一、编制依据
《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑工程施工现场供电安全规范》 《通用用电设备配电设计规范》 《供配电系统设计规范》GB50052-95
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况
本工程位于大连市甘井子区中华路北,包括7#楼、7a#楼、10#楼三个部分组成。其中7#楼为框剪结构,地上30层,地下2层,7a#楼为商业公建,0#楼为人防地下室。建筑面积约3万平方米,占地约4800平方米。
三、电源进线、总配电箱、分配电箱的位置及线路走向说明
工程施工场地约4800㎡,电源已引至施工场地内,位于西南侧,一台315变压器.工程计划第一台变压器设置一个总配电柜,,总箱下设两个二级箱,供应整个工程施工用电,具体线路走向及配电箱见平面图。
四、用电设备及照明负荷明细
---------------------------------------------------------------- 序号 机具名称 型号 安装功率(kW) 数量 合计功率(kW) 1 钢筋切断机 QJ40-1 5.5 1 5.5 2 钢筋弯曲机 GW40 3 1 3 3 无齿据 12-5 0.6 1 0.6 4 塔吊 QT63 33 1 33 5 载货电梯 JT1 66 1 66 6 备用 12-12 0.5 1 0.5 7 木工圆锯 MJ104 3 1 3 8 备用 12-12 0.5 1 0.5 9 电焊机 BX1-500T 20 2 40
10 木工圆锯 MJ114 3 1 3 11 钢筋切断机 QJ32-1 3 1 3 12 振捣棒 1 4 4 13 钢筋弯曲机 GW40 3 1 3 14 高压汞灯 3 4 12 15 碘钨灯 1 10 10 16 荧光灯 0.1 12 1.2 17 白炽灯 0.1 20 2 ---------------------------------------------------------------- 五、用电设计计算 1、现场勘探及初步设计:
(1)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线地埋/架空线路敷设,干线采用地埋/架空线路敷设,用电器导线采用地埋暗敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。
(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、钢筋切断:
Qjs = Pjs× tgφ=4×1.02 = 4.08 kvar
(2)、钢筋弯曲机:Qjs = Pjs× tgφ=1.96×1.02 = 1.99 kvar (3)、无齿据:Qjs = Pjs× tgφ=0.36×2.29 = 0.82 kvar (4)、塔吊:“Qjs = Pjs× tgφ=26×1.33 = 34.58 kvar (5)、载货电梯:Qjs = Pjs× tgφ=51×1.33 = 68 kvar (6)、备用:Qjs = Pjs× tgφ=0.32×1.73 = 0.56 kvar (7)、木工圆锯:Qjs = Pjs× tgφ=1.95×1.33 = 2.6 kvar (8)、备用:Qjs = Pjs× tgφ=0.32×1.73 = 0.56 kvar (9)、电焊机:Qjs = Pjs× tgφ=32.5×0.75 = 24.37 kvar (10)、木工圆锯:Qjs = Pjs× tgφ=1.95×1.33 = 2.6 kvar (11)、钢筋切断机:Qjs = Pjs× tgφ=1.95×1.02 = 1.99 kvar (12)、振捣棒:Qjs = Pjs× tgφ=2×1.02 = 2.04 kvar (13)、钢筋弯曲机:Qjs = Pjs× tgφ=1.95×1.02 = 1.99 kvar (14)、高压汞灯:Qjs = Pjs× tgφ=7.92×1.02 = 8.08 kvar
(15)、碘钨灯;Qjs = Pjs× tgφ=3×1.02 = 3.06 kvar (16)、荧光灯:Qjs = Pjs× tgφ=1.08×0.62 = 0.67 kvar (17)、白炽灯:Qjs = Pjs× tgφ=2×0 = 0 kvar (18)总的计算负荷计算,总箱同期系数取 Kx = 0.9 总的有功功率 Pjs = Kx×ΣPjs = 0.9×
(4+1.96+0.36+26+51+0.32+1.95+0.32+32.5+1.95+1.95+13.5+1.95+2+3+1.08+2) = 131.26 kW
总的无功功率 Qjs = Kx×ΣQjs =0.9×
(4.08+1.99+0.82+34.58+68+0.56+2.6+0.56+24.37+2.6+1.99+2.04+1.99+8.08+3.06+0.67+0) = 142.18 kvar
总的视在功率
Sjs = ( Pjs+Qjs ) = (131.26+142.18) =193.5 kVA 总的计算电流计算
Ijs = Sjs/(1.732×Ue) = 193.5/(1.732×0.38) = 294.07 A 3、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:
在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜橡皮绝缘导线空气明敷/架空线路,室外架空铜导线按机械强度的最小截面为10mm。
(1)、钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):
i)计算电流
Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02
Ijs = Kx ×Pe /(1.732×Ue ×Cosφ) = 1×5.5/(1.732×0.38×0.7) = 11.94A ii)选择导线
