1.0
电梯维修保养安全操作规程
目的
确保物业公司所管理范围内的电梯处于良限运行状态。
2.0 适用范围
物业公司所属各管理处。
3.0 3.1
管理内容
机房设备的维修保养,一般必须切断本机电源开关方可进行,特殊情况下不能切断电源时,电源开关处应留有电工值守,并做好通话联络工作。
3.2 电梯因检修或保养而停机时,必须确认轿厢内无乘客后,方可停机,停机后应在电梯首层设置告示牌。
3.3 在电梯维修,保养施工作业中,必须注意工作的协调和配合,运行、停机前都必须有呼应,作到对方应答后方可操作。
3.4 3.5 3.6 3.7
在机顶作检修,保养工作时,除了判别故障和调试需要外,禁止开快车。 下井底作业时,禁止关闭厅门,在厅门口必须摆设告示牌,以防无关人员靠近。 井底作业时,首先开亮井底灯,按下井底安全开关,有立体交叉作业时必须戴安全帽。 进出厅门或维修保养厅门时,只许用工具垫门脚,严禁挂门缆,防止门缆恢复不正造成事故。
3.8 维修,保养工作开始前应先清点工具,工作完成后还应清点工具,必须认真清理现场,清点工具和物品,防止遗留。
3.9 在机房,井道,井坑底因工作需动火时,必须办理《动火申请》,并采取相应的防范措施,工作完后清理完火种。
3.10 电梯日常保养规定 3.10.1
曳引机减速箱采用“兰炼33#”油进行润滑,每月应检查一次,油温不高于85℃,油温升不超过60℃,油质变坏应及时更换。正常使用情况下,应每两年更换一次。
3.10.2
曳引机用轴承采用钙基润滑脂进行润滑,每6个月应予清洗更换一次。蜗杆前后端盖温升不得高于35℃(钙基润滑脂采用GB491-87)。
3.10.3 3.10.4 3.10.5 3.10.6 3.10.7
制动器销轴应经常保持润滑状态,每6个月应新加(GB491-84)20#机油一次。 制动器磁芯采用工业凡士林作润滑剂,每6个月添加一次。 电动机滚动轴承采用OTIS12#润滑脂作润滑剂每两年更换一次。 导向轮轴承采用“GB491-87”钙基润滑脂润滑,每6个月添加或更换。
绳轮表面应保持清洁及时清洁绳轮绳经污垢;当各绳槽磨损下陷不一致时,相关曳
引绳经1/10时应重新车削加工或更换。
3.10.8 3.10.9
控制柜内应随时保持清洁,每15天应用皮老虎吹扫清洁一次。
控制柜内各接触器主触点经常注意调整,保持其接触良好。若有烧伤则应用细目锉刀予以修平并用00#砂抛光。
3.10.10 每月应对控制柜内所有接触器、继电器、电阻、开关等电器元件的接线进行紧固,
防止其摇动。
3.10.11 更换熔丝时必须保证其新换熔丝电流与该回路相匹配,保证其熔丝特性与原熔丝一
致。
3.10.12 在无抗静电措施时,不得处理印刷线路板的故障。
3.11 以上保养工作应在《电梯保养记录》上记录,若由专业单位实施保养,则需保存其实施
记录。
4.0 4.1 4.2
相关记录 《动火申请》 《电梯保养记录》
5.0 附录
5.1 《电梯维保合同》
编写:杨智 审批:郝红兵