1.1开工时制定“见证取样和送检见证人备案书”,写明本工程监理单位作
为见证取样送检单位,并注明取样见证人。
1.2 见证取样的内容、部位和数量必须按已审批的见证取样计划要求。 1.3 在见证人员旁站见证下,由取样人员在现场进行原材料取样或试件制
作。
1.4 见证人员应对试样进行监护,并和施工单位取样人员一起将试样送至
检测单位或采取有效的封样措施送样,或一起将试样交由检测单位接样人员。
1.5承担检测的单位收样时应按委托书检查委托单位及试样的标识、标志,
确认无误后方能交付检测。
1.6 检测单位必须按标准、规范进行检测,单独建立见证取样试验台帐;
及时公正、真实、准确的检测报告并加盖见证取样和送检检测专用章。 1.7 发生不合格情况,应及时通知合肥市建筑质量安全监督站,对影响结
构安全的,应在24小时内报送。 2、选择检测单位
2.1承担见证取样检测的单位应具备建设行政主管部门和资质证书和质量
技术监督部门的计量认证,并接受建设行政主管部门和监督机构的监督管理。
2.2 根据本工程的图纸设计要求,及本公司类似工程的施工经验,拟选择
具有相应资质的 承担检测任务。
四、见证人员的基本要求和职责:
1、见证人员应是本工程监理单位人员。
2、 见证人员必须具备建筑施工试验知识,且取得“见证人员证书”,见证
!-
人员应由“见证取样和送检见证人备案书”明确,并报建筑质量安全监督站备案。
3、见证人员应对试件的真实性和代表性负责,制作见证取样记录,并将见
证记录归入施工技术档案。
五、本工程见证取样送检范围及取样方法:
1、 水泥、砂、石
1.1 根据本工程设计情况、本公司类似工程的施工经验、拟建项目施工现
场的实际情况,本工程混凝土结构拟采用商品砼。
1.2 砌体结构施工以前,在现场建造水泥仓库,每次进场200T水泥,并进
场相应的砂、石,水泥必须具备出厂质量证明书,每次进场后均与砂、石一起进行见证取样送检,结果合格后方才使用于工程施工中。并由检测单位按图纸设计要求中明确的砼强度等级、砂浆强度等级进行配合比设计。
1.3 主体结构完成后,每次进场水泥200T,并进场相应的砂、石,水泥必
须具备出厂质量证明书,每次进场后均与砂、石一起进行见证取样送检,结果合格后方才使用于工程装饰装修、屋面工程施工。
1.4 水泥、砂、石均在材料堆场按见证人员要求随机抽取,水泥12KG/组,
砂15KG/组,石子40KG/组。 2、 钢筋原材
2.1 开工时按施工组织设计建造钢筋堆放场及钢筋加工场,钢筋必须分规
格码放。
2.2 根据施工预算,编制钢筋原材进场计划,并在进场前通知监理单位见
!-
证人员。每次钢筋进场,先由材料员提供进场材料清单,核对钢筋型号、批号,并对外观进行检查。
2.3 每种规格同一批号进场数量按每60T的取样一组,不足60T的按一组。 2.4取样时从两根钢筋上取,每根端头截去大于50㎝,各取一根长,一根
短,¢≧16㎜长两根(500㎜),短两根(350㎜);¢≦16㎜长两根(450㎜),短两根(250㎜),盘元一长两短。 3、 土壤试验
3.1 土壤击实取回填部位有代表性的土样,取样1组,15~20kg/组。 3.2 土壤密度每段每层检验,在夯实层的下半部(到每表面下的三分之二
处)取样,2只环刀/组。 4、 钢筋连接
4.1 本工程基础钢筋采用绑扎搭接或电渣压力焊对焊,主体结构中柱钢筋
采用电渣压力焊连接,梁、板钢筋采用绑扎搭接或闪光对焊。直径大于22的钢筋采用螺纹连接。
4.2 本工程施工按层划分,每层剪力墙、柱钢筋的电渣压力焊接头,均按
1组/300只取样,每种规格均应取样。每次闪光对焊或螺纹连接作业,均按1组/300只取样,每种规格均应取样。
4.3 电渣压力焊接头试件按见证人员要求在焊接完成的剪力墙、柱头上随
机抽取,3根/组,长度为500MM每根,接头两端长度应均匀。闪光对焊或螺纹连接接头在已经绑扎完成的梁钢筋上随机抽取,其中闪光对焊接头6根/组、螺纹连接接头3根/组,长度为500MM每根,接头两端长度应均匀。 5、 砼试块:
!-
5.1 根据本工程施工组织设计,及检验批划分计划安排砼工程施工。 5.2每次混凝土浇筑量小于100M3,留置标养一组,浇筑量大于100M3,且小
于200M3,每100M3留置标养一组,不足100M3时,也留置一组。一次性连续浇筑超过1000 M3时,每200M3留置标养一组,不足200M3时,也留置一组。
5.3 每次浇筑混凝土均留置同条件试块1组,梁、板混凝土浇筑时同时多
留置同条件拆模试块1组作为拆模试块。
5.4在混凝土浇筑地点随机抽取,3块/组,试块尺寸为150MM*150MM*150MM。 6、 砌体工程:
6.1 填充墙砌体工程采用MU5非承重烧结煤矸石空心砖,M5混合砂浆砌筑。 6.2每次进场的砌体材料,普通砖按每15万块取样一组,不足15万块按
取样一组。空心砖按每3万块取样一组,不足3万块按取样一组。 6.3 每层取样制作砂浆试块一组。车间厂房可协商取样处理。 6.4 砖材在尺寸偏差,外观质量合格的同批砖中随机抽取,12块/组。 6.5砂浆在搅拌机出斗口随机取样制作,3块/组,试块尺寸为
70.7MM*70.7MM*70.7MM。 7、 铝合金门窗
本工程铝合金门窗必须见证取样送检一组,进行四性试验。 8、 结构检测
主体结构验收之前,进行见证现场结构检测,对实体结构的混凝
土强度、钢筋间距和保护层厚度、板厚进行检测,符合要求方可提请主体结构验收。
!-
六、本工程检验批划分计划:
序 分部 号 工程 子分部 工程 无支护 土方 地 基 与 基 础 地下 防水 分项工程 土方开挖 土方回填 防水混凝土 水泥砂浆防水层 模板 混凝土 基础 钢筋 混凝土 砌体基础 主 体 结 构 砖砌体 模板 混凝土 结构 钢筋 混凝土 现浇结构 砌体结构 建 筑 装 3 饰 装 修 建筑给水、6 排水及采暖 建 筑 电 气 工 地面 抹灰 涂饰 细部 室内给 水系统 室内排 水系统 填充墙砌体 水泥砂浆面层 一般抹灰 水性涂料涂饰 护栏和扶手制作与安装 给水管道及配件安装 室内消火栓系统安装 排水管道及配件安装、 雨水管道及配件安装 检验批划分 基坑 基础 基础梁 基础梁 基础承台、基础柱、基础梁、 基础承台、基础柱、基础梁、 基础垫层、基础承台、基础柱、基础梁、 ±0.000以下 按层划分,每一层分墙柱及顶梁板 按层划分,每一层分墙柱及顶梁板 按层划分,每一层分墙柱及顶梁板 按层划分 按层划分 按层划分 按层划分 室内按层划分 扶手按楼梯划分,护栏按每三层划分 多层每两层划分一次 一次 底层一次,以上高层划分一次 按立面划分 1 2 6 电气照 明安装 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱一次 (盘)安装 电线、电缆导管和线槽敷设 一次 电线、电缆穿管和线槽敷线 一次