柳州电信云计算数据中心设计项目设计说明

建筑篇

一、建筑设计依据: 1. 设计任务书及其资料。 2. 柳州市城市规划管理技术规定。 3.《建筑设计防火规范》GB50016-2014 4.《民用建筑设计通则》GB50352-2005 5.《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 6.《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015

7.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 7.国家现行相关技术标准或规范。

其他有关现行国家标准、行业标准以及地方标准 二、基地及工程概况

1、工程名称:柳州电信云计算数据中心设计项目

2、工程概况:本项目地块位于柳州市柳东新区上午中心区Z-51-01地块,东临博园大道,西,南两侧为城市支路,项目场地高差较小,交通便利,环境优越。柳州电信云计算数据中心,由三栋数据中心和一栋综合楼组成,占地面积为9587.50㎡,总建筑面积为85812.46㎡,计容建筑面积为74402.62㎡。 三、设计原则以及总平面设计、建筑设计 1. 总平面布局

该建筑的设计以人为本,充分体现人文主义为基本出发点,根据该建筑用地

的地貌平缓的状态,同时为了与周边环境相协调且符合规划条件,把场地的北面设计为主入口,同时也为人提供了一个短时间停留集聚的场所,场地的西面设置为次入口,与城市道路衔接。地块内道路形式以直线型为主,道路宽度为4-6米。机动车可以停靠在场地的四周,也可以通过坡道进入地下停车场。

建筑布局充分考虑基地的区位环境及道路沿线景观。三栋数据中心机房位于场地西侧,综合楼位于基地东侧。全面考虑博园大道、龙湖的城市景观,三号数据中心机房位于场地西侧、综合楼东侧退道路红线25米,为城市提供开敞空间。综合楼设置南北广场,北侧主要为停车场,南侧为休闲景观广场,场地在西北和东北角城市道路交叉口的位置预留25米的开敞空间。 2.道路交通规划

场地北侧,西侧各设置一个机动车出入口,沿用地红线内侧为环形机动车道,以人的活动作为道路系统设计的基础。小车进入场地后直接进入地下车库,交通便捷顺畅,流线清晰,保证了场地内部的安全和静谧,有效地使人车分流,让机动车交通对人员活动的影响降低到最低。步行系统紧扣“让生命亲近自然”的设计主旨进行设计,以景观绿化轴为起点,并向步行道延展,形成富有趣味的步行系统。消防车通过场地道路对建筑扑救,满足消防扑救要求。高层建筑南面设置有消防登高扑救场地。 3. 1#数据中心平面布局

负一层设计为设备用房,一层为消防控制中心、大堂、接待及休息厅、店里电池室、空调配电室、变压器室等,二至四层包括机房、电力室、电池室、变压器室、辅助用房等。建筑采用比较规整的柱网设计,为空间的灵活组合划分提供

1

条件。1#数据中心布置于用地西南侧,临场地出入口,通过建筑组合,有力地突出了建筑的鲜明形象,并保证建筑各项功能使用的合理性。方案设计尽可能谋求其自身功能使用的合理性与整体性,并与其它部分保持使用分离和造型上的统一。以庄重、明快、简洁、有力的建筑造型,表达主体建筑形象的标志性,增强建筑在城市景观中的标志性和可识别性。 4.造型设计

数据中心的发展与科学技术的发展是密不可分的。随着计算机技术全面融入现代生活,人类社会进入数据信息大发展时代,对通信网络产生强大的市场需求。本项目数据中心平面规则方正,立面采用大小不一的洞口组合成建筑表皮形式,仿佛无数信息点的集成,表达了新时代数据中心的新形象。建筑表皮采用铝塑板与建筑连接,表片上的矩形洞口与建筑上的固定窗相对应,数据中心里面的机房无需开窗,因为空气中的灰尘易造成线路故障,所以只需采用固定窗采光即可。建筑入口内凹,形成一个灰空间,给人以新颖奇特的感觉,去探索神秘的未知领域。建筑外观现代感丰富,具有前瞻性,与数据中心的性质贴切。东面综合楼采用横向与竖向线条的组合,简洁明快,裙楼采用横向斜面组合,与主楼上部形成鲜明对比,在裙楼种上绿色植物,让建筑充满生机。 四、建筑节能设计

