单元五 固定床反应器仿真操作
一. 单元目标
1. 了解固定床反应器结构及反应特点。 2. 掌握固定床反应器开车、停车操作方法。
3. 掌握固定床反应器正常运行的工艺指标及相互影响关系,并寻求最佳工艺条件。
4. 正确分析常见事故产生的原因,能判断常见事故,掌握事故正确的处理方法。
5. 熟悉各种设备、测量仪表的名称及作用,能识读带控制点工艺流程图。
二. 单元内容
本流程为利用催化加氢脱乙炔的工艺。乙炔是通过等温加氢反应器除掉的,反应器温度由壳侧中冷剂温度控制。
反应原料分两股,一股为约-15℃的以C2为主的烃原料,进料量由流量控制器FIC1425控制;另一股为H2与CH4的混合气,温度约10℃,进料量由流量控制器FIC1427控制。FIC1425与FIC1427为比值控制,两股原料按一定比例在管线中混合后经原料气/反应气换热器(EH-423)预热,再经原料预热器(EH-424)预热到38℃,进入固定床反应器(ER-424A/B)。预热温度由温度控制器TIC1466通过调节预热器EH-424加热蒸汽(S3)的流量来控制。
ER-424A/B中的反应原料在2.523MPa、44℃下反应生成C2H6。当温度过高时会发生C2H4聚合生成C4H8的副反应。反应器中的热量由
反应器壳侧循环的加压C4冷剂蒸发带走。C4蒸汽在水冷器EH-429中由冷却水冷凝,而C4冷剂的压力由压力控制器PIC-1426通过调节C4蒸汽冷凝回流量来控制,从而保持C4冷剂的温度。
比值调节:工业上为了保持两种或两种以上物料的比例为一定值的调节叫比值调节。对于比值调节系统,首先是要明确那种物料是主物料,而另一种物料按主物料来配比。在本单元中,FIC1425(以C2为主的烃原料)为主物料,而FIC1427(H2)的量是随主物料(C2为主的烃原料)的量的变化而改变。
主要设备:EH-423:原料气/反应气换热器 EH-424:原料气预热器 EH-429:C4蒸汽冷凝器 EV-429:C4闪蒸罐
ER424A/B:C2H2加氢反应器
流程图:固定床反应器带控制点工艺流程图
固定床反应器DCS界面
固定床反应器现场界面
三. 操作步骤 1. 正常运行
正常工况下工艺参数
(1)正常运行时,反应器温度TI1467A:44.0℃,压力PI1424A控制在2.523MPa。
(2)FIC1425设自动,设定值56186.8 KG/H,FIC1427设串级。 (3)PIC1426压力控制在0.4MPa,EV-429温度TI1426控制在38.0℃。 (4)TIC1466设自动,设定值38.0℃。
(5)ER-424A出口氢气浓度低于50PPm,乙炔浓度低于200PPm。 (6)EV429液位LI1426为50%。 2. 冷态开车
装置的开工状态为反应器和闪蒸罐都处于已进行过氮气冲压置换后,保压在0.03MPa状态。可以直接进行实气冲压置换。 2.1、EV-429闪蒸器充丁烷 (1)确认EV-429压力为0.03 MPa。
(2)打开EV-429回流阀PV1426的前后阀VV1429、VV1430。 (3)调节PV1426(PIC1426)阀开度为50%。
(4)EH-429通冷却水,打开KXV1430,开度为50%。 (5)打开EV-429的丁烷进料阀门KXV1420,开度50%。 (6)当EV-429液位到达50%时,关进料阀KXV1420。 2.2、ER-424A反应器充丁烷 (1)确认事项
①反应器0.03 MPa保压。 ②EV-429液位到达50%。 (2)充丁烷
打开丁烷冷剂进ER-424A壳层的阀门KXV1423,有液体流过,充液结束;同时打开出ER-424A壳层的阀门KXV1425。 2.3、ER-424A启动 (1)启动前准备工作
①ER-424A壳层有液体流过。 ②打开S3蒸汽进料控制TIC1466.
③调节PIC-1426设定,压力控制设定在0.4MPa。 (2)ER-424A充压、实气置换