好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

小区供暖污水雨水管网施工组织设计方案【精编版】

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施、沟槽支护等,以保证施工顺利、安全,并使项目监理满意。

5.3.7 不适合作基槽的土质

如果沟槽的土质不适合作管基,应及时以书面的形式向项目监理反映情况,如果确定为不适合作基槽土质,应把土移走,回填夯实中粗砂土。挖掘程度按设计图纸或监理的要求执行。不适合作基槽土质包括植物根、有机污染物、岩石、垃圾、井等异常埋物及有害物质。 5.3.8 开槽时的滑坡和塌土

在土方施工中一定要防止土方两侧的塌陷,在挖土方工程中万一出现塌方时应填满孔洞,加宽沟槽,以适应永久性工程的要求;如果出现孔洞,应在孔洞及其周围填充C10混凝土使之坚固;如遇有害物质,立即以书面形式通知监理,并采取适当的措施保证工作人员、财产及第三方的安全。 5.3.9 沟槽的支撑

土方挖掘时,应征得监理同意,在沟槽内安设支撑,以确保周围地面及临时构筑物的安全。如有必要,应按监理要求适当增加沟槽的宽度,管道被安置且管区被回填前,不得拆除挡板,当回填时,支撑和挡板应被拆掉,并应采用不损坏管道的方法。 5.3.10 多余土方外运

施工中挖掘出的土料、石渣按业主要求送至指定地点堆放。在临时储存和运输过程中,要有切实可行的措施减轻对周围环境的影响。

5.3.11沟槽内地下水的排除

遇有地下水情况的沟槽施工,必须严格执行《给水排水管道工程施工及验收规范》中关于施工排水的有关规定,编制详细的降(排)水方案,除在特殊情况下经监理同意,否则沟槽内不允许积水。降、排水措施可采用明沟集水井排水或人工降低地下水位,但无论采取何种降排水措施,均应保证地下水位始终在管基基面以下不小于0.5米,并不得使用正在施工的管道排水。明沟排水的排水坡度应不至冲刷沟底土壤。遇有流砂的土层时宜采用人工降地下水位的方法。全部降、排水设施应保持施工过程的正常运行,直到回填土超过地下水位高度且不致使空管浮起的高度时,才可停止和拆除降、排水设施。

要确保地下水位下降后不影响任何相邻的施工或现有设施、构筑物、建筑物的安全。 5.4 沟槽回填

5.4.1 回填和充填土质应清洁,不能用有机物或其它一些不适合的土质回填和充填。管道及其附属构筑物完成,经验收后应及时回填,一旦开始回填,要尽快完成,不得延误,不允许将已完成的管道长期外露不回填,更不允许将其跨越雨冬期。回填时不得损坏管道或构筑物,昼夜温差较大的情况下,回填应在当天气温较低的时候进行。 5.4.2沟槽回填前应符合下列规定:

5.4.2.1水压试验前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应

小于0.5m;水压试验合格后,应及时回填其他部分。 5.4.2.2 砖、石、木块等杂物应清除干净。 5.4.3 回填土的夯实及管区回填

随着回填土的进展逐步拆除沟槽支撑,但不得影响施工的安全,管沟的土方回填分两个阶段: 5.4.3.1 第一阶段

回填深度从管沟底或垫层开始达管顶以上500mm,称为管区回填。管线接口应留出来。回填必须用管区材料回填,分层夯实每层不超过200mm。夯实要求管线两侧同时进行,严禁单侧回填或用推土机从一侧向沟内推填,以免引起管道轴线位移和接口变形。管顶500mm内的回填土与两侧回填土的要求相同,并不得使用重锤或机械夯实。回填至管顶500mm以上部分,经监理允许,才能使用机械夯填。对于管区回填,回填土的干密度不得低于ASTM的最大密度的90%。一段管线铺设完成后,要尽快回填,每回填100延米后要进行现场夯实度试验。 5.4.3.2 第二阶段

一段管线管区回填验收合格之后,密实度试验留下的孔洞要填满夯实,其密实度要达到相当标高规定干密度的95%。管区以上部分用挖掘出的合适土质回填,不能含有冻土或大石块,分层夯实,厚度不超过300mm。回填土的密实度不得低于最大密实度的95%。此项工程一经开工需尽快完成不得延误工期。在尚未形成道路的地段,沟槽回填土要稍高于原地面(不少于

500mm)。

5.4.3.3管区材料

管区材料是指管区允许回填的材料:

1)粒状材料回填:粒状材料回填是采用干净的石粉或山砂,进行合理的级配,其最大尺寸为35mm。砂可用小于6.0mm的中粗砂材料回填。

2)素土回填:采用原来的或外运的开挖材料回填,应不含有树根、有机物、垃圾、粒径大于35mm的石块、冻土块和其它有毒物质。 5.4.4 回填土密实度的测试

对于永久性工程,在开始夯实前向项目监理提供其拟采用的夯实方法和夯实设备的详细情况,以及现场应做的试验。测试和试验点的间距,一般每100m做一个密实度试验。 5.5 供暖、污水、雨水管道安装

5.5.1管道施工顺序为:应本着先地下后地上,先大口径后小口径,和先易后难的原则进行施工。 5.5.2 材料设备要求:

5.5.2.1高密度聚乙烯管PE管及管件规格、品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,并有出厂合格证及卫生合格证明。

5.5.2.2阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。