好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[精品]附件+全省交通重点建设项目现场施工、监理单位质量保证体系专项...83 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

宁淮高速南京市路桥工程联合总5、05年11月23日沥青软化点试验资料中,液体的温度在烧杯中上升的速率超过了规范第37 NH-NJ21 公路淮安公司 三分钟以后每分钟上升5+0.5?的要求,报告中第6分钟末34.0?,第7分钟末44.0?;

段 6、沥青砼下面层所用4#料表观密度试验资料中,每次取用400g试样进行试验,应按照规

范要求每次取用300g烘干的试样进行试验;

7、青砼下面层(K16+298-K16+730左幅)沥青混合料温度记录中,缺少压路机复压及碾压

终了时的温度记录;

8、检查试验室时发现,路面渗水仪没有进行检定。 1、 于“两创三比”实施细则需进一步细化;

2、 青下封层缺少现场验收工序责任人,沥青下封层及附属工程无技术交底资料;

3、 实际到场的专业工程师比合同中少1人; 江苏江南路桥工程有限38 NH-NJ22 4、 仅有水泥稳定碎石基层开工报告已经审批,其他分项工程尚未批复; 公司 5、 设计变更市高指尚未批复;

6、 沥青面层所用粗集料吸水率试验资料中,试验结果保留0.1%,应按照规范要求准确至

0.01%。 — 8 —

序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号 1、对于“两创三比”措施细化不够;

2、项目经理及总工变更上报市高指尚未批复; 江苏恒基路桥工程总公39 NH-NJ23 3、附属工程开工报告上报市高指尚未批复,缺少附属工程施工技术方案的审查意见; 司 4、监理指令和现场问题通知单不闭合;

5、工地试验室人员偏少,施工单位应加强路面试验室的人员力量。 1、附属工程无现场检查验收工序责任人;

2、项目经理、总工及部分专业工程师变更上报市高指尚未批复,实际到场的总工和质检工程师比合同中资质低; 宁淮高速3、 仅有水泥稳定碎石基层开工报告已经审批,其他分项工程尚未批复; 公路淮安4、 技术交底资料基本齐全,缺少沥青下封层的技术交底资料; 段 5、 监理指令回复单中基本没有监理签字认可; 路桥集团公路一局五公40 NH-NJ24 6、 对于一线操作人员采用口头技术培训,缺少统一的培训记录; 司 7、 2005年11月6日进场矿粉59吨,施工单位对于矿粉进行了1次试验,但检测频率达

不到50吨/次的要求;

8、 沥青混合料3月26日出场温度记录为33车,但到场温度记录为34车,前后数量不统

一;

9、 部分试验资料未盖工地试验室专用章,沥青试验室缺少温湿度显示仪,施工单位应控制

试验环境。 — 9 —

序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号 1、对于“两创三比”措施细化不够;

2、监理持证率为50%,培训率为100%;现场监理人员比投标时少3人,并且试验监理工程师两个监理标段同时兼职;

3、缺少沥青下封层和附属工程的现场工序责任人;

北京路桥通工程监理咨4、试验资料中有无试验证人员签字现象; 41 NH-JL-NJ1 询有限公司 5、施工单位的水稳基层施工尚未结束,但监理组水泥稳定碎石基层相关试验设备的有效期已过;

1、 水泥胶砂试件放在施工单位进行养护和试验; 宁淮高速2、 检查试验室时发现,路面渗水仪和旋转压实仪没有进行检定; 公路淮安3、 沥青试验室缺少温湿度显示仪,监理单位应控制试验环境。 段 1、附属工程无现场检查验收工序责任人;

2、监理组长变更上报市高指未批复; 3、缺少附属工程施工组织设计审查意见;

1、 沥青砼下面层(K16+298-K16+730左幅)路面渗水检测报告中的数据与原始记录不符; 42 NH-JL-JB2 江苏东南监理公司 2、 3月6日沥青砼面层用1#料吸水率试验资料中,两次平行试验分别为0.24%和0.48%,

超过了规范平行试验0.2%的允许范围;

6、检查试验室时发现,路面渗水仪没有进行检定; 7、监理持证率为78.8%,培训率为100%。 — 10 —

序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号

43 LY-XS1 路桥集团公路一局 对于“两创三比”措施细化不够。 1、对于“两创三比”实施细则针对性不强; 2、监理指令中提到的返工问题缺少现场照片; 3、对于一线操作人员的施工工艺培训落实不够;

4、 质量管理制度比较笼统,缺少原材料、进场后的储存保管措施; 路桥集团公路一局三公44 LY-YC21 5、 路缘石施工已经结束,但是没有批复的开工报告;

