1、某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施
该建筑内消防栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、底区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层。设置底区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和转输水箱位于地上17层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵装置。底区消火栓由中间转输水箱和底区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火水箱转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。
室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s。自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:
(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开底区消火栓泵实验阀,底区消火栓泵没有启动。
(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无发直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。
第 1 页 共 14 页
(4)检查消防屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员无法查看。
(5)在屋顶打开实验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.21MPa,消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的情况,控制室值班人员回答不清楚。
1.关于该建筑的消防水池,下列说发正确的有( )。 A,不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432㎡ B,消防控制室应能显示消防水池的正常水位 C,消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开 D,应设置就地水位显示装置
E,消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 2.底区消火栓泵没有启动的主要原因有( )。 A.消防水泵控制柜处于手泵启动状态 B.消防联动控制器处于自动启泵状态 C..消防水泵的控制线路故障 D..消防水泵的电源处于关闭状态
3.关于该建筑的屋顶消火栓稳压装置,下列说法正确的有(A.气压水罐有效储水容积符合规范要求 B.出水管门阀应常开并锁定
C.气压水罐有效储水容积不符合规范要求 D.出水管应设置明杆闸阀
E.稳压泵控制柜平时应处于停止启泵状态
4.关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有( )。 A.应采取防冻措施 B.进水管管径符合规范要求 C.出水管管径符合规范要求
第 2 页 共 14 页
。 )D.消防控制室应能显示消防水箱的高水位、低水位报警信号 E.消防控制室应能显示消防水箱正常水位
5.关于屋屋顶实验消火栓检测。下列说法正确的有( )。 A.栓口动压符合规范要求
B.消防控制室应能显示高区消火栓加压能的运行状态 C.检查人员应到消防水泵房确认高区消防栓加压泵启动情况 D.消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵运行状态 E.消防水枪充实水柱符合规范要求
6.关于该建筑中间转输睡箱及屋顶消防水箱的有效储水容积,下列说法正确的有(A.中间转输水箱有效储水容积不应小与36m3 B.屋顶消防水箱有效储水容积不应小与50m3 C.中间转输水箱有效储水容积不应小与60m3 D.屋顶消防水箱有效储水容积不应小与36m3 E.屋顶消防水箱有效储水容积不应小与100m3
7.关于该建筑高区消火栓加压泵,下列说法正确的是( )。 A.应有自动停泵的控制功能 B.消防控制室应能手动远程启动该泵 C.流量不应小与40L/s
D.从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于5min E.应能机械应急启动
8.关于该建筑高区消防栓加压泵控制柜,下列说法错误的有( )。 A.机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作 B.应采取防止被水淹的措施 C.防护等级不应低于IP30
D.应具有自动巡检可调,显示巡检状态和信号功能
第 3 页 共 14 页
。 )