好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高强度螺栓施拧细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . .

二、高栓施拧扭矩值计算

1.高强度螺栓初拧值取终拧值的50%,初拧后对每个螺栓用敲击法进行检查。

2.终拧采用扭矩法,用电动扳手(不能用电动扳手的部位可用带响扳手)将初拧后的螺栓拧紧到终拧值,考虑到螺栓预拉力的损失及误差,实际使用扭矩,按设计预拉力提高10%确定。扭矩值按下式计算:

M=K·N·d

式中:M—扭矩值(N·m)

K—扭矩系数(按试验的数理统计值)

N—螺栓的施工预拉力(KN)(设计预拉力的1.1倍) d—螺栓的公称直径(mm)

上式扭矩系数值,随各种自然及人为因素的变化,跟踪取得试验资料作相应修改,做好各类螺栓在不同温度、湿度情况下的扭矩系数,施工过程中按工艺要求做好施工记录。 三、高栓施拧次序

1.无论使用电动扳手或带响扳手,均从螺栓群中心向外扩展逐一拧紧,否则影响螺栓群的合格率。初终拧完毕即用不同颜色记号笔在螺栓端头逐个作出标志,防止重拧和漏拧。

高栓施拧次序图

.. ..

. . .

2.螺栓施拧过程中应用扳手卡死螺栓头部,防止螺杆随扳手一齐转动。

3.对不同扭矩系数使用不同扭矩值的扳手进行施拧。对高强度螺栓应加强管理,同一批号的高强度螺栓、螺母、垫圈使用于一个部位,不要混用。

四、施拧工具的校验与保管

1.电动扳手、带响扳手均需编号,建立履历表,详细登记。电扳控制仪要与电扳固定配套编号,不得混杂,使用时不得随意调换控制仪,调节控制仪旋扭。扳手和控制仪由螺栓小组统一标定、保管和发放。施拧工班应在上班前领取,下班后交回,不得自行保管。

2.电动扳手的正常使用期限规定为连续使用4小时,超过4小时后应重新标定,若其它原因影响不能连续施拧,则每台扳手施拧400~600套螺栓后必须重新标定。

3.电动扳手采用扭矩测量仪标定,标定工作定为每班,上班发放前与下班交回后进行一次。电扳的输出扭矩值要求与规定施拧扭矩的误差不大于3%。施拧后的标定:当误差小于5%时,本班施拧的螺栓检查数量按规定抽查;若大于5%则该电扳在本班次所施拧的螺栓应全部重拧,电扳使用过程中若发现异常现象,或因保管不善被碰撞应停止使用,立即检查校正,标定时做好详细记录。电扳上班前校验时,若发现异常或误差大于规定值的3%时应停止使用,立即检查校正,并详细记录。

4.带响定扭矩扳手采用力矩法标定,每把扳手每天要有专人检查校正,详细登记,当天使用完的带响定扭矩扳手,检查后要放松弹簧。

5.施拧扳手要定专人进行维修与保养。 五、施拧要求

1.对钢梁拼装的要求:杆件组拼前对接触面应清除油水污垢及毛刺,栓孔的污锈应同时清理干净,螺栓丝扣损坏、弯曲、锈蚀、污染尘土者不能使用。

2.拼装时冲钉与高栓搭配,在预拼场组拼时冲钉用25%,高栓75%,当75%螺栓初拧后,将25%冲钉更换为螺栓进行初拧,然后由栓群中心向外侧进行终拧,为便于桥上悬臂拼装杆件易插进,预拼时弦杆节点靠中

.. ..

. . .

心线三排不装螺栓,留待桥上安装。

桥上悬臂拼装部分,冲钉及螺栓各装50%,螺栓及冲钉应均匀交叉排列,当50%的螺栓初拧并终拧后再将50%的冲钉分批更换为螺栓进行初拧及终拧。

3.根据螺栓标注图,在拼装的部位用醒目的颜色标示出不同规格的高栓使用区域及数量,以免穿错,一般不得以短代长或以长代短。应参照板束厚度与螺栓长度对照进行穿放。

4.穿放螺栓的规定:主桁立面的螺栓其螺母一律安装在节点板的外侧,全桥平面及斜面的螺栓,除平联下面螺母及轻轨纵梁顶面鱼形板螺母装在下面外,其余均装在上面。横梁联结处的螺栓,其螺母安装方向全桥一致,使其整齐美观。桥面板U型肋连接螺栓螺母装在节点外侧。螺栓穿放时不得用锤敲打,以免损坏丝扣。

5.垫圈一面有倒角,穿放时将有倒角的一面分别贴向螺杆根部及螺母支承面,不得装反,螺母有标志一面应朝外。

6.高栓施拧时的操作要点:

(1)采用扭矩法施工,分初拧、终拧两个步骤,使用定扭电扳控制。因此电扳输出扭矩稳定十分重要,在桥上应铺设专用电线路,使其与大型机具电源分开,避免起动时电压波动影响电扳输出扭矩,导致螺栓预紧力误差增大。电扳使用时应装有稳压器,使用电压应控制在200-220V之间。稳压器输出电源线长度一般不超过15m,防止太长的线路引起电扳电压的降低。

(2)钢梁拼装时主桁杆件对位后要先在四角打入4个定位冲钉并穿4~6个螺栓把板缝夹紧,然后再按规定打入冲钉和穿高栓,防止打入冲钉将板缝撑开,待拧紧螺栓时板层难以靠紧影响工程质量。

(3)螺栓初拧扭矩要选择既可把板缝夹紧,又终拧时无需松扣,同时结合电扳性能不能带过大负荷起动,故初拧扭矩值采用终拧扭矩值的50%,取整数,初拧后用记号笔作出标记,沿螺杆、螺母、垫圈划一直线,便于终拧后检查螺母,垫圈转动情况。

(4)终拧扭矩值是在保证螺栓的设计预拉力前提下,通过试验而确定的,随着施拧环境变化,工作情况不同,要变更终拧扭矩值,考虑到施工

.. ..

. . .

误差及螺栓的预拉力损失,所以高强度螺栓的施工预拉力为设计预拉力的1.1倍,利用定扭矩电扳控制,预先将电扳标定为规定的终拧扭矩值,施拧时当电扳达到终拧扭矩值电扳自动停止,终拧完毕即用红色记号笔逐个在螺母上作出标记,防止重拧或漏拧。

(5)在主桁螺栓施拧过程中,要严防不按工艺操作,不经初拧直接一次终拧到位,这样先拧的螺栓松弛大,预拉力难以保证。

(6)每天上班前下班后要坚持对当天使用的扳手进行标定,上班前控制误差不能超过3%,下班后误差应在5%以,否则用该扳手当天拧的螺栓需全部重拧。

(7)高栓施拧的脚手架一定要有专人负责搭设牢固,底层板要铺满且四周要有围板,否则冲钉、螺栓易掉入江中,而且双层作业时影响安全。 六、注意事项

1.高强度螺栓施拧人员上岗前必须进行技术交底和适当的技能培训。 2.电扳所有电源电压要求稳定。施拧时应设专用线路,使之与其它动力机械的电源分开,减少电压的波动。

3.雨天或螺栓表面雾气未干不得施拧。 4.夏季高栓施拧工作应避开中午高温时间。

第五章 施拧质量检查

1.高强度螺栓施拧质量检查按《铁路钢桥高强螺栓连接施工规定》(TBJ214-92)规定进行,并经监理工程师上桥复检签证验收。

2.高强度螺栓施拧质量检查由专职质量检查员进行,当天拧好的螺栓当天检查完毕。

3.使用前,检查扭矩扳手必须标定,其扭矩误差不得大于使用扭矩值的±3%。

4.初拧检查:采用0.3kg小锤敲击螺母一侧,手按住相对的另一侧,如颤动较大者为不合格,应再初拧,同时用0.3mm塞尺插入板缝,插入深度小于20mm者为合格,合格后划线。

5.终拧检查:根据试验资料,采用紧扣法检查。首先检查初拧划线,在终拧后螺母的转动角度,即可判断是否漏拧,同时也可发现垫圈、螺杆是否转动。然后用标定好的指针扳手拧紧螺母,测得螺母与螺栓刚发生微

.. ..

. . .

小相对转角时的扭矩,应在0.9~1.1紧扣检查扭矩围,紧扣检查扭矩由试验确定。

6.螺栓的检查数目及时间。主桁节点栓群螺栓的抽查数量为其总数的5%,但不少于5套;桥面板纵横肋、轻轨托架、轻轨纵梁栓群螺栓的抽查数量为其总数的5%,但不少于2套;上平联、下平联、横联、轻轨纵梁联结系栓群螺栓的抽查数量为每个节间不少于1套。每个栓群不合格数量不超过抽查总数的20%,如超过此值,则继续抽查至累计总数的80%合格为止,然后对欠拧者补拧,超拧者更换螺栓重新拧紧。检查需在该节点螺栓全部终拧完4h以后、24h之完成。

7.终拧检查合格的螺栓群,做出规定的标记,并在螺栓、螺母、垫圈的外露部分立即涂上油漆,然后才允许拆除螺栓施拧脚手架。

第六章 安全注意事项

1.对所有参加高栓施拧工作人员进行技术交底,明确分工,责任落实到人,并要求其穿戴好防护用品。

2.搭拆脚手系高空作业,施工人员必须系好安全带。脚手的联结螺栓要上紧,脚手板要铺满,使用脚手板的规格要满足有关规定的要求。

3.紧螺栓时如需拔移杆件,平联及横联十字交叉杆件一次只准拆开一根。

4.桥上工作时要尽量避免双层作业,打冲钉时不要用力过猛,对面不准站人,防止冲钉飞出伤人。每班要清除一次脚手架,冲钉及时回收交库。

5.运输螺栓冲钉及脚手架的平车不准溜放,必须有专人看管刹车,并注意避让运梁车辆。

6.施拧小工具扳手冲钉,螺栓等物要用工具袋装好,严禁上抛下掷,多余料具要及时清理干净,留用的要堆放在安全可靠的位置。

7.桥上使用的动力、照明线路必须保证绝缘良好,工作灯应采用32V安全电压,电器设备如出现故障应及时修理。

.. ..

高强度螺栓施拧细则

...二、高栓施拧扭矩值计算1.高强度螺栓初拧值取终拧值的50%,初拧后对每个螺栓用敲击法进行检查。2.终拧采用扭矩法,用电动扳手(不能用电动扳手的部位可用带响扳手)将初拧后的螺栓拧紧到终拧值,考虑到螺栓预拉力的损失及
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7gcnx8bh2j1xep036fj71ujtp7zr5k019h2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享