落地式钢管扣件脚手架搭设验收记录表
落地式钢管扣件脚手架搭设验收记录表(B-6-09-11)
编号:
工程名称 长沙嘉年华交通综合服务中心 栋号 办公楼 验收部位(楼层、验收时2016-7-26 一层 标高、轴间 线等) 验 收 内 容 验收结果 架体搭设是否编制专项施工方案,方案是否按规定审核、审批 和论证合格 施工 是否按照规范要求规定的施工荷载来搭设相应高度 管理 搭设前是否对搭设人员进行书 面安全技术交底 搭设人员是否持证上岗 材质 脚手架搭设材料进场前是否验收合格 基础是否平整夯实硬化,是否有排水措施,承载力是否符合规范 基础 要求;是否设置垫板或垫块,垫板或垫块是否符合规范要求;是 否按规范要求设置纵横向扫地杆 立杆纵横向间距是否符合规范或设计计算要求,接头错开是否 立杆 不在同一步距内,里立杆距墙面 是否小于15cm,接长是否采用对接扣件 纵向 接头是否符合要求,搭接长度是 水平否符合要求,步距是否符合规范 杆 或方案规定要求 横向 水平横向水平杆设置是否符合要求 杆 架体连墙件是否按规范或方案规定 连墙设置,是否采用刚性连接 件 搭设高度24m及以上的双排脚手剪刀架外侧全立面是否连续设置剪撑及刀撑;24m以下的,是否在外侧 横向两端、转角及中间间隔不超过斜撑 15m的立面上,设置一道剪刀撑,是否由底至顶连续设置
横向斜撑设置是否在架体同一节间,是否由底层呈之字形连续布置,斜撑的固定是否符合规范和方案设计要求;架体拐角是否设置,中间是否每隔6跨设置一道 脚手架体是否每隔不大于10米设置水板 平防护 允许方检查内偏案 检查情况 容 差 要(m求 m) 立杆垂±直度7- (2~1050)m 0 步± 脚距 20 手纵±架距 50 间距 横± 距 20 一根杆± 的20 两 纵端向同水跨平内杆两高根± 差 纵向10 水平杆高差 45剪刀撑°斜杆与-6 地面的0倾角 ° (扣件螺45栓拧紧~ 力矩 60) 结 论
N·m 脚手板外脚手板外伸长度是否符合要伸长度 求 操作层是否设置1.2m高防护栏杆及18cm高踢脚板,脚手防护措施 架是否高于操作面1.2米以上,外侧是否用合格密目安全网封严 架体连续长度是否不超过接地避雷 50m设防雷接地装置,四角设接地保护,接地电阻<10Ω 通道 其他 脚手架应有设置符合要求的 专用上下通道 验收意见: 验收结论: 施工单位: 监理单位: 章: 章: 日 期: 日期: 说明:本表格主要依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)编制。 落地式钢管扣件脚手架搭设验收记录表(B-6-09-11)
编号:
工程名称 验收部位(楼层、长沙嘉年华交通综合服务中心
栋号 验收时间 办公楼 2016-8-2 二层
标高、轴线等) 验 收 内 容 架体搭设是否编制专项施工方案,方案是否按规定审核、审批和论证合格 是否按照规范要求规定的施工荷载来搭设相应高度 搭设前是否对搭设人员进行书面安全技术交底 搭设人员是否持证上岗 脚手架搭设材料进场前是否验收合格 基础是否平整夯实硬化,是否有排水措施,承载力是否符合规范要求;是否设置垫板或垫块,垫板或垫块是否符合规范要求;是否按规范要求设置纵横向扫地杆 立杆纵横向间距是否符合规范或设计计算要求,接头错开是否不在同一步距内,里立杆距墙面是否小于15cm,接长是否采用对接扣件 接头是否符合要求,搭接长度是否符合要求,步距是否符合规范或方案规定要求 横向水平杆设置是否符合要求 验收结果 施工 管理 材质 基础 立杆 纵向 水平 杆 横向 水平 杆 架体连墙件是否按规范或方案规定 连墙设置,是否采用刚性连接 件 搭设高度24m及以上的双排脚手架外侧全立面是否连续设置剪刀撑;24m以下的,是否在外侧 两端、转角及中间间隔不超过设置一道剪刀撑,剪刀15m的立面上,撑及是否由底至顶连续设置 横向横向斜撑设置是否在架体同一斜撑 节间,是否由底层呈之字形连续布置,斜撑的固定是否符合规范 和方案设计要求;架体拐角是否设置,中间是否每隔6跨设置一道 脚手架体是否每隔不大于10米设置水 板 平防护 方检查内允案 检查情况 结 论 容 许偏要