防水涂料厚度指标 表8.3
有机涂料 防水设防道数 等级 三道或三道以1级 上设防 2级 3级 复合设防 8.4 质量保证措施
8.4.1 聚氨酯防水涂料施工前,水泥砂浆找平层基层必须干燥、表面平整不起砂。 8.4.2 聚氨酯防水涂料施工时,所用工具和材料,要严禁掺入水。涂料现用现配,并做到配比准确。
8.4.3 聚氨酯防水涂膜防水层没有做保护层前,严禁在作业面上行走或堆物,并免损坏防水层。
8.4.4 外贴式止水带用结构胶满贴,粘贴牢固。外贴式止水带的搭接长度不少于100mm。 8.4.5 遇水膨胀止水条必须存储在仓库里,止水条安装后、后浇带局部浇注混凝土之前不能遇水。
8.4.6 快易收口网骨架必须设置朝向准备接受灌注混凝土的一面。 8.4.7 要避免在快易收口网450mm范围内使用振捣器。
8.4.8 模板安装必须要有足够的强度、刚度和稳定性,拼缝严密,模板最大拼缝宽度应控制在1.5mm以内。
8.4.9 模板施工前检查上道工序质量,钢筋位置及放线位置是否正确;及时更换有缺陷的模板,并予以修复,加强工序自检,加强出场管理及现场保养;连结件扣紧不松动。
8.4.10 钢筋的规范、数量、品种、型号均应符合图纸要求,绑扎成形的钢筋骨架不得超出规范规定的允许偏差范围。
8.4.11 钢筋的接头焊接必须按设计要求和规范标准进行焊接和搭接,钢筋焊接的质量符合验收规范规定。
8.4.12 钢筋垫块厚度要符合设计规定的保护层厚度;垫块放置间距适当,钢筋直径较
— — ≥1.5 ≥1.5 — 二道设防 一道设防 1.2—2.0 — 1.2—1.5 — 1.5—2.0 ≥2.0 1.5—2.0 ≥2.0 ≥0.8 — 1.2—2.0 1.2—1.5 1.5—2.0 1.5—2.0 ≥0.8 反应型 水乳型 聚合物水泥 水泥基 透结晶型 水泥基渗无机涂料 小时垫块间距宜密些,使钢筋自重挠度减少。
8.4.13 浇注混凝土前清理干净模板上或施工缝处的杂物、泥沙、木屑,并浇水充分湿润模板。
9 安全措施
9.0.1 施工人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽,其佩带方法要求合格,工人在临边高处作业、进入2m以上架体或施工作业层时必须系安全带。
9.0.2 施工人员进入施工现场严禁打赤脚、穿拖鞋、硬底鞋和打赤膊施工。
9.0.3 所有施工现场所使用的个人防护用品等必须有产品生产许可证、合格证、准用证,确保施工现场不存在因伪劣产品所引起的安全隐患。
9.0.4 现场电工必须经过培训,考核合格后持证上岗。
9.0.5 现场施工用电原则执行一箱一机、一闸、一漏电保护的“三级”保护措施。电箱需设门、设锁、编号,注明责任人。
9.0.6 机械设备必须执行工作接地和重复接地的保护措施。
9.0.7 电箱内所配置的电闸、漏电、熔丝荷载必须与设备额定电流相匹配。
9.0.8 机械操作人员必须经过培训考核,合格后持证上岗。各种机械要定机定人维修保养,做到自检、自修,并做好记录。
9.0.9 钢筋机械、木工机械、移动式机械,除机械本身护罩完好,电机无病外,还要求机械有接零和重复接地装置,接地电阻值不大于4欧姆。
9.0.10 各种起重机械和垂直运输机械在吊运物料时,现场要设专人值班和指挥。 9.0.11 重点部位(危险的仓库、油漆间、木工车间等) 必须建立有关规定,有专人管理,落实责任,设置警告标志,配置相应的消防器材。 9.0.12 基坑四周临边采用1.2m高的钢管栏杆防护。
