8 墙饰面工程

8.1 一般规定

8.1.1 本章适用于饰面砖、饰面板、裱糊、软包饰面、玻璃板饰面等分项工程的质量验收。

8.1.2 墙饰面工程验收时应检查下列文件和记录:

1 墙饰面工程的施工图、设计说明及其他设计文件;

2 材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告; 3 后置埋件的现场拉拔检测报告; 4 隐蔽工程验收记录; 5 施工记录。

8.1.3 墙饰面工程验收时应对下列材料及性能指标进行复验报告的核查:

1室内用天然花岗岩或瓷质砖的放射性; 2水泥的凝结时间、安定性和抗压强度; 3人造木板的甲醛含量。

8.1.4 胶粘剂的粘结适用性应符合设计要求。

8.1.5 木质材料必须进行防火、防腐、防白蚁处理,并应符合设计要求。 8.1.6 墙面上不同材料交接处缝隙宜做封闭处理。

8.1.7 墙面线盒、插座、检修口等的位置应符合设计要求。墙饰面与电气、检修口周围应交接严密、吻合,无缝隙。

8.1.8 墙饰面工程的变形缝处理应保证缝的使用功能和饰面完整性。 8.1.9 检查数量应符合下列规定要求:

1饰面砖工程、饰面板工程、裱糊饰面工程、玻璃板饰面工程每个检验批至少抽查10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查;

2软包工程每个检验批至少抽查20%,并不得少于6间,不足6间时应全数检查。

8.2 饰面砖工程

主控项目

8.2.1 饰面砖工程的找平层、防水层、粘结和勾缝材料及施工方法应符合

第 31 页 共 149 页

设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法:观察,检查设计文件、性能检测报告和进场验收记录。 8.2.2 饰面砖粘结必须牢固,表面应平整、洁净、色泽协调一致。满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、无裂缝。

检验方法:检查样板件粘贴强度检测报告和施工记录,观察,用小锤轻击检查。

一般项目

8.2.3 阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。单面墙不宜多于两排非整砖,非整砖的宽度不宜小于原砖的1/3。

检验方法:观察,尺量检查。

8.2.4 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表8.2.4的规定。

表8.2.4 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法

项次 1 2 3 4 项目 立面垂直度 表面平整度 阴阳角方正 接缝直线度 允许偏差 (mm) 2 3 3 2 检验方法 用2m垂直检测尺检查 用2m靠尺和塞尺检查 用直角检测尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 5 6 接缝高低差 接缝宽度 0.5 1 用钢直尺和塞尺检查 用钢直尺检查

8.3 饰面板工程

主控项目

8.3.1 饰面板及其嵌缝材料的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求,木龙骨、木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法:观察,检查产品合格证、性能检测报告和进场验收记录。 8.3.2 饰面造型、图案布局、安装位置、外形尺寸应符合设计要求。

检验方法:观察,尺量检查。

第 32 页 共 149 页

8.3.3 饰面板开孔、槽的数量、位置、尺寸及孔槽的壁厚应符合设计要求。

检验方法:观察,尺量检查。

8.3.4饰面板安装工程的挂件必须牢固可靠、位置准确、调节适宜。

检验方法:观察,手试,尺量检查。

8.3.5 饰面板安装必须牢固,排列应合理、平整、美观。

检验方法:观察,手试,尺量检查。

8.3.6 饰面板工程骨架制作安装的质量必须符合下列规定:

1饰面板骨架安装的预埋件或后置埋件、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐、防锈处理必须符合设计要求;

2后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求; 3有防潮要求的必须进行防潮处理; 4龙骨间距必须符合设计要求;

