好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力设备缺陷的分类标准 (2)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电力设备缺陷的分类标准

1、紧急缺陷 变电部分

设备接头发热烧红、变色。 设备瓷件有明显裂缝。

设备内部有明显的放电声或异音。 设备的绝缘、温升等技术参数超过极限值。 主设备与地网没有可靠连接。 外绝缘有严重放电现象。

高、低压室、开关柜防小动物措施失效。 变压器

冷却装置故障严重,影响出力或威胁安全运行。 分接开关操作卡阻或跳档。

铁芯接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,并有发展的趋势。 本体漏油严重或大量喷油。

套管漏油,套管油位超过下限,密封失效。 主变油箱进水。

潜油泵损坏,金属物可能进入油箱。 电气及油试验结果严重超标。 高压断路器

操动机构有卡涩,运行中有拒合、拒分或误合、误分的现象,储能元件损坏, 液(气)压机构的压力超出闭锁限额,油开关严重漏油或大量喷油,不能保

证安全运行者;

开关短路开断电流不能满足运行要求,又无保证安全运行的措施,额定电流 小于负荷电流者。

SF6开关设备的SF6气体质量不合格,或有严重漏气,其压力低于制造厂 规定的下限。

真空开关的真空泡有裂纹或严重漏气者。 真空开关的真空泡失去光泽、发红。

液(气)压机构油(气)泵频繁启动,打压间隔时间小于10分钟,连续5次及以

上者。

断路器辅助接点、液(气)压闭锁接点失灵。 断路器绝缘拉杆脱落。 刀闸、母线

瓷件有破裂,刀闸触头铸铝件部分有裂纹。 刀闸严重锈蚀,以致操作卡阻,不能正常停送电。

母线一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶片数110kV 3片、220kV 4片、500kV 4片及以上者。

电压互感器、电流互感器、电容式电压互感器、耦合电容器、阻波器 漏(气)油严重或大量喷油。

电压互感器二次回路失压、电流互感器二次回路开路。 电容式电压互感器、耦合电容器本体滴油。 阻波器拉杆脱落。

电容器、电抗器

电容器外壳严重变形、漏油或大量喷油、过热。 电抗器线圈严重变形,外绝缘有损伤。 设备严重漏油。 厂房、构架、场地

厂房房顶及墙壁有漏水,并流落在运行设备上。 直流系统 直流完全接地。

熔断器熔断或直流开关跳闸。 蓄电池组出现开路。 继电保护及自动装置

整定错误及整定值不符合整定单要求。

运行中的重要保护及自动装置因装置故障完全不能运行。 保护定期检验不合格。 保护原理有严重缺陷。 保护拒动或误动。 远动通讯设备

装置各项运行指标达不到有关规程规定。 电源故障。

通讯设备故障、通道中断。

重要的遥测、遥信量不正确;遥控、遥调失灵。 计量系统

电力设备缺陷的分类标准 (2)