一.工程概况及特点

本工程为国华定洲电厂二期4#机组A列外场地构筑物工程,工程主要包括主变基础、1#厂变基础、2#厂变基础、设备支架及基础、油池、防火墙等。

变压器基础及架构平面布置紧凑复杂,主要位于A列外空冷区域横向LA与LB轴、LB与LC轴之间,纵向L7与L8轴之间。其中LA列基础中心线与A列的间距为15m。主变压器基础与厂用变压器的基底标高均为-3.00m(不包括垫层)。变压器基础垫层混凝土采用C10,基础混凝土采用C30,保护层厚度为40mm。变压器基础±0.000相当于绝对标高66.200m。

因图纸资料不全本方案只包括变压器基础的施工。 二.编制依据

2.1《电力建设施工质量验收及评定规程》土建工程DL/T5210.1—2005 2.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.4《电力建设施工及验收规范》SDJ68-87 2.5《电力建设安全工作规程》

2.6《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

2.7《汽机间A列外场地构筑物布置图》F0602S-T0404-01 2.8《主变基础详图》F0602S-T0404-02 2.9《厂变基础详图》F0602S-T0404-03 三.施工应具备的条件

3.1正式施工图经业主确认,并已进行图纸会审,具备施工条件。

3.2变压器基础开挖至设计标高-6.00m,并按图纸要求采用级配砂

石换填至-3.00m,经监理方验收合格。

3.3施工测量控制网采用主厂房测量控制网,具备使用条件。 3.4钢筋加工场、木工棚已投入工程使用。

3.5施工道路、水源、电源已具备,能满足施工要求。

3.6施工机具、设备等根据施工组织设计的要求进场,其性能、数

量、质量满足施工需要。

3.7施工原材料根据材料需用计划准备充足,同时完成必要的复试、检验 3.8对进场的所有施工人员进行三级安全教育,特殊工种作业人员已经过培

训合格,持证上岗。 四.施工主要机具及材料 4.1施工主要机具需用表 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 机 具 名 称 钢筋调直机 钢筋切断机 钢筋对焊机 钢筋弯钩机 电焊机 套丝机 振捣器 全站仪 经纬仪 数 量 2台 2台 2台 2台 4台 2台 10台 1台 2台 备 注 10 水准仪 2台 4.2施工主要材料需用表

序 号 1 3 4 5 6 材 料 名 称 多层板 混凝土 混凝土 措施钢筋 钢筋 规 格 型 号 15mm厚 C10 C30 数 量 325m2 13m3 240m3 1.5t 16t 备 注 五.主要施工方法 5.1施工工艺流程

5.1.1施工顺序:考虑到现有的图纸情况首先施工L7与L8轴内的

主压器基础及厂用变压器基础。事故油池及防火墙待正式图纸下发后再组织施工。设备支架及基础待变压器基础完成后再进行施工。

5.1.2施工步骤:测量定位放线→土方开挖→基坑换填→混凝土垫

层→基础钢筋绑扎→基础模板支设→基础混凝土浇筑→模板拆除

5.2施工测量

5.2.1由工地专业测量人员根据厂区测量控制网,精确定位轴线

高程控制点。

5.2.2基础放线:由工地专业测量人员向垫层上投测主要轴线,经

核准后,再详细的放出细部轴线。进行四级验收后,进入下

变压器基础工程施工组织设计方案