防 腐 施 工 方 案
XXX项目部 二00四年七月十二日
一、 概况
水池防腐是本工程防腐项目中最为重要的部位,水池防腐做法为:底面玻璃钢二底二布,面层为5mm厚弹性树脂砂浆,池壁为:1:2水泥砂浆找平层20厚,3mm厚玻璃钢二底二布,5mm厚弹性树脂砂浆。
施工前必须先做样板经甲方和监理共同认可后方可大面积施工。并对工人进行技术交底和培训。 二、 材料要求及保管
1、所用材料必须有:
A、产品质量合格证及材料检测报告。 B、质量技术指标及检测方法。 C、技术鉴定文件。
2、树脂、固化剂、稀释剂等材料应密闭贮存在阴凉干燥的通风处,并应防火,纤维布、粉料等材料均应防潮贮存。
3、环氧树脂的固化剂,应优先选用低毒化剂,对潮湿基层可采用湿固化型环氧树脂固化剂。
4、玻璃纤维布:防腐蚀工程中应用较多的是中碱无捻平纹方格布,特殊情况也选用无捻布,本工程选用中碱无捻玻璃纤维布。其性能指标见下表:
中碱无捻玻璃纤维布的规格及物理机械性能
制品代号 (牌号) CWR240(中碱无捻-240) 原纱号数×股数 (公制支数/股数) 经纱 48×3 (20.8/3) (48/3)×2 11 0.24±1.025 纬纱 单纤维直径 (μm) 厚度 (mm) 宽度 (cm) 90.0±1.5 100.0±1.5 重量 (g/m2) 密度(根/cm) 经纱 6.0±0.5 纬纱 3.8±0.3 190±20
5、环氧树脂的质量指标:环氧树脂是一类应用普遍的合成树脂,它具有优良的粘结性能,较好的耐热和耐腐蚀性能,固化收缩率低以及工艺性能良好等特点。主要适用于腐蚀性不太强的介质,耐碱性能较突出,也能耐一般的酸(除氢氟酸)腐蚀。环氧树脂的主要特点是:粘接强度高,收缩率低。常温固化的树脂使用温度不超过80℃。 常用的产品:E-44(6101)、E-42(634)和E-51(618)等。其主要技术指标见下表:
环氧树脂的主要技术指标
名 称 项 目 外 观 分子量 环氧当量(g/Eq) 有机氯(当量/100g) 无机氯(当量/100g) 挥发分(﹪) 软化点(℃) 指 标 EPO1451-310(E-44) EPO1551-310(E-42) EPO1441-310(E-51) 350~450 210~240 ≤0.02 ≤0.01 ≤1 12~20 淡黄色至棕黄色粘厚透明液体 430~600 230~270 ≤0.001 ≤0.001 ≤1 21~27 350~400 184~200 ≤0.02 ≤0.001 ≤2 — 6、填充料:细骨料、粗骨料可以统称为填充料,加入适量的填充料可以改善其性能。
7、细(粗)骨料:配制树脂砂浆用的细(粗)骨料采用石英砂。
其技术指标见下表:
细骨料技术指标
项 目 耐酸度(﹪)不小于 含水率(﹪)不大于 含泥量(﹪)不大于(用天然砂时) 技 术 指 标 95 1 1
三、 施工配合比 1、配合比
环氧材料的施工配合比(重量比)
材料名称 封底料 修补料 树脂胶料 稀胶泥 砂浆 修补与面层胶料 胶料 地面面层料 面层或砌筑料 石材灌浆料 环氧树脂 100 100 100 100 100 100 稀释剂 40~60 10~20 10~20 10~20 10~20 10~20 固化剂 T31或JA-1 15~20 15~20 15~20 15~20 15~20 15~20 乙二胺 (6~8) (6~8) (6~8) (6~8) (6~8) (6~8) 矿物颜料 — — 0~2 — 0~2 0~2 — 耐酸粉料 — 150~200 — — 100~150 150~200 100~150 石英砂 — — — — 300~400 150~200 2、环氧树脂胶料、胶泥和砂浆的配制 A、环氧树脂胶料的配制
将烯释剂及预热到约400C左右的环氧树脂,按需要量称取并加入容器内,搅拌均匀后,冷至室温待用。使用时称取定量树脂,加入固化剂搅拌均匀即制成环氧树脂胶料。配制玻璃钢封底料时,可在末加入固化剂前再加入一些稀释剂。
B、环氧树脂胶泥的配制
称取一定数量的环氧树脂胶料,搅拌均匀后加入粉料,再进行搅拌,就配制成胶泥。
C、环氧树脂砂浆的配制
称取一定数量环氧树脂胶料,搅拌均匀后按一定级配加入细(粗)骨料,再进行搅拌,就配制成砂浆。
D、注意事项
树脂和固化剂的作用是放热反应,配制量过大不易散热,因此,胶液切不要大量配制,每次依施工进度定,随配随用,在初凝期(一般为30-45分钟)内用完。
固化剂要慢慢倾入,不断搅拌,如发现胶液温度过高,可将配料桶放入冷水中冷却,防止局部过热固化。
当选用毒性较大的乙二胺固化剂时,可将乙二胺与丙酮(1:1)预先配成溶液后使用。 四、施工工艺规定
1、必须按图纸设计规范有关规定选择材料
2、树脂类防腐蚀工程使用的材料均属化学反应型,各反应组分加入量的不同,对材料的耐蚀效果有明显的影响,因此所有材料在进入现场施工时,首先必须计量准确,项目部设专人负责计量。
3、配制施工材料时,需注意:
A、出厂时生产企业已明确施工配合比,如改组分材料,现场施工时,只需按要求将两组分直接混合均匀即可,不需调整配合比。
B、虽然施工配合比有一定的范围,但由于加入量相对较大,对整个分系统影响不显著的材料,如环氧树脂、树脂胶泥等施工时固化剂的加入,应按施工现场试配配合比,不准随便调整。
水池防腐施工组织设计方案