(22)如果重启后还未能连接成功,请检查
Configuration Console
(开始菜单—所有程序—SIMATIC
—SIMATIC NET—Configuration Console)中的Quit OPC server,单击close,再start重启试一下。
(23)如果Configuration Console的设置无误,请检查OPC服务是否被杀毒软件禁用,单击控制面板——管理工具——服务,检查相关
OPC服务是否开启。
(24)如果上述方法都未能站点配置成功,请检查S7tgtopx.exe配置时是否有误。
3、启动OPC UA服务器的检测
(1)启动
OPC Scout V10
(开始菜单—所有程序—
SIMATIC—SIMATIC NET—OPC Scout V10),弹出如下界面:
(2)在Server Explorer的项目树种依次点开UA server—Object—S7—S7connection_1—block—m—m.0,b,在右侧显示的这些树项目的属性信息; 在Workbook中,选中Views,右键Add——DA view,将Server Explorer选中的m.0,b拖入右下方DA view 1中
(3)再拖入S7 connection_2中的m.0,b,在右下方的DA view 1中显示结果:
上位机通过OPC-UA-server与S71200-PLC相连的配置步骤
(22)如果重启后还未能连接成功,请检查ConfigurationConsole(开始菜单—所有程序—SIMATIC—SIMATICNET—ConfigurationConsole)中的QuitOPCserver,单击clo
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式