司 6、 沥青砼下面层中间检验申请资料中,缺少沥青混合料出场、到场及压路机碾压时的温度

原始记录;

7、 沥青砼下面层平整度检测记录中(连续式平整度仪),缺少原始打印记录; 8、 料场隔墙较低,造成现场料堆有混料现象。

1、对于“两创三比”实施细则没有根据工程实际情况细化具体内容; 连盐高速2、除总体开工报告外,其余分项工程开工报告的审查意见没有保留; 公路盐城3、部分重要部位、关键工序的技术交底缺少交底单,且没有交底人和指定交底人;

段 4、部分原材料试验资料未盖工地试验室专用章; 45 LY-YC21 溧阳路桥工程有限公司 5、路缘石预制中间检验申请资料中,缺少混凝土浇筑申请单;

6、K86+960-K87+160(右幅)沥青碎石基层中间检验申请资料中,沥青含量平行试验两次

油石比分别为3.95%和3.63%,超过了规范平行试验0.3%的允许范围; 7、 场部分沥青砼面层4#料没有覆盖,并且隔墙较底有混料现象。 1、部分重要部位、关键工序的技术交底缺少交底单,且没有交底人和指定交底人;

2、沥青下封层总结报告中未对刹车试验进行记录;

3、路缘石预制中间检验申请资料中,缺少混凝土浇筑申请单; 江苏捷达交通工程集团46 LY-YC23 4、乳化沥青的延度试验数据填写设计值,应记录试验实测值; 有限公司 5、沥青软化点试验结果没有按照规范要求进行修约;

6、沥青试验室缺少温湿度显示仪,施工单位应控制试验环境;

7、料场局部硬化不够造成场地弹簧现象,且隔墙较低,造成现场料堆有混料现象。

— 11 —

序工程名称 标段 单位名称 质保体系存在问题 号 1、 对于“两创三比”实施细则不够细化; 2、 质量管理制度没有单独成文;

47 LY-YC24 南京交通工程有限公司 3、 对于路缘石预制与安装,质量管理责任人不够明确; 4、 混凝土标养室中试块表面干燥,温湿度控制器无法显示湿度; 5、 料场部分沥青砼面层4#料没有覆盖,容易造成细集料的二次污染。 1、 对于“两创三比”实施细则不够细化,缺少工序责任制; 2、 钢结构梁安装施工技术方案报审表监理单位未签字; 3、 引桥湿接头、湿接缝施工单位开工报告中,监理单位报验单未签字; 武汉桥梁建筑工程监理48 LY-JL-YC1 4、 监理工程师在施工单位砼浇筑申请单中签认“合格”,不符合实际情况,应签认为“同公司 意浇筑”;

5、 已经批复的护栏砼配合比设计资料中,细集料的堆积密度两次平行试验数据完全雷同; 连盐高速6、 监理持证率为62.5%,培训率为100%。 公路盐城1、分项工程质量没有及时进行评定; 段 2、“两创三比”实施细则比较空洞,没有具体措施;

3、质量管理制度建立不够完善,缺少奖励制度;

4、水泥稳定碎石基层监理总结报告中,仅说明采集的数据出现了一些问题,但具体问题没

有注明;

泰州远通交通工程监理5、乳化沥青的延度试验数据填写设计值,应记录试验实测值; 49 LY-JL-YC2 公司 6、沥青软化点试验结果没有按照规范要求进行修约;

7、沥青试验室缺少温湿度显示仪,监理单位应控制试验环境; 8、05年12月7日沥青软化点抽检报告中,试验温度没有按照规范要求进行控制; 9、水泥稳定碎石基层平整度检测每处使用三米直尺随意检测几尺,应按照规范要求每处连

续检测十尺;

[精品]附件+全省交通重点建设项目现场施工、监理单位质量保证体系专项...83 

宁淮高速南京市路桥工程联合总5、05年11月23日沥青软化点试验资料中,液体的温度在烧杯中上升的速率超过了规范第37NH-NJ21公路淮安公司三分钟以后每分钟上升5+0.5?的要求,报告中第6分钟末34.0?,第7分钟末44.0?;段6、沥青砼下面层所用4#料表观密度试验资料中,每次取用400g试样进行试验,应按照规范要求每次取用300g烘干的试样进
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7hjdw86yq79x6b742rz56u75f0b43501d6u
领取福利

微信扫码领取福利