好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

广西壮族自治区工程建设地方标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

10涂饰工程

10.1一般规定

10.1.1本章适用于水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰等分项工程的质量验收。

10.1.2涂饰工程验收时应检查下列文件和记录:

1涂饰工程的施工图、设计说明及其他设计文件; 2材料的产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录; 3施工记录。

10.1.3 涂饰工程的基层处理应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210及相关标准的规定。

10.1.4 涂饰工程所用涂料及水性内墙腻子的有害物质含量应符合现行国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325、《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T9756和《建筑室内用腻子》JG/T298的规定。

10.1.5检查数量应符合下列规定要求:每个检验批至少抽查10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查。

10.2 水性涂料涂饰

主控项目

10.2.1水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。

检验方法:检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 10.2.2 水性涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。

检验方法:观察。

10.2.3 水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

检验方法:观察,手摸检查。

一般项目

第 46 页 共 149 页

10.2.4薄涂料的涂饰质量和检验方法应符合表10.2.4的规定。

表10.2.4 薄涂料的涂饰质量和检验方法

项次 1 2 3 项 目 颜色 泛碱、咬色 流坠、疙瘩 普通涂饰 均匀一致 允许少量轻微 允许少量轻微 允许少量轻微4 砂眼、刷纹 砂眼、刷纹通顺 装饰线、分色线5 直线度允许偏差(mm) 2 1 高级涂饰 均匀一致 不允许 不允许 无砂眼、无刷纹 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 观察 检验方法 注:自然光或灯光条件下,距墙1m正视观察。

10.2.5 厚涂料的涂饰质量和检验方法应符合表10.2.5的规定。

表10.2.5厚涂料的涂饰质量和检验方法

项次 1 2 3 项 目 颜色 泛碱、咬色 点状分布 普通涂料 均匀一致 允许少量轻微 - 高级涂饰 均匀一致 不允许 疏密均匀 观察 检验方法 注:自然光或灯光条件下,距墙1m正视观察。

10.2.6 复层涂料的涂饰质量和检验方法应符合表10.2.6的规定。

表10.2.6 复层涂料的涂饰质量和检验方法

项次 1 2 3 项 目 颜色 泛碱、咬色 喷点疏密程度 质量要求 均匀一致 不允许 均匀,不允许连片 观察 检验方法 注:自然光或灯光条件下,距墙1m正视观察。

10.2.7 涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合,界面应清晰。

检验方法:观察。

10.3 溶剂型涂料涂饰

第 47 页 共 149 页

主控项目

10.3.1 溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。

检验方法:检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 10.3.2 溶剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计要求。

检验方法:观察。

10.3.3 溶剂型涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和返锈。

检验方法:观察、手摸检查。

一般项目

10.3.4 色漆的涂饰质量和检验方法应符合表10.3.4的规定。

表10.3.4 色漆的涂饰质量和检验方法

项次 1 项 目 颜色 普通涂料 均匀一致 光泽基本均2 光泽、光滑 匀光滑无挡手感 3 4 刷纹 裹棱、流坠、皱皮 装饰线、分色线直线度允许偏差 刷纹通顺 明显处不允许 2 高级涂饰 均匀一致 光泽均匀一致光滑 无刷纹 不允许 检验方法 观察 观察、手摸检查 观察 观察 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 5 1 注:无光色漆不检查光泽。

10.3.5 清漆的涂饰质量和检验方法应符合表10.3.5的规定。

表10.3.5 清漆的涂饰质量和检验方法

项次 1 2 项目 颜色 木纹 普通涂料 均匀一致 棕眼刮平、木纹清楚 高级涂饰 均匀一致 棕眼刮平、木纹清楚 检验方法 观察 观察 第 48 页 共 149 页

3 4 5 光泽、光滑 刷纹 裹棱、流坠、皱皮 光泽基本均匀光滑无挡手感 无刷纹 明显处不允许 光泽均匀一致光滑 无刷纹 不允许 观察、手摸检查 观察 观察

10.3.6 涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合,界面应清晰。

检验方法:观察。

第 49 页 共 149 页

11细部工程

11.1 一般规定

11.1.1本章适用于下列分项工程的质量验收:

1 储柜制作与安装;

2 窗帘盒、窗台板制作与安装; 3 门窗套、贴脸线制作与安装; 4 护栏和扶手制作与安装; 5 装饰线条及花饰制作与安装; 6 隔断制作与安装; 7 内遮阳安装; 8 阳台晾晒架安装; 9 检修口制作与安装; 10变形缝饰面制作与安装。

11.1.2细部工程验收时应检查下列文件和记录: 1 细部工程的施工图、设计说明及其他设计文件;

2 材料的产品合格证、性能检测报告、进场验收记录、复试报告; 3 隐蔽工程验收记录; 4 施工记录。

11.1.3 细部工程应对下列材料及性能指标进行复验:

1人造木板、饰面人造木板的游离甲醛含量或游离甲醛释放量复试; 2天然花岗岩石材、瓷质砖放射性指标复试报告; 3木质材料的燃烧性能复试报告。

11.1.4 细部工程应对下列部位进行隐蔽工程验收:

1预埋件(或后置件)的设置; 2护栏、隔断与预埋件的连接节点; 3变形缝的设置及固定方法。

11.1.5细部工程所用的木制材料的树种、等级、规格、含水率和防腐处理应符合设计要求和现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》 GB 50206 的规定。其燃烧性能等级、有害物质限量应符合设计要求和国家标准的相关规定。人造板的游离甲醛含量或游离甲醛释放量应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制》GB50325 的规定,进场后严格按

第 50 页 共 149 页

广西壮族自治区工程建设地方标准

10涂饰工程10.1一般规定10.1.1本章适用于水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰等分项工程的质量验收。10.1.2涂饰工程验收时应检查下列文件和记录:1涂饰工程的施工图、设计说明及其他设计文件;2材料的产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录;3施工记录。10.1
推荐度: