编号:SM-ZD-98123
电气一次设备连接部位过
热检修工艺探讨
Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making,
ensure the safety status, and unify the overall plan objectives
编制:____________________
审核:____________________
时间:____________________
本文档下载后可任意修改
FS 精编安全管理 | SAFETY MANAGEMENT 电气一次设备连接部位过热检修工
艺探讨
简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。
一次设备连接部位过热是电气设备运行中的频发缺陷,严重影响到设备的安全运行和正常发电生产。本文通过对过热处理检修工艺的改进和实践,较好地解决了各种过热问题。 一次设备连接部位过热是电气运行中的频发缺陷,严重影响到设备安全运行和正常发电生产。某电厂近年来在日常巡检中多次用红外线测温仪和红外线热成像仪观察,发现电气设备连接部位过热频发,温度最高时达到160℃左右,严重超标。在20xx年春季220KV开关站大停电检修隔离刀闸工作中,发现触头内拉紧弹簧过热失去弹性,造成触头内接触不良。经过分析研究,结合科学严谨的检修工艺进行施工处理,处理了各处发生的过热缺陷,取得了较好的效果,恢复了联结部位的正常工作。 联结方法
第2页/总9页
FS 精编安全管理 | SAFETY MANAGEMENT 1.1用螺丝联结
1号发电机至7号发电机出口软连接、中性点运用的是螺栓联结法。
1.2用动静触头联结
110KV、220KV开关站隔离刀闸运用的是动静触头联结法。需要考虑发热对机械强度的影响,镀银温度控制在120度以内。
1.3联结部件材料分类及允许温度值
根据设备类型分类,常用的金属导体有裸铜、裸铝、镀锡、镀银、钢等。我厂一次设备联结部位主要使用的是镀锡、镀银材料。螺丝联结镀锡在空气中允许温度值为90℃,镀银在空气中允许温度值为105℃ 过热原因分析 2.1基础分析
常用的金属导体有铜、铝、锡、银、钢等,由于任何金属导体都有一定的电阻,其电阻与其本身的电阻率和平均温度系数有关,且有相应的熔点。对于电气接头类的纯电阻设备来说,当电气接头的接触电阻由于某种因素如接触表面
第3页/总9页