科研、生产车间(科研、生产车间)工程
临时用电施工方案
北京怀建集团科研车间项目部
2013.7.18
目 录
一、编制说明............................................................... 2
1.1、编制依据文件 ...................................................... 2 1.2、编制说明 .......................................................... 2 二、施工供配电概况......................................................... 2 三、施工现场干线布置....................................................... 4 四、配电箱的要求........................................................... 4
4.1、配电箱制作的一般要求 .............................................. 4 4.2、配电箱开关电器选择、配置 .......................................... 5 五、配电线路一般要求....................................................... 5 六、接地、接零装置......................................................... 6 七、安全用电管理措施....................................................... 7
7.1、安全用电技术管理措施 .............................................. 7 7.2、安全用电组织管理措施 ............................................. 10 7.3、冬、雨季安全用电管理措施 ......................................... 11 7.4、触电急救措施 ..................................................... 12 7.5、安全用电检查 ..................................................... 12 八、电气防火措施.......................................................... 13
8.1、电气防火技术措施 ................................................. 13 8.2、电气防火组织措施 ................................................. 14 九、材料节约.............................................................. 14 十、文明施工及环保措施.................................................... 14
一、编制说明
1.1、编制依据文件 1、工程范围
本方案编制范围为:施工现场范围内的施工用电规划、布置及施工用电安全管理。 2、编制依据
(1)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) (2)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)
(3)国家、北京市颁发的工程质量、文明施工及安全生产的有关规定及要求 (4)北京市及华北地区相关的建筑标准图册
(5)本公司制度标准(管理标准、工作标准、技术标准) (6)建筑工程施工手册 1.2、编制说明
1、本方案仅针对该工程现场内施工用电准备及施工用电过程的各项工作进行编制; 2、本方案通用性措施等请遵照该工程《施工组织设计》;
3、在本方案实施过程中,对变化系数较大的方面无法制定具体措施时,将根据工程实际情况酌情调整、补充、修正方案。
二、施工供配电概况
1、根据现场实际情况(场地占地面积较小),考虑电缆敷设(长度、截面、电压降)及施工方便,现场设置一个独立的供配电系统,从甲方提供的变压器低压侧配电柜引入一路380/220V电源,接至现场配电总箱。由变压器提供电力的供电系统均采用TN-S接零保护系统;低压供电方式均采用放射式。
2、根据目前现场实际情况,本工程目前总配电箱分出3个二级配电箱,其中办公区及生活区设置1台,加工区及施工作业面分别设置1台二级配电箱。
3、施工现场主要用电设备的用电量计算 序号 1 2 3 4 设备名称 电焊机 钢筋弯曲机 钢筋切断机 砂轮锯 规格型号 BX1-400 GW40 GQ40 SJ40 数量 3台 1台 1台 2台 额定功率(kw) 22.5*3(kVA) 3*1 2.2*1 2*2 备注 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 直螺纹套丝机 电锯 蛙式打夯机 角磨机 电锤 电钻 升降机 蛙式打夯机 水泵 室外照明 室内照明及生活 SGS-40 MJ105 WS-60 GWS5-100 GBH2-24 GBM6 SJ-20 WS-60 / / 2台 1台 4台 4台 10台 5台 1台 4台 2台 / / 4*2 4 3*4 0.58*10 0.68*10 0.5*5 20 3*4KW 10*2 KW 10 30 用电量计算:
P=1.1*[k1*ΣP1/cosΦ] +K2ΣP2+K3ΣP3+K4ΣP4 式中:P——供电设备总需要容量(kVA)
P1——电动机额定功率为97.8(kW) P2——电焊机额定功率为90(kVA)
P3、P4—室内、室外照明容量分别为30、10(kW) cosΦ—电动机的平均功率因素,取0.78
k1 K2 K3 K4—需要系数,电动机设备取0.7,电焊机取0.5,照明取0.8
总用量:P=1.1*[k1ΣP1(1/cosΦ) +K2ΣP2+K3ΣP3+K4ΣP4]=168.9kVA
变压器选择:施工现场甲方提供的电容量应为180kVA变压器,依据以上计算,能够满足施工用电要求。
4、施工现场电箱电缆选用: (1)总配电箱:
变压器至总配电箱之间的导线选择 总配电箱的负荷为P总=168.9KW
容许电流I线=K×1000P/(1.732×U线×cos=0.5×168.9×1000/(1.732×380×0.75) =171A
因此,导线应选择截面为4*240+1*120 mm的YJC型铜芯橡皮电缆。
2
)
(2)总配电箱至二级配电箱的导线选择 二级配电箱按3台电焊机用电量计算 容许电流I线=K×1000P/(1.732×U线×cos=0.7×67.5×1000/(1.732×380×0.75) =96A
因此,导线应选择截面为4*50+1*25 mm2的YJC型铜芯橡皮电缆。 (3)办公区配电箱
生活区的负荷为P总=30KW
容许电流I线=K×1000P/(1.732×U线×cos=0.5×30×1000/(1.732×380×0.75) =31A
因此,导线应选择截面为4*40+1*20 mm2的YJC型铜芯橡皮电缆。
三、施工现场干线布置
1、施工现场:供电线路电缆沿道路进行地埋铺设,穿过道路的位置采用地埋穿钢管进行铺设。
2、每台固定设备单独设置一只专用开关箱,每台电焊机单独设置一只移动开关箱,每台砼振捣器使用一只移动开关箱。
3、总配电箱各分回路均设置剩余动作电流不大于100mA、动作时间不大于0.1s的漏电断路器;开关箱内设置剩余动作电流不大于30mA、动作时间不大于0.1s的漏电断路器。
4、由总配电箱引至各分配电箱的电源线采用YJC型铜芯橡皮绝缘电缆敷设;由分电箱引至开关箱的电源线采用YJC型通用橡皮绝缘软电缆。
四、配电箱的要求
本工程临时用电的总配电箱、分配电箱、开关箱,须由具有相当资质的专业配电箱生产厂家根据本设计提供的系统图、配电箱安装一般要求及有关技术、安全、工艺方面要求进行加工制作。 4.1、配电箱制作的一般要求
1、配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上,配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应为1.5mm。
2、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
3、配电箱内的电器应收先安装在金属或非木质的绝缘安装板上,然后整体紧固在配
) )