1、室外给水管网水压周期性满足室内管网的水量、水压要求时,采用_给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置

2、竖向分区的高层建筑生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于_ MPa。

A、0.45 B、0.5 C、0.55 D、0.6

3、若室外给水管网供水压力为300kPa,水量能满足建筑用水需求,建筑所需水压400kPa,且考虑水质不宜受污染,则应采取_供水方式。

A、直接供水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、无负压给水装置

4、引入管穿越承重墙,应预留洞孔,管顶上部净空不得小于建筑物最大沉降量,一般不得小于_m。

A、0.15 B、0.1 C、0.2 D、0.3

5、引入管和其他管道要保持一定距离,与排水管的垂直距离不得小于_m。 A、0.5 B、0.15 C、1.0 D、0.3

6、高层建筑是指_层及_层以上的住宅建筑或建筑高度超过24m的民用建筑等。 A、6 B、8 C、10 D、11 7、室内消火栓栓口距地面的高度为_m。

A、0.8 B、1.0 C、1.1 D、1.2 8、仅用于防止火灾蔓延的消防系统是_。

A、消火栓灭火系统 B、闭式自喷灭火系统 C、开式自喷灭火系统 D、水幕灭火系统 9、湿式自动喷洒灭火系统用于室内常年温度不低于_的建筑物内。 A、0℃ B、4℃ C、10℃ D、-5℃ 10、消防水箱与生活水箱合用,水箱应储存_min消防用水量。

A、7 B、8 C、9 D、10

11、室内消防系统设置_的作用是使消防车能将室外消火栓的水能接入室内。 A、消防水箱 B、消防水泵 C、水泵接合器 D、消火栓箱 室内消火栓系统的用水量是_。

A、保证着火时建筑内部所有消火栓均能出水 B、保证2支水枪同时出水的水量 C、保证同时使用水枪数和每支水枪用水量的乘积 D、保证上下三层消火栓用水量

13、下面_属于闭式自动喷水灭火系统。

A、雨林喷水灭火系统 B、水幕灭火系统

C、水喷雾灭火系统 D、湿式自动喷水灭火系统 14、热水管道为便于排气,横管应有与水流相反的坡度,坡度一般不小于_。 A、0.001 B、0.002 C、0.003 D、0.004 21、当横支管悬吊在楼板下,接有4个大便器时,顶端应设_。 A、清扫口 B、检查口 C、检查井 D、窨井 22、检查口中心距地板面的高度一般为_m。

A、0.8 B、1.0 C、1.2 D、1.5 23、不上人屋面伸顶通气的高度一般为_m。

A、0.3 B、0.5 C、0.7 D、2.0 24、设置排水管道最小流速的原因是_。

A、减少管道磨损 B、防止管中杂质沉淀到管底 C、保证管道最大充满度 D、防止污水停留 25、集中采暖系统不包括_。

A、散热器采暖 B、热风采暖 C、辐射采暖 D、通风采暖 26、散热器不应设置在_。

A、外墙窗下 B、两道外门之间 C、楼梯间 D、走道端头

二、 多选题

1、建筑内部给水系统中,水泵的选择是根据计算后所确定的_来确定的。 A、流量 B、功率 C、流速 D、扬程 E、转速

2、钢管常用的链接方式有_。

A、螺纹连接 B、焊接 C、法兰连接 D、卡箍连接 E、粘结

3、一般用于建筑内部热水管道系统的材料有_。

A、硬聚氯乙烯给水管(UPVC) B、聚丙烯管(PP-R) C、镀锌钢管 D、铜管 E、铝塑复合管(P-Al-P) 4、平方根法适用于下列哪些建筑?_________。

