积渗漏。该部位漏水的主要原因是:屋脊处波峰太高,屋脊盖板无法保证防水;纵向搭接不放胶泥或硅胶,形成缝隙而漏水;屋脊盖板纵向搭接用铆钉连接,热胀冷缩强度不够而拉断铆钉,形成漏水;屋脊盖板与屋面板之间不敷设堵头,或堵头放置不规范而脱落形成漏水。解决办法是:屋脊盖板做宽些,另外坡度找大点;搭接处敷设胶泥或硅胶;更换缝合钉;堵头应与板型匹配,堵头敷设时应上下放胶泥或硅胶。对防止脊瓦漏雨,在施工中宜采用加大脊瓦翻边长度,逢瓦波部位剪口,接缝处打胶。
4、屋面气楼部位
该部位漏水的主要原因是:气楼与屋面交接处收边下未放置泡沫堵头,且收边纵向搭接未敷设胶泥或硅胶;屋面外板在气楼交接处未上板;气楼结构支柱开孔部位未做防水处理;气楼自身制作、安装存在漏水隐患。解决办法是:收边安装前应敷设泡沫堵头,纵向搭接须设置胶泥或堵头用缝合钉固定;气楼安装前必须将屋面板上好;要求气楼施工方在气楼结构完成后对开孔部位进行防水处理,对气楼安装质量和防水性能进行查验。
5、采光板部位
采光板部位防水是维护系统防水的重要部位,采光板安装中的胶泥铺设、防水螺钉是屋面漏水的主要隐患;采光板板型与屋面板板型不吻合,采光板两侧波峰高于屋面板,安装后,密封过严或采光板内外气压差,毛细水从采光板两侧缝隙进入屋面内部漏水;采光板纵向搭接长度不够,且胶泥老化失去粘性;纵向胶泥脱落;采光板和彩钢板之间为刚性搭接,中间的缝隙未密封。屋面采光板防止漏水应注意以下几方面:
一是防水螺钉施打在波峰上部;二是采光板处的收边板应与采光板密封牢固,纵向两侧胶泥要加宽,并铺设波峰上部,防止水毛细而渗水;三是控制两侧波峰中心间距,与采光板波峰中心距吻合,不能因安装问题或者尺寸宽度不一而去掉采光板的波峰高度或宽度,造成质量隐患;四是纵向搭接一般不小于300㎜,并且搭接处用硅胶密封牢固,采光板搭接的地方应敷设柔性胶带密封。
6、屋面开孔部位
彩钢板屋面开洞口时,既要考虑外观又要解决屋面防水的问题,应当根据开洞形式及彩钢屋面板型号来决定。造成该部位漏水的主要原因是:风机洞口未按设计节点进行防水处理,钢堵头放置未敷设防水胶泥和硅胶;风机洞口四周预留范围较小,雨水流淌不畅,容易积水;洞口四周包边搭接未进行防水处理;洞口内部四周未加结构件,形成低凹积水;防水施工存在阻水现象,形成积水。解决办法是:须按设计图纸施工并严格施工工序,敷设胶泥、硅胶;风机四周预留范围必须满足排水要求;墙面、屋面开孔后必须随即进行防水处理;后增围护开孔尽量要增设檩条或角钢结构,减小围护变形;防水安装必须严密、平整,使水流顺畅。
7、檐口部位
该部位是漏水的主要部位,漏水的主要原因是:屋面外板安装未加泡沫堵头,屋面外板未下扳;墙面外板长度不足,且檐口部位未加防水收边。解决办法是:屋面外板安装时应同时放置泡沫堵头,且将屋面外板下降30°,檐口处应按设计要求增设收边。
8、天沟部位
搭接缝与弥合缝是漏水的2个关键部位,与钢筋混凝土屋面相比,钢结构屋面的天沟深度小,且天沟与屋面无连续防水构造,天沟积水时,很难保证不漏水。该部位漏水的主要原因是:内天沟焊接接头存在缝隙,形成渗水;天沟和雨水管管径设计过小,与厂房坡长不匹配;天沟端部没有做封头板;屋面外板伸入天沟长度不足,水会倒流入厂房内部。解决办法是:适当加大天沟深度,让天沟雨水不超过搭接缝;内天沟接头焊接后做防水试验,若发现漏水,需进行二次焊接;天沟和雨水管设计管径大小应通过计算屋面排水量确定;安装天沟端部封头板;屋面板须按设计长度施工。
9、雨蓬部位
该部位漏水的主要原因是:雨蓬与附房之间接部位处理不当;雨蓬与外墙之间未设置堵头或未按设计要求伸入外墙板内。解决办法是:雨蓬与附房之间接必须采用收边搭接并进行防水处理;通常情况下,雨蓬上泛水收边应进入外墙板内,为了安装施工方便,泛水收边也可直接靠上墙面外板,但必须要放置堵头,并用硅胶密封缝隙。
10、与附房接口部位
该部位漏水的主要原因是施工不合理,接口收边安装不满足设计要求。解决办法是:附房高出厂房的防水处理通常采用2次以上防水,第一道防水收边与混凝土接口切槽20mm~40mm,镶入收边后敷设防水密封胶;厂房与附房接口收边安装时只能使一端固定,另一端必须形成自由状态,杏则热胀冷缩会造成收边脱开漏水。
11、墙与轻钢屋面连接部位
该部位容易形成漏水隐患,屋面板与水泥墙面结合处漏水,主要原因为应力不同步而引起硅酮胶与粘接面开裂而漏水。解决方案:防止温度变形,采用两次收边连接处理;与砖墙体连接时,收边应有一定角度,并完全密封;收边时应预打密封胶。
12、铝合金窗户部位
铝合金窗与彩钢墙体及砖墙体连接部位为防水难题之一,该部位漏水的主要原因是:墙面檩条与铝合金间有缝隙;窗户下口与钢结构、砖墙体及窗户玻璃与型材之间密封不严;窗台与台面存在较大缝隙或有倒返水现象;窗户上151泛水收边件安装中未打硅胶。解决方案是:保证结构檩条的平整度,减少檩条与铝合金之间的缝隙;窗下口所有缝隙均应完全密封,敷设硅酮胶;铝合金与单槽、单槽与玻璃间均应完全密封处理;砖墙体外贴台面面砖应保证砂浆饱满度;窗台粉刷前督促土建单位将窗台找坡,便于排水;窗户上泛水收边件预打密封胶,且不要在钢柱部位搭接。