青岛和达·中心城A区
室内采暖工程
施 工 方 案
江 苏 建 工 2013年5月 团 10日
集第一章 工程概况
1、工程概况
1。1工程名称:青岛和达·中心城A区 1。2工程地点:青岛市哈尔滨路88号
1、3建设单位:青岛创和嘉祺实业有限公司 1、4设计单位:北京中建建筑设计院有限公司 1、5监理单位:青岛海大工程监理咨询有限公司 1、6建筑面积:总建筑面积66108m2
1、7工程简况:本工程位于青岛市哈尔滨路88号,地上部分:1#、2#楼24层,3#楼东半部23层、西半部17层,4#楼19层(其中1、2层为商业网点,3层以上为住宅);地下部分:共2层为人防车库、本工程水、电、采暖、通风、防排烟、消防、智能化等设施齐全,是一个功能齐全的现代化高层住宅小区。
第二章
编制依据及目的
1、编制依据
2。1现行国家、省、市有关法规、条例、规定。 2。2现行的国家施工质量验收规范、规程及有关建筑工程施工工艺规程(DBJ14-032-2004)(包含青岛市的地方规定)、
2、3北京中建建筑设计院有限公司提供的青岛和达中心城A区安装施工图纸及图纸会审记录。
2、4建设单位可提供的施工条件、
2、5本工程质监部门指定的其他文件和指导意见。
2、编制目的
本施工方案编制的目的是为青岛和达·中心城A区项目在室内采暖分部分项工程施工安装时期提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成室内采暖工程的建设任务、
第三章 室内采暖工程施工方案
1范围
本施工方案适用于工业与民用建筑工程饱和蒸汽压力不大于0、7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖系统安装工程、
2施工准备
2。1材料要求
2、1。1所使用的热镀锌钢管、PE—RT管材及配套管件应符合设计要求,并具有产品合格证及质量保证书。热镀锌钢管管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象;管件无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象、PE-RT管材及管件配套使用,符合设计及规范规定要求。
2、1、2PE-RT管材和管件宜选用同一原料生产的产品。管材和管件的外观质量应符合下列规定:
2、1、2。1管材和管件的内、外壁应光滑平整,无汽泡、裂口、裂纹、砂孔、脱皮、凹陷、毛刺和明显的痕纹;管壁颜色一致,无色泽不均和严重缩形。
2。1。2、2管材和管件不应含有可见杂质。
2、1。2、3管材的端面应切割平整,并垂直于管材的轴线。
2。1。2、4管件应完整、无缺陷、无变形;合模缝浇口应平整、无开裂。
2、1。3阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度和严密性符合要求,手轮无损伤、有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度和严密性试验。
2、1、4其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求、 2、2主要机具
2。2。1套丝机、电锤、砂轮切割机、各种型号管钳、试压泵、尺、钢锯、台钳、电气焊工具、电焊机等。
2、2。2管道热熔连接时,应采纳专用配套的熔接管件和工具。熔接工具应安全可靠,操作简便,并附有产品质量合格证书和使用说明书、 2、3作业条件
2。3、1室内暗敷的管道,应在内墙面、楼(地)面施工前进行安装,安装暂停时,敞开的管口应临时封堵、
2。3、2管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。
2、3、3暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。
2、3、4明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行、沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。
2、3、5立管安装应在主体结构完成后进行、高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行、每层均应有明确的标高线,暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。
2、3。6支管安装必须在墙面抹灰后进行。