A、住宅 B、电影院 C、旅馆 D、办公楼、宿舍 5、百分数法适用于下列哪些建筑?_________。

B、体育场馆 B、商场 C、科研楼、办公楼 D、影剧院 6、排水管道水力计算时必须满足如下几个限制条件:_________。

A、最大充满度 B、最大长度 C、自清流速 D、最小坡度 E、最小半径

7、屋面雨水排水系统按流态分为:________。

A、短管出流 B、重力流 C、重力半有压流 D、压力流 8、建筑给水系统按用途可分_及共用给水系统等几类。

A、生活给水系统 B、生产给水系统 C、消防给水系统 D、中水给水系统 E、凝结水系统

9、当室外给水管网的水压、水量不足,或为了保证建筑物内部供水的稳定性、安全性,应根据要求而选择设置_等增压、出水设备。

A、水泵 B、气压给水设备 C、水箱 D、膨胀水箱 E、水池 10、在自动喷水系统中属于开式系统的有_。

11、湿式自动喷水灭火系统 B、水幕系统 C、雨淋系统 D、水喷雾系统 E、干式自动喷水灭火系统

三、判断题

1、水泵间的布置仅与水泵台数有关,与水泵电动机功率无关。 ( ) 2、生活给水管网的局部水头损失可以根据沿程水头损失乘以系数进行估算,该估算包括水

表的水头损失。 ( ) 3、室内消火栓箱尺寸都相同。 ( )

4、由于消火栓给水系统平时不使用,因此无需防冻,也不用排气。 ( ) 5、室内消火栓布置时,必须保证有两股水枪的充实水柱同时到达平面上任何一点 ( ) 6、室内消火栓谁都可以用来灭火。 ( ) 7、消防水喉设备是为消防专业人员扑救火灾而设置的。 ( ) 8、消防水泵吸水管上的检修阀门可以采用明杆闸阀和蝶阀。 ( ) 9、湿式自动喷水灭火系统是由开式喷头和湿式报警阀等主要组件组成的。 ( ) 10、干式自动喷水灭火系统是由闭式喷头和湿式报警阀等组件组成的。 ( ) 11、湿式自动喷水灭火系统适用于环境温度小于4℃或大于70℃。 ( ) 12、不同火灾危险等级作用面积和喷水强度不同。 ( ) 13、无通气系统排水量大于有通气系统。 ( ) 14、排水检查井是局部处理构筑物。 ( ) 15、排水管道没必要设伸缩节。 ( ) 16、排水管道内的流态为气水混合两相流。 ( ) 17、地漏是清通附件。 ( ) 18、排水管道承插胶接属于柔性连接,承插压栏胶圈接属于刚性连接。 ( ) 19、雨水斗的允许回水量与系统斗得多少无关。 ( ) 20、虹吸式雨水排水系统正常运行时,其管道内是气水两相流。 ( ) 21、重力半有压流系统内是气水两相流。 ( ) 22、水泵间的布置仅与水泵台数有关,与水泵电动机功率无关。 ( ) 23、生活给水管网的局部水头损失可以根据沿程水头损失乘以系数进行估算,该估算包括水

表的水头损失。 ( ) 24、室内消火栓箱尺寸都相同。 ( ) 25、由于消火栓给水系统平时不使用,因此无需防冻,也不用排气。 ( ) 26、室内消火栓布置时,必须保证有两股水枪的充实水柱同时到达平面上任何一点 ( ) 27、室内消火栓谁都可以用来灭火。 ( ) 28消防水喉设备是为消防专业人员扑救火灾而设置的。 ( ) 29、消防水泵吸水管上的检修阀门可以采用明杆闸阀和蝶阀。 ( )

四、填空题

1、 给水系统分为三类,分别为_________系统、________系统、__________系统。 2、 生活给水系统由引入管、__________、给水管道、配水附件。

3、 建筑给水常用计量水量的仪表分为两种:一种是旋翼式水表,一种是螺翼式水表。通常 小管径管道采用__________水表

4、 当外网水压水量足够时,宜采用___________供水方式。

5、 高层建筑给水系统常采用的分压供水方式有:__________、_____________、 __________。

6、 卫生器具处静水压力不得大于_____MPa,各分压最低卫生器具配水点静水压力不宜大于 ________ MPa,水压大于_______MPa的入户管,宜设减压设施。

7、 为了解决管道的温度变形,在长直管段上应采取__________、__________等补偿措施。 8、 管道穿越变形缝处应采取____________措施。