选择橡套电缆3×35+2 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为70A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm,满足要求。
iii)选择电气设备
由于开关控制2台用电器,开关的电流为Ir=11.94×1.00(台数)= 11.94 A。 选择开关箱内隔离开关为KDM1-100T,漏电保护器为 DZ15LZ-100/4901。
(2)、钢筋弯曲机开关箱至钢筋弯曲机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):
2
2
2
2
1/2
2
21/2
i)计算电流
Kx = 1 Cosφ = 0.7 tgφ = 1.02
Ijs = Kx ×Pe /(1.732×Ue ×Cosφ) = 1×3/(1.732×0.38×0.7) = 6.51A ii)选择导线
选择橡套电缆3×35+2 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为70A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm,满足要求。
iii)选择电气设备
选择开关箱内隔离开关为KDM1-100T,漏电保护器为DZ15LZ-100/4901。
(3)、无齿据开关箱至无齿据导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):
i)计算电流
Kx = 1 Cosφ = 0.4 tgφ = 2.29
Ijs = Kx ×Pe /(1.732×Ue ×Cosφ) = 1×0.6/(1.732×0.38×0.4) = 2.28A ii)选择导线
选择橡套电缆3×35+2 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为70A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm,满足要求。
iii)选择电气设备
选择开关箱内隔离开关为KDM1-100T ,其脱扣器整定电流值为Ir = 16A,漏电保护器为DZ15LZ-100/4901。
(4)、塔吊开关箱至塔吊导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):
i)计算电流
Kx = 1 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33
Ijs = Kx ×Pe /(1.732×Ue ×Cosφ) = 1×40.1/(1.732×0.38×0.6) = 101.54A ii)选择导线
选择橡套电缆3×90+2 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为180A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm,满足要求。
iii)选择电气设备
选择开关箱内隔离开关为KDM1-100T ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A,,漏电保护器为DZ15LZ-100/4901。
(5)、载货电梯开关箱至载货电梯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):
222
i)计算电流
Kx = 1 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33
Ijs = Kx ×Pe /(1.732×Ue ×Cosφ) = 1×60/(1.732×0.38×0.6) = 151.94A ii)选择导线
选择橡套电缆3×90+2,空气明敷/架空线路时其安全载流量为180A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm,满足要求。
iii)选择电气设备
选择开关箱内隔离开关为KDM1-100T ,其脱扣器整定电流值为Ir = 200A,,漏电保护器为DZ15LZ-100/4901。
(6)、备用开关箱至备用导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):
i)计算电流
Kx = 1 Cosφ = 0.5 tgφ = 1.73
Ijs = Kx ×Pe /(1.732×Ue ×Cosφ) = 1×0.65/(1.732×0.38×0.5) = 1.96A ii)选择导线
选择橡套电缆3×35+2 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为70A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm,满足要求。
iii)选择电气设备
选择开关箱内隔离开关为KDM1-100T,其脱扣器整定电流值为Ir = 40A,,漏电保护器为 DZ15LZ-100/4901。
(7)、木工圆锯开关箱至木工圆锯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):
i)计算电流
Kx = 1 Cosφ = 0.6 tgφ = 1.33
Ijs = Kx ×Pe /(1.732×Ue ×Cosφ) = 1×3/(1.732×0.38×0.6) = 7.6A ii)选择导线
选择橡套电缆3×16+2 ,空气明敷/架空线路时其安全载流量为30A。室外架空铜芯导线按机械强度的最小截面为10mm,满足要求。
iii)选择电气设备
选择开关箱内隔离开关为KDM1-100T,漏电保护器为DZ15LZ-100/4901。
(8)、备用开关箱至备用导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):
222