大连世界金融中心一、二期配套工程
—机电安装总承包工程 (采暖管道系统)
打压及冲洗
专 项 施 工 方 案
编制: 审核: 审批:
编制单位:中国建筑第六工程局有限公司
.
目录
一、工程概述 .................................................................... 3
1、采暖工程简介 ............................................................. 3 2、采暖施工说明 ............................................................. 4 二、编制依据 .................................................................... 5 三、试压工作程序 ................................................................ 5 四、施工部署 .................................................................... 6
1、技术准备 ................................................................. 6 2、试验段划分 ............................................................... 6 3、人员安排 ................................................................. 7 4、主要使用工具 ............................................................. 8 5、注意事项 ................................................................. 8 五、管道系统试压及冲洗 ......................................................... 10
1、供水水源的选择 .......................................................... 10 2、试压试验过程 ............................................................ 10 3、冲洗 .................................................................... 11 六、安全技术措施 ............................................................... 11
1、管道打压试验安全技术措施 ................................................ 11 2、临时用电安全技术措施 .................................................... 12 七、应急预案 ................................................................... 13
.
.
1.
一、工程概述
1、采暖工程简介
本工程位于大连市中山区人民路旁,规划用地面积约
5378平方米,总建
筑面积172518平方米,地上52层,地下5层.塔楼最高点相对高度213.440米。其中1-5层裙房为商业公建;南北塔楼6~52层为办公.其中南北楼14F、28F、40F为设备层。
一次热源为市政0.7MPa,190°C过热蒸汽,经过减温减压后送至地下三、四层的换热站换热及地下五夹层制冷机房。地下地下三、四层换热站内设置1套1138KW汽水换热机组负担办公低区采暖系统;1套1850KW汽水换热机组负担办公中区采暖系统;1套1566KW汽水换热机组负担办公高区采暖系统;1套853KW汽水换热机组负担北塔超高区采暖系统;1套1220KW汽水换热机组负担南塔办公超高区空调采暖系统;各系统换热器、循环泵、补水泵均按一用一备配置,补水采用软化水,系统定压均在换热站内解决。换热站内详细设计及供热系统设备由热力公司负责,要求换热站内换热器、水泵、阀门、管件等系统承压等级不小于4.0MPa。
地热采暖系统热水水温为60/50℃;散热器采暖系统热水水温为80/60℃
本工程裙房及南楼超高区办公采用空调采暖,散热器采暖系统为南塔6~13F、15~27F、29~39F及北塔6~13F、15~27F、29~39F、41~52F。
各区系统形式:均采用垂直双管下供下回式。
各区系统工作压力:低区系统静水压线标高64.800m(相对标高);中区
.
.
系统静水压线标高111.600m;高区系统静水压线标高162.000;超高区系统静水压线标高213.600;低区工作压力1.0MPa;中区工作压力2.0MPa;高区工作压力2.5MPa;超高区工作压力3.0MPa;(后期由于甲方于设计调整,中区工作压力改为1.6MPa,高区工作压力改为2.0MPa,超高区工作压力改为2.5MPa)
采暖系统按照分户计量设计,入户装置设热计量。办公散热器设有温控阀。
一层大堂及泳池活动区加设地面辐射供暖系统,以保证冬季室内温度。 2、采暖施工说明
1、采暖水管采用不经热镀锌处理的无缝钢管,焊接连接。采暖立管至地热分集水器及散热器的采暖支管道敷设于面层内,采用纳米复合β晶无规共聚聚丙烯管(NFβPP-R)。地热系统使用条件为4级,管道规格为S4系列,PN=1.6MPa;散热器采暖系统使用条件为5级,管道规格为S3.2系列,PN=2.0MPa。(公称压力PN)(注:根据与厂家沟通,对应S4系列,设计压力为0.8MPa;S3系列,设计压力为1.0MPa)
2、地热盘管管材采用PE-RT,规格为S4系列, PN=0.8MPa,D20X2.3。(公称压力PN)
3、办公区采用散热器采暖,选用铜管铝串片型散热器,散热器连接支管均为DN20,设计工况下散热量不小于1350W/米,金属热强度>2.2W/(℃*Kg)。要求散热器高度不大于140mm,结合装修安装于玻璃幕墙下方窗台内。(公称压力PN)
注:由于本设计只有公称压力,一般情况下,铜铝复合散热器工作压力
.
.
为1.0MPa。
二、编制依据
1、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012; 2、《供热计量技术规程》(JGJ173-2009); 3、《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ142-2012);
4、 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 5、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002;
6、《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调 动力》<2009版>
三、试压工作程序
制定试压人员分工→检查阀门、管道→系统充水→系统试压→系统检查、检修→二次系统试压→系统试压检查验收→系统充水冲洗→冲洗验收
注意事项:
A、制定系统试压人员分工,检查系统中的泄水阀门,是否关闭,干、立、支管的阀门是否打开。
B、系统充水:在南北楼临时消防水取水点处向系统充水,在立管泄水阀门处安装压力表,充水开始先打开系统最高点的阀门,待最高点的阀见水后关闭阀门。
C、 用设在立管泄水阀门处的电动试压泵向系统增压至试验压力,稳压,检查系统管道渗漏情况,检查完后泄水修理。(试压泵处加设2块压力表,以防止其中一个损坏后,无有效读数)
.