9、 为了防止设备振动沿管道传播,通常采用的管件称为___________。

10、建筑给水管道系统上通常采用的将修阀门有_________、__________、__________。 11、给水系统的最高点应设置____________装置。

12、在给水管道上只允许水流单向流动处应设_____________阀。

13、在有可能冻结的空间内敷设的给水管道应采取_______________措施。

14、给水系统所需要的压力由_________、_________、___________、____________所组成。 15、管道系统的水头损失是由__________和___________组成。 16、生活、生产最大日用水量等于__________乘以_____________。 17、最高日平均时用水量等于_____________除以___________。 18、最高日最大时用水量等于_________乘以___________。

19、给水管网设计秒流量计算公式qg?0.2U?Ng适用于______________。

20、办公楼、旅馆、集体宿舍给水管网秒流量计算公式为:___________。

21、工业企业生活间、体育馆、影剧院给水管网秒流量计算公式为:____________。 22、给水管网秒流量计算公式中Ng代表________,qg代表_____________,b代表 __________。

23、给水管道的水头损失与i、L成正比,其中i代表_________,L代表__________。 24、水池(箱)的进水管管径是根据_______时间确定的;水池(箱)的排污泄水管是根据 ________时间确定的;水池(箱)的出水管是根据__________确定的。

25、高层建筑给水系统分区,各区最低卫生器具处的静水压力宜为:住宅、旅馆、医院 _________MPa,办公楼___________MPa。

26、在水泵选择时,__________泵占地面积小;___________占地面积大。 27、生活饮用水管道与其他处饮用水管道___________连接。

28、目前建筑消防最常用的给水系统有_________系统、__________系统。

29、室内消防给水按其工作时的压力状态可分为____________和_____________。 30、消防水带长度有_______、_______、________、________4种。 31、消防水带长度的口径有__________和_________两种。 32、水枪喷嘴口径有_______、__________、_________三种。

33、DN50的消火栓配_________水带__________、_________水枪。 34、DN65的消火栓配_________水带__________、_________水枪。 35、高位水箱的设置位置是:_________。 36、当发生火灾时,需要启动供水设备或打开供水阀门时,室内消火栓箱内应设_________。 37、消防水泵接合器的作用是_________。

38、每套消防水泵接合器可提供的供水量__________L/s。

39、消防水泵接合器的安装方式有_______、_______、_______三种。 40、北方寒冷地区的消防水泵接合器常采用________、________。 41、消火栓系统管网上常用的检修阀门是__________、________。

五、 案例题

1、某办公楼办公人数为1500人,用水定额确定为;100L/人·日,用水时间为10h,小时变化系数为2.0,那么该办公楼的最大日、最大时、平均时用水量分别是多少?

2、某七层住宅楼层高2.9米,其室外自来水管网水压为:0.28MPa,某设计人采用直接供水方式,你认为是否合理?为什么?

3、某八层办公楼层高为3.2米,室外自来水管网水压为:0.52MPa,李工程师设计给水系统时,考虑充分利用外网水压,将外网自来水直接引入,向室内管网供水,试点评此设计的合理性。

4、李工在设计某地下室为不采暖的库房的多层住宅时,给水引入管采用PP-R管,沿地下室

天棚明设,考虑到节省造价,没采取保温防护措施。你认为是否合理,为什么?

5、王工昨天设计多层住宅给水时,为了节省管材,在每户厨房和卫生间分别设置了给水立管。你以为如何?说明理由。

6、赵工在计算某工业企业生活间给水系统管段设计秒流量时,采用公式:并以此计算结果(没校核)配置了管径,计算了系统所需水压。qg?0.12?Ng?qmax(l/s),

试点评一下。

7、张工在设计某宾馆生活给水系统时,从水质安全和节能环保角度出发,整个给水管网全部采用铝塑复合管。你怎么看这种选择。

8、王晓丹在计算某办公楼公共卫生间给水系统设计秒流量时,采用了公式:

qg??n0ibiqoi(l/s),并经过了认真校核,并以此结果配置了管径,计算了水头损失。请给

出你的看法。

9、张军在进行给水系统水力计算时,为了准确计算管网水头损失,他将所有配水管网的水头损失叠加作为管网总水头损失。并以此代入公式求出系统所需水压。请你来点评一下。 10、李伟在设计某城市八层综合办公楼时,遇到了如下问题:建设地点位于城郊管网最末稍,只有一条仅能满足水量不能满足水压的供水管。如何设置贮水加压设备,请你帮李伟拿出可行符合规范的意见。

11、某工设计一办公楼常高压消火栓给水系统时,选用的室内消火栓配置如下:DN65消火栓,Φ50麻织衬胶水带,Φ19水枪,箱内设按钮,请你帮审核一下该选择的正确性。 12、李工设计消火栓给水管网时,为了与生活给水系统一材料及配件,选择PPR管材,检修阀一律采用闸阀。请问是否合适?说明理由。

13、杨工设计某高层建筑消防给水时,消防水池贮存了10分钟消防用水量,高位水箱贮存了火灾延续时间内不足部分的消防用水量,请点评其正误。

14、王工为某多层住宅(消火栓用水量5L/s,每支水枪流量2.5L/s)选用的室内消火栓装置为:DN65室内消火栓,Φ13消火栓,Φ50水带,两套消防水泵接合器,请予以审核。 15、王工计算消火栓栓口所需水压时,采用的公式如下:Hsh?Hm?Hd?Hk(KPa) 式中:Hsh——栓口所需水压KPa;Hm——充实水柱长m;Hd——水龙带水头损失KPa; Hk——栓口水头损失KPa; 试点评。

16、某宾馆室内消火栓用水量按规范规定30L/s,同时使用的水枪水量为6支,于是王工设计该楼消火栓时,在本楼内均匀布置了6个室内消火栓,请审核。

17、王晓丹工程师为某建筑高位消防水箱和消防水池确定进水管管径时,按照水池或水箱的有效容积除以火灾延续时间得到的流量查表来确定进水管管径,你认为如何?说明理由。 18、李工设计某建筑高度为132米的高层建筑时,为了简化消火栓管网系统并节省管材,于是采用一个系统不分区,但考虑到消火栓出口压力过高,于是全部采用了调压型室内消火栓。你来评价一下这个设计。

19、某民用建筑室内消火栓用水量为:45L/s,吴宇设计该建筑时采用临时高压消防给水系统,为了节省水箱占用空间,并减少结构荷载,他决定采用有效容积为18m的高位消防水箱,请点评一下。

20、小王设计某建筑地下室污水集水坑排污泵时,按照进水设计秒流量选择了一用一备2

3

台DN50潜污泵,同时,为了耐腐蚀配以排水UPVC塑料管。请你对此设计予以点评。 21、小王在设计某工程建筑排水时,将同一层内所有排水点(不论远近)的排水通过横管汇集后再共用一根立管排到室外。他认为这就是同层排水,你认为他对同层排水的理解正确吗?说明你的理由。

22、王力设计某大型宾馆热水供应系统时,为了保证最不利供水点的供水温度和简化管网系统,他采用了下行上给干管循环系统。你以为如何?请阐明观点和理由。

23、李欣为某宾馆热水供应系统设计时,其配置如下:高温水间接加热,开式系统,膨胀水罐设在地下室设备间内,水加热器热媒出口加疏水器,热水出口设置温控阀。你来评价这个设计。

24、李欢设计某建筑高度为158.2米的高层宾馆热水供应系统时,为了简化管网系统,便于设备运行管理,将热水系统按照高度平均分为两个区,采用并列分区方式,热交换间设在地下室内。你认为如何?阐明你的观点及理由。

六、 计算题

1、某5层旅馆,10套标准间,卫生间内有低水箱坐式大便器1套,洗脸盆、浴盆、洗衣机龙头各1个,引入管与室外给水管网连接点到最不利配水点的高差为15.1m 。室外给水管网所能提供的最小压力H0=260KPa。试进行给水系统各管段设计秒流量计算,并估算一下外网水压是否满足本楼供水要求。

图2.4.2 给水系统轴测图

2、某宾馆卫生间给水计算简图如下:(注:洗脸盆有塞N=0.8、浴盆N=1.0、1N=0.20l/s、冲洗水箱浮球阀N=0.5,α=2.5),计算各管段设计秒流量。(10分)

