倒闸操作票制度
为杜绝倒闸操作中出现事故,提高安全运行水平,特制定本制度。 一、权责
(一)供电部是倒闸操作票制度的执行部门。 (二)安监部有权监督检查本制度的执行情况。 二、适用范围
本制度适用于天保电力公司下属变电所、配电网所有电气设备的倒闸操作。
三、操作票填写要求
(一)操作票按编号顺序使用,必须用墨水或圆珠笔填写,要字迹工整、清晰、无错字,术语正确符合规范。
(二)操作票所列调度、监护人、操作人三人签字后才有效。 (三)紧急命令或事故处理可不填写操作票,事后应在交接班记录上写清楚。
(四)操作内容除开关、刀闸等一次设备外,还应填写下列各项: 1.合上、拉开二次小开关。 2.自动装置开关投入、退出。 3.封地线前,被接地点的验电。 4.操作过程中表针指示情况。
5.检查、核对一、二次回路和设备实际位置及回路良好等。 四、倒闸操作前后的模拟预演
..
..
(一)操作前监护人和操作人按操作票步骤在模拟图上进行一次预演,达到检验操作步骤的目的。
(二)倒闸操作模拟预演也应二人进行,一人唱票一人复诵,核对此操作是否能保证工作需要及防止误操作。
五、倒闸操作的监护
(一)监护人、操作人在整个过程中,各负其责不能做与此项操作无关的任何事情。
(二)监护人执票和操作人进入现场后要核对实际设备名称,编号是否与操作票相符,经核对正确无误后方可操作。
(三)监护人唱票,操作人站到操作位置后,手指被操作设备的调度编号,复诵命令,监护人认为正确后即说“对,执行”然后操作人才能操作。
(四)每操作完一项,都要认真检查设备的操作质量和正确性,每操作完一项应挑勾(“√”)再进行下一项操作,直至操作完毕。
(五)监护人,操作人必须严格按照操作票的顺序逐项进行操作,严禁跳项、空项和擅自涂改操作票。
(六)操作开始要记录开始时间,操作项目全部终了后,要记录终了时间,并在操作票最后一项下面加盖“已执行”印章,然后将操作情况报告调度员。
六、操作任务
(一)操作任务应填写设备双重名称。
(二)每份操作票只填写一个操作任务。一个操作任务用多张操
..
..
作票时填写同一编号,但应在操作票备注内填写“第*页,共*页”字样。
(三)操作任务可分为:运行、热备用、冷备用、检修状态之间的互相转换,或者通过操作达到某种状态,如:
1.211开关由运行转为冷备用; 2.211开关由运行转为检修;
3.10kVⅠ母线带全部负荷,10kVⅡ母线由运行转为热备用,2号主变由运行转为冷备用;
4.1号主变带全部负荷,2号主变由运行转为检修。 七、操作项目
(一)应拉合的断路器(以下简称开关)、隔离开关(以下简称刀闸)和跌落熔断器。
(二)检查开关和刀闸的位置
1.开关和刀闸操作后,应检查其确在操作后状态; 2.进行倒负荷或并列操作,要检查另一电源的供电情况; 3.检修后的设备送电前,应检查与该设备有关的开关和刀闸确在断开位置。
(三)装、拆接地线均应注明接地线的确切地点。 (四)拆除接地线后,检查接地线(接地刀闸)确已拆除。 (五)安装(合上)或拆除(拉开)控制回路或电压互感器二次回路保险、装上或取下小车开关二次插头。
1.开关检修时,在拉开开关、刀闸后取下合闸保险,切断操作电
..
..
源;
2.在合上刀闸、开关前,应装上合闸保险、合上操作电源; 3.线路停电,线路开关无工作,可不必取下控制合闸回路保险或操作电源;
4.所用变压器、电压互感器一次侧装设接地线前,应取下二次保险或拉开二次开关;
5.母线停电前,先断开该母线电压互感器二次电源;
6.母线送电前,应投入该母线电压互感器(有产生谐振现象及自动切换装置不满足者除外);
7.设备停电后,小车开关应拉至试验位置;
8.设备送电前,应装上小车开关柜二次插头,小车开关推至运行位置。
(六)切换保护回路和投入或解除自动装置
1.设备送电,开关合闸前,检查保护投用正确,按照运行规程将送电设备的保护投入;
2.投入或解除自动装置。
(七)检查负荷分配。在并、解列操作前、后应检查负荷分配。 (八)装设接地线前,应在停电设备上验电(不具备验电条件的单电源小车开关负荷侧除外)。
(九)操作环网柜前检查六氟化硫气体压力。
(十)操作票按倒闸操作顺序依次填写完毕后,在最后一项操作的下一空格中间位置记上终止号“ㄣ”。
..
..
八、倒闸操作术语
(一)开关、刀闸(含二次开关、刀闸)称“拉开”、“合上”。如:拉开221开关;合上211-2刀闸等。
(二)操作地线称“验”、“挂”、“拆”。如:在211-2线路侧验电应无电;在211-4开关侧挂地线;拆201主变侧地线等。
(三)操作交、直流熔断器称“投上”、“取下”。
(四)操作压板、切换手把称“投入”、“退出”和“改投”。如:投入3D245自投,退出3D245自投。
(五)开关小车称“拉出”、“拉至”、“推入”。如:将211小车推入运行位置;拉至试验位置;拉至检修位置。
(六)封闭式开关柜、环网柜带电显示器称“三相灯亮”和“三相灯灭”。如检查4D11带电显示器三相灯亮、检查北星H02带电显示器三相灯灭。
(七)设备检修后送电前,应检查送电范围内接地线(含接地刀闸)、短路线已拆除(或拉开),称“检查待恢复送电范围内接地线、短路线已拆除”。
(八)检查开关、刀闸原始状态位置,用“××开关(刀闸)确在拉开(合上)位置”,检查开关、刀闸操作后位置用“确已拉开(合好)”,开关小车用“确已拉至××位置”,“确已推至××位置”。
(九)验电用“确无电压”。
(十)装拆接地线用“装设”、“拆除”。
..
倒闸操作票制度