10 环保措施
10.0.1 现场设置固定的垃圾站,按可回收利用和不可回收利用垃圾进行分类存放。 10.0.2 聚氨酯防水涂料施工时施工现场必须通风良好,严禁烟火。
10.0.3 聚氨酯防水涂料开封前贮存于密闭的桶内,要求存放在干燥阴凉的地点。开启后要及时使用,使用完后要立即将未用完的聚氨酯防水涂料密封存储。严禁将未用完的防水
涂料乱扔乱弃。
10.0.4 对未使用完的外贴式止水带、遇水膨胀止水条要及时回收,严禁乱扔乱弃。 10.0.5 聚氨酯防水涂料施工时操作人员必须戴防护口罩、手套。
11 效益分析
采用地下室后浇带超前止水施工方法,增加了外贴式止水带、遇水膨胀止水条、后浇带局部的结构自防水三重防水功能,使后浇带的止水功能极大的提高。
11.0.1 在地下室施工完成后回填土时可以将外墙后浇带处一起回填,如果采用传统的后浇带做法,外墙后浇带断开处不能在地下室施工完成后立即回填,形成基坑,将给后续施工带来的不便、对文明施工不利、存在较大的安全隐患。采用后浇带超前止水施工工法减少传统型后浇带施工时的工序衔接时间,优化利用现场施工场地。
11.0.2 采用地下室后浇带超前止水施工方法,在后浇带混凝土未浇注之前,地下水、地表水、雨水不会从后浇带处渗入地下室,为地下室的室内施工创造了一个良好的环境。如果采用传统的后浇带做法,大量的地下水、地表水、雨水会在后浇带封堵之前从后浇带处渗入地下室,造成地下室大量积水,给地下室造成环境污染,给地下室的后续室内施工造成极大的不便,大大增加抽水量,增加电能消耗。
11.0.3 采用本工法施工,地下室外墙侧板及底板结构自成一体,事先已将防水处理。地下室施工完成后即可整体回填土,给地上部分施工时增加施工场地,对地上部分施工的操作和工期有利,为施工现场场地狭小的项目提供更多的操作空间。
11.0.4 以湖北出入境检验检疫局综合试验楼为例,地下室底板和外墙后浇带的长度为150m,宽度为800mm,后浇带在主体结构施工完成后(大约为地下室施工完成后120天)封堵。采用地下室后浇带超前止水施工方法与传统的后浇带施工方法相比较,增加了外贴式止水带和遇水膨胀止水条的材料费和安装费,减少了后浇带封堵之前地下室的抽水费用。现将超前止水增加的费用和节省的抽水台班费用作一对比:
1 增加的费用为:
外贴式止水带材料费:30元/m,安装费:5元/m。
遇水膨胀止水条材料费(包括挤塑板):25元/m, 安装费:8元/m。 增加的费用合计:150*(30+5+25+8)=10200元。 2节省的抽水台班费用:
按每天两个抽水台班计算,每个台班费为:60元/台班。 节省的费用合计:120*2*60=14400元。
由上述分析可知,节省的抽水台班费用>增加的费用,可见采用地下室后浇带超前止水施工方法比传统的后浇带施工方法更经济。
12 工程实例
12.0.1 湖北出入境检验检疫局综合试验楼工程,建筑面积27074㎡,总19层。该工程于2007年3月开工,至今主体结构已完工。其采用地下室后浇带超前止水施工工法,地下室施工后、后浇带浇注之前地下室基本无积水,地下室回填土整体回填,给后续施工带来极大的方便,也有利于文明施工。
12.0.2 祥和大厦工程,建筑面积37718㎡,总18层,地上3400㎡,地下3718㎡。采用地下室后浇带超前止水施工工法,地下室施工后、后浇带浇注之前地下室基本无积水,地下室回填土整体回填,增加本工程地上部分施工现场的使用率。该工程于2005年7月开工,2006年12月竣工至今使用良好。