3、某住宅卫生间排水计算简图如下:(注:洗脸盆有塞N=0.75、q=0.25l/s;大便器N=4.5、q=1.5l/s;浴盆N=3、q=1.0l/s; α=2.5) 计算各管段设计秒流量.( 10分)

4、某宾馆卫生间给水计算简图如下(注:洗衣机龙头N=1.2、洗脸盆有塞N=0.8、浴盆水龙头N=1.0、冲洗水箱浮球阀N=0.5、α=1.5、k=0)。(公式4分、计算结果6分、共10分) 8、某电影院卫生间排水计算简图如下,计算下列管段的设计秒流量。(注:洗脸盆N=0.75、q=0.25L/s、b=50%).( 10分)

9、某5层旅馆,10套标准间,卫生间内有低水箱坐式大便器1套,洗脸盆、浴盆各1个,引入管与室外给水管网连接点到最不利配水点的高差为16.1m 。室外给水管网所能提供的最小压力H0=200KPa。试进行给水系统各管段设计秒流量计算,并估算一下外网水压是否满足本楼供水要求。(本小题10分)

图1 给水系统轴测图

5、某旅馆建筑,有200张床位和100套客房,客房均设专用卫生间,内设浴盆、脸盆各1件。旅馆全日集中供应热水,加热器出口热水温度为70℃,当地冷水温度10℃.采用容积式水加热器,以蒸汽为热媒,蒸汽压力0.2MPa(表压)。试计算:设计小时耗热量,设计小时热水量。(其中:Kh=3.0,C=4187J/Kg.℃,ρr=0.978 Kg /L, qr=150L/床.d,60℃。

Wh= KhmqrC(tr-tl)ρr/86400)(本小题10分)

6、某六层住宅,有200户每户3.5人,用水量标准为200 l/人.d,时变化系数为2.5,自来水外线压力0.32MPa。试计算:最高日用水量,最大小时用水量,平均小时用水量。并估算自来水水压是否满足本住宅楼要求. (本小题10分,)

7、某体育馆公共卫生间排水计算简图如下:(注:洗脸盆有塞N=0.75、b=0.8;大便器N=6、q=2.0l/s、b=0.3;),计算各管段设计秒流量。(本小题10分)

臉盆654同上一层32 1坐便地漏78清掃口

10、图5.2.1为某7层教学楼公共卫生间排水管平面布置图,每层男厕设高位水箱蹲式大便器3个,自动冲洗小便器3个,洗手盆1个,地漏1个。每层女厕设高位水箱蹲式大便器3个,洗手盆1个,地漏1个。开水间设污水盆1个,地漏2个。图5.2.2为排水管道系统计算草图,管材为排水塑料管。试进行水力计算,确定各管段管径和坡度。

图5.2.1 某教学楼公共卫生间排水管道平面布置图

图5.2.2 某教学楼公共卫生间排水系统计算草图

11、某24层饭店层高3m ,排水系统采用污废水分流制,设专用通气立管,管材采用柔性

接口机制铸铁排水管。卫生间管道布置见图5.2.3,排水管道系统计算草图见图5.2.4.试进行水力计算,确定各管段管径和坡度。

图5.2.3 某饭店卫生间排水管道平面布置图

图5.2.3 某饭店卫生间排水管道轴测图

图5.2.4 某饭店排水系统计算草图

12、某旅馆建筑,有300张床位和150套客房,客房均设专用卫生间,内设浴盆、脸盆各1件。旅馆全日集中供应热水,加热器出口热水温度为70℃,当地冷水温度10℃.采用容积式水加热器,以蒸汽为热媒,蒸汽压力0.6MPa(表压)。试计算:设计小时耗热量,设计小时热水量,热媒耗量。

13、某六层住宅,有400户每户4人,用水量标准为200 l/人.d,时变化系数为2.5,自来水外线压力0.22MPa。试计算:最高日用水量,最大小时用水量,平均小时用水量。并估算自来水水压是否满足本住宅楼要求.