墙为钢筋砼墙,厚度做法详结构图,地下室内墙均为200厚加气混凝土砌块。

2、 地上部分

(1) 外墙:采用250厚加气块墙,外做专用砂浆抹灰+3厚粘板胶剂粘结层+80厚EPS板保温层。

(2) 楼梯间墙体为加气块墙。 三、设备

本工程采用分户供暖系统,系统形式为低温热水地板辐射采暖系统;低温水由室外换热站供给。

地下车库采用75℃-50℃的热水带散热器采暖,散热器采用HSGLZⅡ-600型钢铝复合散热器。

给水采用PP-R管及其管配件,热熔连接;室内排水及雨水立管均采用UPVC螺旋消音管,承插式胶粘剂粘接,地下室出乎管采用PE管。

3、给水部分:本工程水源取自市政给水管,市政水压力为P=0.30MPa。本工程设有生活给水系统、生活排水系统、雨水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器系统。

1、生活给水系统:给水管为PP-R管及其管配件;PP-R冷水管采用公称压力不低于1.0MPa等级的管材和管件。室内给水管道试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

2、排水及雨水部分:室内排水采用生活污废水合流,污废水排至市政排水管道。室内排水及雨水立管均采用UPVC螺旋消音管,承插式胶粘剂粘接。支管采用UPVC排水管,排水立管设检查口。

3、采暖部分:地下室采暖干管及楼梯间立管焊接钢管,DN≤32丝接,DN>40焊接。阀门采用柱塞阀DN≤50丝接,DN>70法兰连接。户内采暖支管采用交联