1、建筑物的布置和体形设计

建筑采用南北布置,充分利用太阳能量。在充分利用地形的条件下尽量减少建筑物外表面积,控制建筑物的体形系数。 2、节能与新技术应用

建筑外墙采用200厚页岩多孔砖,内隔墙采用轻质节能砌块,建筑屋顶采用绝热挤塑聚苯乙烯板进行隔热处理。卫生洁具采用节水型洁具,灯具采用节能型光源及控制系统,空调采用高能效空调设备。 五、 消防设计

1、本建筑与周围建筑的防火间距均符合防火规范要求。

2、本项目1#数据中心为多层建筑,2#,3#数据中心及综合楼为高层建筑,其中综合楼为一类高层建筑。建筑耐火等级为一级,地下车库耐火等级为一级。 3、防火分区:每层设置1个防火分区。

4、每个防火分区设置一部消防电梯。消防电梯的载重量为1000kg,速度为1m/s。7、按《建筑设计防火规范》及《电子信息系统机房设计规范》 的有关规范设计,满足规范要求。

8、防火分区均须用不燃烧材料的防火墙分隔;防火墙的耐火极限应不低于3h。设备用房、电梯机房、楼梯间等墙的耐火极限应不低于2h。

9、 防火墙、设备用房、消防电梯机房等处的门应为甲级防火门;各种安全疏散楼梯间及前室的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启,楼梯间直通屋面。 10、消防水池及消防水泵房,配电间,发电机房设置在地下室。地下室设置消防喷淋灭火设备。 六、 环保设计 防噪音及绿化设计

对环境敏感的位置,采取设声屏障、栽植路侧树木等措施,降低噪音对周围环境的影响。水泵出水管上止回阀采用静音式防水锤消声止回阀,设备房内墙面

2

及顶棚采取做吸声处理措施,门做隔音门,尽量避免对周围环境及降低结构传递噪声。

绿化树种选择:

遵循“适地适树”绿化建设基本原则,加强树木花草生态学特性的考察和研究,在植物的选择与配置上应注意当地环境的适应性,种间关系的协调性和互补性,以乡土树种为主,适当应用经过试验的适应当地条件的引种树。 绿化的总体目标是:以绿为主,在满足交通功能的前提下,注意保护环境、减少水土流失,增加与周围景观的协调性。植物选择应考虑生物学特性、立地条件、管理养护条件等诸多因素,具体有以下应注意的几个方面:

1、抗逆性强,要求耐干旱,抗污水,病虫害少,便于管理。 2、不会产生其它环境污染,不影响交通。 3、树木根系良好,萌蘖性强,宜成活,耐修剪 4、节约型树种,抗旱,抗寒,适应性强及养护费用低 5、以乡土树种为主,多采用短时间能达到美化效果的苗木。 八、 无障碍设计

1、地下车库设置无障碍车位,无障碍车位涂有停车线,轮椅通道线和无障碍标志。无障碍车位一侧设有1200mm的通道。

2、建筑设置有无障碍电梯,出入口处设置无障碍坡道。

九、经济技术指标表

项目投资估算表 项目编号 项目名称 工程量(m2) 单方造价(元/m2) 造价(人民币:万元) 1 1#数据中心 9974.96 3200 3191.99 2 2#数据中心 20895.96 3200 6686.71 3 3#数据中心 13656.7 3200 4370.14 4 综合楼 29875 2300 6871.25 5 门卫室 66 1500 9.90 6 地下车库 10889.84 2500 2722.46 7 道路工程 15194.3 230 349.47 8 绿化 8342.74 180 150.17 9 配套工程 1项 800.00 10 临时工程 1项 400.00 11 其他费投资 1项 350.00 合计 25902.09 建安费包含装修费用

结构篇

一、工程概况

1、本工程位于柳州市柳东新区商务中心Z-51-01地块。东临园博大道,西、南两侧为城市支路。项目共3栋数据中心和1栋综合楼。本次投标为1#数据中心单体方案。地上为1栋4层建筑,使用功能为电信云计算数据中心。局部设1层

3

地下室,层高4米,主要用途为设备用房及水池。

2、建筑总长76.2米,宽30.2米。一层层高为6.5米,二层及以上层高5.4米,室外地面标高-0.9米,建筑高度为23.6米。主要结构跨度为7.5米、7.8米。 二 、设计依据

