单项选择题
2014年二建建筑真题及参考答案
1.下列用房通常可以设置在地下室的是()。
A.游艺厅 B.医院病房 C.幼儿园 D.老年人生活用房 2.某杆件受力形式示意图如下,该杆件的基本受力形式是()。
A.压缩 B.弯曲 C.剪切 D.扭转
3.根据《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068),普通房屋的设计使用年限通常为()年。
A.40 B.50 C.60 D.70
4.下列指标中,属于常用水泥技术指标的是()。 A.和易性 B.可泵性 C.安定性 D.保水性 5.硬聚录乙烯(PVC-U)管不适用于()。
A.排污管道 B.雨水管道 C.中水管道 D.饮用水管道 6.用于测定砌筑砂浆抗压强度的试块,其养护龄期是()天。 A.7 B.14 C.21 D.28
7.深基坑工程的第三方监测应由()委托。
A.建设单位 B.监理单位 C.设计单位 D.施工单位
8直接承受动力荷载的钢筋混凝土结构构件,其纵向钢筋连接应优先采用()。 A.闪光对焊 B.绑扎搭接 C.电弧焊 D.直螺纹套筒连接 9.砌筑砂浆用砂宜优先选用()。
A.特细砂 B.细砂 C.中砂 D.粗砂 10按厚度划分,钢结构防火涂料可分为()。 A.A类、B类 B.B类、C类 C.C类、D类 D.B类、H类
11.单位工程完工后,施工单位应在自行检查评定合格的基础上,向()提交竣工验收报告。
A.监理单位 B.设计单位 C.建设单位 D.工程质量监督站 12.按层数分类,地上十层的住宅属于()。
A.底层住宅 B.多层住宅 C.中高层住宅 D.高层住宅 13.下列金属框安装做法中,正确是()。 A.采用预留洞口后安装的方法施工 B.采用边安装边砌口的方法施工 C.采用先安装后砌口的方法施工 D.采用射钉固定于砌体上的方法施工
14.关于建筑幕墙预埋件制作的说法,正确的是()。 A.不得采用HRB400级热轧锅筋制作锚筋
B.可采用冷加工钢筋制作锚筋 C.直锚筋与锚板应采用T形焊焊接 D.应将锚筋筋弯成L形与锚板焊接
15.采用邀请招标时,应至少邀请()家投标人。 A.1 B.2 C.3 D.4
16.关于某建筑工程(高度28m)施工现场临时用水的说法,正确的是()。 A.现场临时用水仅包括生产用水、机械用水和消防用水三部分 B.自行设计的消防用水系统,其消防干管直径不小于75mm C.临时消防竖管管径不得小于75mm D.临时消防竖管可兼作施工用水管线
17.下列标牌类型中,不属于施工现场安全警示牌的是()。 A.禁止标志 B.警告标志 C.指令标志 D.指示标志 18.向当地城建档案管理部门移交工程竣工档案的责任单位是()。 A.建设单位 B.监理单位 C.施工单位 D.分包单位
19.新建民用建筑在正常使用条件下,保温工程的最低保修期限为()年。 A.2 B.5 C.8 D.10
20.施工项目安全生产的第一责任人是()。 A.企业安全部门经理 B.项目经理 C.项目技术负责人 D.项目安全总监
21.房屋结构的可靠性包括()。
A.经济性 B.安全性 C.适用性 D.耐久性 E.美观性 22.关于混凝土条形基础施工的说法,正确的有()。 A宜分段分层连续浇筑. B.一般不留施工缝
C.各段层间应相互衔接 D.每段浇筑长度应控制在4-5m E.不宜逐段逐层呈阶梯形向前推进
23.对于跨度6m的钢筋混凝土简支梁,当设计无要求时,其梁底木模板跨中可采用的起拱高度有()。
A.5mm B.10mm C.15mm D.20mm E.25mm 24.关于钢筋混凝土工程雨期施工的说法,正确的有()。 A.对水泥和掺合料应采取防水和防潮措施 B.对粗、细骨料含水率进行实时监测
C.浇筑板、墙、柱混凝土时,可适当减小坍落度 D.应选用具有防雨水冲刷性能的模板脱模剂 E.钢筋焊接接头可采用雨水急速降温
三、案例分析题 (一) 背景资料:
某房屋建筑工程,建筑面积6800m2 ,钢筋混凝土框架结构,外墙外保温节能体系。根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。 在合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:工程开工前,施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计,经项目负责人审核、施工单位技术负责人审批后,报项目监理机构审查。监理工程师认为该施工组织
设计的编制、审核(批)手续不妥,要求改正;同时,要求补充建筑节能工程施工的内容。施工单位认为,在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能##技术专项方案,施工组织设计中没有建筑节能工程施工内容并无不妥,不必补充。
事件二:建筑节能工程施工前,施工单位上报了建筑技能工资施工技术专项方案,其中包括如下内容:(1)考虑到冬期施工气温较低,规定外墙外保温层只在每日气温高于5oC的11:00~17:00之间进行施工,其他气温低于5oC的时段均不施工;(2)工程竣工验收后,施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。
事件三:施工单位提交了室内装饰装修工期进度计划网络图(如下图所示),经监理工程师确认后按此组织施工。
事件四:在室内装饰装修工程施工过程中,因涉及变更导致工作C的持续为36天,施工单位以设计变更影响施工进度为由提出22天的工期索赔。 问题:
1.分别指出事件一种施工组织设计编制、审批程序的不妥之处,并写正确做法。施工单位关于建筑节能工程的说法是否正确?说明理由。
2.分别指出事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处,并说明理由。
3.针对事件三的进度计划网络图,列式计算工作C和工作F时间参数并确定该网络图的计算工期(单位:周)和关键线路(用工作表示)
解析: (1)项目技术负责人主持编制了施工组织设计不妥。 正确做法:应由项目负责人主持编制。 (2)经项目负责人审核不妥。
正确做法:由施工单位主管部门审核。
(3)施工单位认为,在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能##技术专项方案,施工组织设计中没有建筑节能工程施工内容的说法不妥。
正确做法:单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。建筑工程施工前,施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理(建设)单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训。 2.分别指出事件二中建筑节能工程施工安排的不妥之处,并说明理由。 解析:(1)考虑到冬期施工气温较低,规定外墙外保温层只在每日气温高于5℃的11:00~17:00之间进行施工,其他气温低于5℃的时段均不施工不妥。
理由是:根据相关规定,建筑外墙外保温工程冬期施工最低温度不应低于-5℃。外墙外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于5℃。 (2)工程竣工验收后,施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收不妥。 理由是:根据相关规定,节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检察员、施工员参加;施工单位的质量或技术负责人应参加;设计单位节能设计人员参加。
3.针对事件三的进度计划网络图,列式计算工作C和工作F时间参数并确定该网络图的