5骨架必须安装牢固,横平竖直,安装位置、外形和尺寸应符合设计要求。

检验方法:观察,手试,尺量检查,检查进场验收记录、现场拉拔检测报告、隐蔽工程验收记录和施工记录。

一般项目

8.3.7 饰面板表面应平整、洁净、色泽均匀,带木纹饰面板朝向应一致,不应有裂纹、磨痕、翘曲、裂缝和缺损。石材表面应无泛碱等污染。

检验方法:观察。

8.3.8 饰面板上的孔洞套割应尺寸正确,边缘整齐、方正,并应与电气口盖交接严密、吻合。

检验方法:观察,尺量检查。

8.3.9 饰面板接缝应平直、光滑、宽窄一致,纵横交错处应无明显错台错位;填嵌应连续、密实;宽度、深度、颜色应符合设计要求。密缝饰面板应无明显缝隙,线缝平直。

检验方法:观察,尺量检查。

8.3.10 木饰面板表面应平整、光滑,无污染、锤印,不露钉帽,木纹文理通畅一致。木板拼接应位置正确,接缝严密、光滑、顺直,拐角方正,木纹拼花正确、吻合。

检验方法:观察,尺量检查。

8.3.11 组装式或有特殊要求饰面板的安装应符合设计及产品说明书要

第 33 页 共 149 页

求。

检验方法:观察。

8.3.12 采用湿作业法施工的饰面板工程,石材应进行防碱背涂处理。饰面板与基体之间的灌注材料应饱满、密实。

检验方法:用小锤轻击检查,检查施工记录。

8.3.13 饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合表8.3.13的规定。

表8.3.13 饰面板安装的允许偏差和检验方法

项次 1 2 3 4 允许偏差(mm) 项目 石材 瓷板 木材 塑料 金属 立面垂直度 表面平整度 阴阳角方正 接缝直线度 2 2 2 2 2 1.5 2 2 1.5 1 1.5 1 2 3 3 1 2 3 3 1 用2m垂直检测尺检查 用2m靠尺和塞尺检查 用直角检测尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 5 墙裙、勒脚上口直线度 6 7 接缝高低差 接缝宽度 2 0.5 1 2 0.5 1 2 0.5 1 2 1 1 2 1 1 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 用钢直尺和塞尺检查 用钢直尺检查 检验方法

8.4裱糊饰面工程

主控项目

8.4.1 裱糊工程所用的材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录和复验报告。 8.4.2 裱糊工程的基层处理应符合设计及相关规定的要求。

检验方法:观察,手摸检查;检查隐蔽工程验收记录。

一般项目

8.4.3 壁纸、墙布表面应平整,色泽应均匀,不透底,不得有漏贴、补贴、脱层、气泡、裂缝、皱折、翘边和斑污,斜视时应无胶迹。

第 34 页 共 149 页

检验方法:观察,手摸检查。

8.4.4 壁纸、墙布与装饰线、饰面板、踢脚板等交接处应严密、吻合,不应压盖电气盒面板。

检验方法:观察。

8.4.5 壁纸、墙布与不同材质间搭接应棱角分明、接缝平直。

检验方法:观察。

8.4.6 壁纸、墙布各幅拼接应横平竖直,拼接处花纹、图案应吻合,不离缝,不搭接,不显拼缝。

检验方法:观察,拼接检查距离墙面1.5m处正视。

8.5软包工程

主控项目

8.5.1 软包面材、衬板、内衬填充材料及边框的材质、品种、颜色、图案、燃烧性能等级、有害物质含量和木材的含水率应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法:观察,检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 8.5.2 内衬填充材料均应进行防腐、防火处理。

检验方法:观察,检查进场验收记录。

8.5.3木基层板、龙骨与墙体连接应稳定、牢固、平整,并应满足整体刚度要求。

检验方法:观察,手试检查。

8.5.4 软包安装位置、尺寸应符合设计要求。

检查方法:观察,尺量检查。

8.5.5 软包工程应平整饱满,并应与基层板连接紧密。

检验方法:观察,尺量,手试检查。

8.5.6 软包饰面与装饰线、踢脚板、电气盒盖等交接处应吻合、严密、顺直、无缝隙。

检验方法:观察,尺量,手试检查。

一般项目

8.5.7 软包面料四周应绷压紧密,单块软包面料不应有接缝。

第 35 页 共 149 页

广西壮族自治区工程建设地方标准