1、主体结构设计使用年限为50年。

2、自然条件:基本风压为0.30 KN/m2 ;地面粗糙度为B类;项目所在地区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g。本项目抗震设防类别为重点设防类,抗震措施提高一度按7度考虑。

3、建设单位提出的与结构有关的符合有关法规、标准的书面要求。 4、本工程结构设计所采用的主要法规和标准(暂无地勘报告): 《建筑结构可靠度设计统—标准》 (GB50068—2001) 《建筑工程抗震设防分类标准》 (GB50223—2008) 《建筑抗震设计规范》(2016年版) (GB50011—2010) 《建筑结构荷载规范》 (GB50009—2012) 《混凝土结构设计规范》(2015年版) (GB500l0—2010) 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007—2011) 《砌体结构设计规范》 (GB50003—2011) 《电信建筑工程设计规范》 (JGJ94—2008) 《电子信息系统机房设计规范》 (GB50174—2008)

《通信建筑抗震设防分类标准》 (YD5054—2010)(行业标准) 《工程建设标准强制性条文》 (房屋建筑部分2009年版)

三、荷载取值(KN/m2)

电池电力室:16; 数据机房:10; 管理用房:2.5 走道、楼梯:3.5; 上人屋面:2.0 其余按规范取值 四、建筑分类等级

1、结构安全等级为一级; 2、抗震设防类别为重点设防类; 3、框架抗震等级为三级;

4、防水混凝土的设计抗渗等级为P6; 五、上部结构及地下室结构方案

1、建筑总长76.2米,设置一道结构伸缩缝。

2、结构选型。本着安全经济的设计原则,根据建筑物自身特点,并结合建筑功能要求,本工程采用框架结构。采用现浇混凝土梁板式楼盖。

3、结构分析程序拟采用北京盈建科软件有限责任公司YJK软件进行内力分析计算。 六、基础方案

1、因无岩土工程勘察报告,基础形式暂不确定; 七、主要结构材料

1、混凝土:混凝土强度等级C25~C40,基础垫层为C15。 2、钢筋:采用HPB300、HRB400。

3、填充墙材料:上部外墙、地下室隔墙采用页岩多孔砖;上部内隔墙采用

4

加气混凝土空心砌块。 八、绿色建筑:

1、本项目所选用的装饰装修材料和建筑材料符合国家相关标准的规定,不采用国家或自治区主管部门禁止和限制使用的建筑材料及制品;

2、响应自治区建设厅重点推广的10项技术,同时满足绿色建筑节材要求,结构构件的纵向受力钢筋采用新三级钢。

3、建筑造型要素简约,且无大量装饰性构件。纯装饰性构件造价控制在不高于总造价的5‰。

4、其余详见绿建说明部分。

给排水篇

一、项目概况

本项目地块位于柳州市柳东新区。1#数据中心总建筑面积9974.96m2,地上4层,地下局部一层,建筑高度23.6米,为多层建筑。 二、设计依据

1、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)。 2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)。

3、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)。 4、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(2014年版) 5、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

6、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 7、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 8、 建筑工种提供的平剖面图。 三、给水设计

1、水源:本工程采用市政自来水作为本工程全部用水水源(含消防用水及绿化用水、洗车用水。从不同道路引入二根DN150自来水管至本工程生活及消防用水。2、用水量:生活部分用水定额按住宅50升/人.班。车库地面冲洗用水按3L/m2.次,绿化和不可预见水按总用量的10%,最高日用水量为754m3/d,最大小时用水量32.17m3/h。

3、供水方式:本工程采用市政直接供水,低区为地下室至2层由市政管网直接供给,高区三层至屋面由变频恒压泵直接加压通过管网供给。

4、空调补水系统,在地下室设置324T机房空调冷却补水池,和在屋面设置54T补水箱。 四、排水设计

1、排水系统采用雨污分流制,底层卫生间排水单独排出,生活污水经三级化粪池处理后排入市政下水道。屋面雨水通过内天沟用管道组织排水至室外,屋面雨水设置溢流口。

2、地下室排水设置设备用房集水沟、集水坑排水,由设在集水坑内的潜水泵加压排至室外。

3、设置空调排水系统及事故排水系统,在每个机房侧的空调机房地板设地漏和排水立管系统,将空调水有效的排出室外,防止空调水漏水或爆管的水进入机房。

5