第一章
2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式?
工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。
配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。
高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足35kV架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。
6、衡量电能质量的两个基本参数?电压质量包括哪些方面要求? 电压和频率。电压的偏差、波动、波形及三相的对称性。
8、发电机的额定电压为什么规定要高于同级电网额定电压5%?
电力线路允许偏差一般为+5%,即整个线路允许有10% 的电压损耗,为了维持线路的平均电压在额定值。
9、电力变压器一次绕组额定电压:变压器直接与发电机相联时,高于同级电网5%;连在线路上时可看做线路用电设备,高0%。
二次侧绕组额定电压:二次侧供电线路较长时,高10%(线路电压损耗补偿5%+绕组内部压降5%);
供电线路不长时,高5%(只有内部绕组5%压降)。 15、工厂供电系统的供电电压如何让选择?工厂的高压配电电压和低压配电电压各如何选择? 主要取决于当地电网的供电电压等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。
高压配电主取决于高压用电设备的电压、容量、数量等。低压配电一般采用220V/380V。
16、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点?
中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。 非直接接地系统单相短路特点:允许短时继续运行,但应有保护装置在接地故障时及时发出警报信号。
直接接地系统单相短路特点:保护装置应动作于跳闸,切除断路故障,使系统的其他部分恢复正常运行。
17、低压配电系统中的中性线(N线)、保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各有哪些功能? N线:用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备、传导三相系统中的不平衡电流和单相电流、减小负荷中性点的电位偏移。
PE线:保障人身安全、防止发生触电事故的接地线。 PEN线:兼有中性线和保护线功能,即零线。
18、什么叫TN—C系统、TN—S系统、TN-C-S系统、TT系统和IT系统?各有哪些特点?各适
于哪些场合应用?
TN—C系统:其中的N线与PE线全部合为一根PEN线。PEN线中可有电流通过,因此对某接PEN线的设备产生电磁干扰。主要于我国低压配电系统中应用最为普普遍,但不适于对安全和抗电磁干扰要求高的场所。
TN—S系统:其中的N线与PE线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE线。主要用于对安全较高的场所对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等实验场所。
TN-C-S系统:该系统的前一部分全部为TN-C系统,而后边有一部分为TN-C系统,有一部分则为TN-S系统,其中设备的外露可导电部分接PEN线或PE线。主用于安全要求和对抗电磁干扰要求高的场所。
TT系统:中性点直接接地,设备外壳单独接地。
IT系统:中性点不接地,设备外壳单独接地。主用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所。
第二章
1、电力负荷按重要程度分哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求? 一级负荷:中断供电将造成人员伤亡或在政治上经济上造成重大损失者,以及特别重要的负荷。双电源供电,必要时增设应急电源。
二级负荷:是断供电,在政治、经济上造成较大损失者。双电源供电,当负荷较小时可以专线供电。
三级负荷:不属于一、二级的负荷。对供电电源无特殊要求。
2、工厂用电设备按其工作制分哪几类?什么叫负荷持续率?它表征哪类设备的工作特性? 工作制分三类:(1)连续工作制,(2)断续周期工作制,(3) 短时工作制 负荷持续率:负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,负荷持续率表征
断续周期工作制的设备的工作特性。
4、什么叫计算负荷?为什么计算负荷通常采用半小时最大负荷?正确确定计算负荷有何意义?
通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值,称为计算负荷。 计算负荷实际上与半小时最大负荷基本相当。
计算负荷是供电设计计算的基本依据,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理。
6、计算多组用电设备总的视在计算负荷和计算电流时,不能将各组值分别相加,因为功率因数不一定相同。
第四章
2、我国6~10kV的配电变压器常用Yyn0和Dyn11两种联结组。在三相严重不平衡或3次谐波电流突出的场合宜采用后者。
5、电流互感器和电压互感器各有哪些功能?电流互感器工作时二次侧为什么不能开路?互感器二次侧有一端为什么必须接地?
功能:使仪表、继电器等二次设备与主电路绝缘,扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围。 电流互感器二次侧开路后果:磁通剧增铁芯过热并产生剩磁,还会感应出危险的高电压。 防止其一、二次绕组间绝缘击穿时,一次侧的高电压窜入二次侧,危及人身和设备安全。
8、熔断器的主要功能是对电路和设备进行短路保护。灭弧能力强,能快速切断短路电流的是“限流”熔断器,跌开式熔断器属于“非限流”熔断器。
10、高压隔离开关有哪些功能?有哪些结构特点?
隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修。断开后有明显可见的断开间隙,没有专门的灭弧装置,不允许带负荷操作,可以通断不超过2A的空载变压器、电容电流不超过5A的空载线路,与高压断路器配合使用。
11、高压负荷开关有哪些功能?它可装设什么保护装置?它靠什么来进行短路保护? 功能:具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流。
可装设热脱扣器保护装置,它与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。
12、高压断路器有哪些功能?少油断路器中的油与多油断路器中的油各有哪些功能?为什么油断路器不适合频繁操作,而真空断路器和六氟化硫断路器可以?
功能:能通断负荷电流和短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。 多油断路器的油可以作为灭弧介质还可作为相对地、相与相之间的绝缘介质。少油断路器的油只作灭弧介质。
油断路器频繁操作产生电弧使油分解出碳,油中含碳量增高会降低油的绝缘和灭弧功能,而真空断路器和六氟化硫断路器不会产生碳。
13、低压断路器有哪些功能?
能带负荷通断电路,能在短路、过负荷和低电压下自动跳闸。
21、在采用高压隔离开关—断路器的电路中,送电、停电分别如何操作? 送电:先合母线侧隔离开关、再合线路侧隔离开关、最后合高压断路器。 停电:先拉高压断路器、再拉线路侧隔离开关、最后拉母线侧隔离开关。
第五章
3、导线和电缆的选择应满足哪些条件?一般动力线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?照明线路宜先按什么条件选择再校验其他条件?为什么?
条件:发热条件,电压损耗条件,经济电流密度,机械强度。 动力线路:先按照发热条件,再校验其电压损耗和机械强度。 照明线路:先按允许电压损耗,再校验其发热条件和机械强度。
5、三相系统中的保护线(PE线)和保护中性线(PEN线)各如何选择?
PE线:要考虑三相系统中发生单相短路故障时单相短路电流通过时的短路热稳定度。
PEN线:除满足上述,还应满足中性线允许载流量不小于三相系统的最大不平衡电流,取N线和PE线中的最大截面。
6、什么叫经济截面?什么情况的线路导线和电缆要按“经济电流密度”选择? 从全面的经济效益考虑,既使线路的年运行费用接近最小而又适当考虑有色金属节约的导线截面,称为经济截面。