35kV精武农业大棚光伏电站并网
启动方案
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司天津西青区项
目部
2016年06月11日
0 / 1
批准审核编写
0 / 1
::
:
目 录
一、工程概况……………………………………………………4 二、编制依据和标准……………………………………………5 三、试验仪器……………………………………………………6 四、投运启动时间………………………………………………6 五、启动前应具备的条件………………………………………6 六、安全注意事项、措施及组织………………………………8 七、并网启动试验范围…………………………………………10 八、并网启动试验流程…………………………………………11 九、并网启动试验步骤…………………………………………12
1.确认涉网设备状态
2.武光一线、武光二线带电试验 3.精武农业大棚光伏电站受电冲击 4.箱式升压变压器冲击带电试验 5.直流汇流箱带电试运行 6.启动逆变器并网发电
十、本光伏电站逆变器注意事项………………………………19
1.逆变器启动条件
2.逆变器开机并网前的检查 3.逆变器开机流程
4.逆变器关机操作时注意事项 5.逆变器自动开关机状态
十一、站用双电源切换试验……………………………………21
1.试验准备条件 2.试验步骤
十二、资料整理及归档…………………………………………22 十三、附录………………………………………………………22
附录Ⅰ.人身触电事故应急处置措施 附录Ⅱ.防止误操作的一般措施 附录Ⅲ.光伏发电单元设备明细
附录Ⅳ.35kV精武农业大棚光伏电站一次系统图
0 / 1
一、工程概况
本工程总装机容量为20MW,采用分块发电、集中并网方案。20MW光伏方阵由19个多晶硅光伏方阵组成,每个方阵均由若干路太阳电池组串并联而成。每个方阵由光伏组件、汇流设备、逆变设备及升压设备构成。
其中1#光伏方阵采用了组串式逆变器,即每22片组件串成一个电池组串,每5个电池组串进入一个组串式逆变器-交流汇流箱子单元,多个子单元汇流后由箱式升压变压器升压至35kV,经集电线路送至35kV精武农业大棚光伏电站母线,再经出线开关、武光线送至精武110kV电站。
余下18个光伏方阵均采用了一个逆变器-升压变大单元。每组逆变器-升压变大单元都是由直流配电柜、逆变器、箱式升压变压器等组成。光伏组件发电后接入直流防雷汇流箱,汇流后经直流配电柜进入逆变单元,逆变后三相交流电经低压配电柜进入箱式升压变压器升至35kV,由集电线路送至35kV精武农业大棚光伏电站母线,再经出线开关、光武线送至精武110kV电站。其中,每个逆变器-升压变大单元下设有多个直流防雷汇流箱。
根据本工程的建设规模,逆变器-升压变单元布置于太阳能电池19个方阵中,分别通过4回35千伏电缆汇集至35千伏配电室内。
0 / 1
35千伏精武农业大棚光伏电站开关站采用2组单母线接线,2组单母线分别以1回35千伏线路接入精武110千伏变电站两台主变的35千伏侧。
本工程光伏区共分为19个方阵,每个方阵里每22片电池组件组成1串,并列16路汇入1个直流防雷汇线箱。
二、编制依据和标准
GB 18479-2001 《地面用光伏(PV)发电系统 概述和导则》 DL/T 527—2002 《静态继电保护装置逆变电源技术条件》 DL/T 478—2001 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 GB/T 19939-2005 《光伏系统并网技术要求》
GB 20513-2006 《光伏系统性能监测 测量、数据交换和分析导则》 Q/SPS 22-2007 《并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法》 GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》
GB/Z 19964-2005《光伏发电站接入电力系统的技术规定》 GB/T 20046-2006《光伏系统电网接口特性》(IEC 61367:2004) 《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定(试行)》 GBJI47-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范 GB50150-2006电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB50171-2006电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范
《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)》 国家电网生技 (2005)400号
《国家电网公司电力安全工作规程(发电站和变电所电气部分、电力线路 部分)(试行)》国家电网安监(2005)83号
0 / 1