好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

大唐黄岛220KV变电站特殊试验三措一案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

大唐黄岛发电有限责任公司

新建220kV升压站电气装置特殊试验项目试验

三 措 一 案

河南盛发电力工程有限公司

2015年5月31日

大唐黄岛发电有限责任公司新建220kV升压站

电气装置特殊试验项目试验三措一案

编制:

技术措施: 组织措施、安全措施、

施工方案:

审 查: 审 查:

审 核: 审 核:

年 月 日

目 录

一、工程概况和现场条件 ...................................................................... 22 二、试验三措 .......................................................................................... 66 组织措施 ............................................................................................ 66 安全、技术措施 ................................................................................ 88 风险预测、危险源辨识及控制 .................................................... 1515 三、项目试验方案 .............................................................................. 1818

一、工程概况和现场条件

(一) 工程量明细(明确工作量和承包方负责材料范围):

根据电气装置安装工程-电气设备交接试验试验标准,对新建220kV升压站电气装置的特殊试验项目进行试验,委托具备专业资质的单位执行。 电气装置特殊试验项目

表1 特殊试验项目

序条款 号 1 7.0.12 2 7.0.14 内 容 变压器绕组变形试验 绕组边同套管的长时感应电压试验带局部放电测量 互感器误差测量 1 用于关口计量的互感器(包括电流互感器、电压互感器和组合互感器)必须进行误差测量,且进行误差检测的机构(实验室)必须是国家授权的法定计量检定机构; 2 用于非关口计量,电压等级35KV及以上的互感器,宜进行误差测量; 电容式电压互感器(CTV)检测 CTV电磁单元因结构原因不能将中压联线引出时,必须进行误差试验,若对电容分压器绝缘有怀疑时,应打开电磁单元引出中压联线进行额定电压下的电容量和介质损耗角tanδ的测量 电力电缆交流耐压试验(35KV及以上电压等级) 交叉互联性能检验 接地阻抗值测量(接地网) 110KV及以上电压等级电气设备的交、直流耐压试验(或高电压测试) 各种电气设备的局部放电试验 SF6气体和绝缘油(除击穿电压试验外)试验 失灵保护 高频(纵联)保护 距离保护 3 9.0.9 4 9.0.12 5 18.0.5 6 F.0.3 7 26.0.3 8 全规范中 9 全规范中 10 全规范中 11 全规范中 12 全规范中 13 全规范中

1、升压站施工工程中的电气一次设备及装置 1.1 220kV GIS

间隔 23(含4个PT间隔)个及控制柜和其它附件,间隔控制柜与主设备一体化。 额定电压: 220kV 额定电流:

4000A

额定频率:50Hz

额定短时工频耐受电压: 460+146

额定雷电冲击耐受电压: 1050+206

4S额定短时耐受电流: 50kA 额定峰值耐受电流: 安装地点:

125kA

室内安装

1.2 220kV电力变压器

型号:SFZ-31500-220 变压器一台 型号:SFFZ-40000-220 变压器一台 1.3 220kV升压站站内220kV电力电缆

站内220kV高压电力电缆电气试验:#3主变进线、#03起备变进线、#5主变进线、#6主变进线、#02起备变进线、综合变进线电缆共6回线路。

1.4 220kV升压站站内二次特殊项目包括:12套距离保护、32套高频保护、2套失灵保护. 1.5全站接地阻抗值测量(接地网) 2、试验技术要求

1.1 电气试验单位必须具有国家授权的专业资质,电气试验单位进行试验所采用的所有设备、仪器、仪表、材料等,全部由乙方准备。试验标准应按有关的国家标准,部颁标准及制造厂要求进行试验,检验或整定。

1.2 现场试验记录和报告,乙方应按规定,作为竣工资料交给甲方。

1.3 试验中严格按照正确的试验方法执行,由于乙方试验方法不正确造成甲方设备损坏,由乙方负全部赔偿责任。 3、试验验收执行标准

国家电网-《电力设备交接和预防性试验规程》 (二)施工工期及进厂要求

1、施工工期:黄岛电厂升压站电气设备安装期间,根据施工进度安排,根据甲方要求准时进入现场进行电气装置试验。

2、进厂要求:履行大唐黄岛发电有限责任公司规定的外包工程入厂手续后,进入现场施工。 (三)承包方资质、施工人员技术资质及人员配置要求

具有国家授权的专业机构,取得相应等级承试类许可证的,承包方具备220kV及以上电压等级的电气装置试验的专业资质。 (四)施工要求

乙方根据电气装置安装工程-电气设备交接试验试验标准,对要求试验的电气装置进行电气试验。

(五)作业中应遵守的规章制度及安全文明生产要求

严格遵守大唐黄岛发电有限责任公司外包工程管理规定及现场施工作业文明生产管理办法的要求。

六、招标方提供的条件

甲方负责提供施工用水、电、场地,乙方负责安装水、电计量设备,施工现场实际发生的各种水、电费用由乙方负责承担。

大唐黄岛发电有限责任公司工程量明细表

工程量明细 220kV GIS间隔 (含4个PT间隔) 单位 间隔 数量 23 技术要求 1、GIS装置交流耐压试验 2、互感器误差测量及变比检查;测量励磁特性曲线。 1、 变压器交流耐压试验 2、 变压器局放试验 3、 互感器误差测量及变比检查;测量励磁特性曲线。 4、 变压器绕组变形试验 5、 变压器油试验 6、 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电测量 1、变压器交流耐压试验 2、变压器局放试验 3、互感器误差测量 4、变压器绕组变形试验 5、变压器油试验 6、绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电测量 1、主绝缘的交直流耐压试验 2、交叉互联性能检验 3、外护套直流耐压试验 4、电缆油的击穿电压、电缆油的介损。 全站接地阻抗值测量(接地网) 特殊试验 特殊试验 特殊试验 备注 型号SFZ-31500-220变压器 台 1 型号SFFZ-40000-220变压器 台 1 220kV 电力电缆(交联电缆、油电缆) 回 6 接地阻抗值测量(接地网) 距离保护 高频保护 失灵保护 全站 套 套 套 1 12 32 2

大唐黄岛220KV变电站特殊试验三措一案

大唐黄岛发电有限责任公司新建220kV升压站电气装置特殊试验项目试验三措一案河南盛发电力工程有限公司2015年5月31日大唐黄岛发电有限责任公司新建220kV升压站电气装置特殊试验项目试验三措一案<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7gxcz9239o55t2h95x553fre38hic90114z
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享