(8)在
IP address
中输入本机的IP地址,如:
192.168.1.12,下面的Subnet总单击New,确定即可出现Ethernet(1),单击OK完成硬件配置。
(9)硬件配置完成后,单击菜单栏上的
Networ
Configure
k图标 ,进行本机与OPC服务器的
连接配置。
(10)在弹出的网络配置对话框中,选择SIMARTIC
PC Station(1)中的OPC Server,在菜单栏中,选择Insert
—New Connection
(11)在弹出的对话框中,Station 选择(Unspecified),Type:S7 connection,单击OK
(12)在弹出的对话框中,可以看到IE General的Address为刚才所配的192.168.1.12,在右下角最后一个文本框中输入需要连接的192.168.1.2,单击确定。
PLC地址,如:
(13)如果有多个S7 1200PLC,请按照(10)-(12)的步骤,建立S7 connection_2,并输入所要连接PLC的地址如:192.168.1.3 ,如下图,这里要比配置S7 connection{(10)-(12)步骤}多了一个步骤,如下图,单击右下角的Address Details
(14)在弹出的对话框中,Rack/Slot行的右侧有两个文本框,将原来的0和0,改为0和1,其它不变,单击OK
上位机通过OPC-UA-server与S71200-PLC相连的配置步骤
(8)在IPaddress中输入本机的IP地址,如:192.168.1.12,下面的Subnet总单击New,确定即可出现Ethernet(1),单击OK完成硬件配置。(9)硬件配置完成后,单击菜单栏上的NetworConfigure