1 总 则

1、0、1 为加强建筑工程得质量管理,统一砌体结构工程施工质量得验收,保证工程质量,制定本规范。

1、0、2 本规范适用于建筑工程得砖、石、小砌块等砌体结构工程得施工质量验收。本规范不适用于铁路、公路与水工建筑等砌石工程。

1、0、3砌体结构工程施工中得技术文件与承包合同对施工质量验收得要求不得低于本规范得规定。

1、0、4本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。

1、0、5 砌体结构工程施工质量得验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准得规定。

2 术语

2、0、1 砌体结构:由块体与砂浆砌筑而成得墙、柱作为建筑物主要受力构件得结构。就是砖砌体、砌块砌体与石砌体结构得统称。

2、0、2 配筋砌体:由配置钢筋得砌体作为建筑物主要受力构件得结构。就是网状配筋砌体柱、水平配筋砌体墙、砖砌体与钢筋混凝土面层或钢筋砂浆面层组合砌体柱(墙)、砖砌体与钢筋混凝土构造柱组合墙与配筋小砌块砌体剪力墙结构得统称。

2、0、3 块体:砌体所用各种砖、石、小砌块得总称。 2、0、4 小型砌体:块体主规格得高度大于115mm而又小于380mm得砌块,包括普通混凝土小型空心砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等。简称小砌块。

2、0、5 产品龄期:烧结砖出窑;蒸压砖、蒸压加气混凝土砌块出釜;混凝土砖、混凝土小型空心砌块成型后至某一日期得天数。

2、0、6 蒸压加气混凝土砌块专用砂浆:与蒸压加气混凝土性能匹配得,能满足蒸压加气混凝土砌块施工要求与砌体性能得砂浆,分

适用于薄灰砌筑法得蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆;适用于非薄灰砌筑法得蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆。

2、0、7 预拌砂浆:由专业生产厂家生产得湿拌砂浆或干混砂浆。 2、0、8 施工质量控制等级:按质量控制与质量保证若干要素对施工技术水平所作得分级。

2、0、9 瞎缝:砌体中相邻块体间无砌筑砂浆,又彼此接触得水平缝或竖向缝。

2、0、10 假缝:为掩盖砌体灰缝内在质量缺陷,砌筑砌体时仅在靠近砌体表面处抺有砂浆,而内总无砂浆得竖向灰缝。

2、0、11通缝:砌体中上下皮块体搭接长度小于规定数值得竖向灰缝。

2、0、12相对含水率:含水率与吸水率得比值。

2、0、13薄层砂浆砌筑法:采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌块墙体得施工方法,水平灰缝与竖向灰缝宽度为2mm~4mm。简称薄灰砌筑法。

2、0、14芯柱:在小砌块墙体得孔洞内浇灌混凝土形成得柱,有素混凝土芯柱与钢筋混凝土芯柱。

2、0、15实体检测:由有检测资质得检测单位采用标准得检验方法,在工程实体上进行原位检测或抽取试样在试验室进行检验得活动。

3 基本规定

3、0、1 砌体结构工程所用得材料应有产品得合格证书、产品性能型式检测报告,质量应符合国家现行有关标准得要求。块体、水泥、钢筋、外加剂尚应有材料主要性能得进场复验报告,并应符合设计要求。严禁使用国家明令淘汰得材料。

3、0、2 砌体结构工程施工前,应编制砌体结构工程施工方案。 3、0、3 砌体结构得标高、轴线,应引自基准控制点。

3、0、4砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合表3、0、

4得规定。

表3、0、4 放线尺寸得允许偏差

长度L、宽度B(m ) L(或B)≤30 30<L(或B)≤60 允许偏差(mm) ±5 ±10 长度L、宽度B(m ) 60<L(或B)≤90 L(或B)>90 允许偏差(mm) ±15 ±20 3、0、5 伸缩缝、沉降缝、防震缝中得模板应拆除干净,不得夹有砂浆、块体及碎渣等杂物。

3、0、6 砌筑顺序应符合下列规定:

1 基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度L不应小于基础底得高差H,搭接长度范围内下层基础应扩大砌筑。

2 砌体得转角处与交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留搓、接搓。

3、0、7 砌筑墙体应设置皮数杆。

3、0、8在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm ,洞口净宽度不应超过 1m。抗震设防烈度为9度得地区建筑物得临时施工洞口位置,应会同设计单位确定。临时施工洞口应做好补砌。

3、0、9不得在下列墙体或部位设置脚手眼: 1、 120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱与附墙柱; 2、 过梁上与过梁成 60°角得三角形范围及过梁净跨度1/2得高度范围内;

3、 宽度小于lm得窗间墙;

4、门窗洞口两侧石砌体300mm,其她砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm,其她砌体450mm范围内;

5、 梁或梁垫下及其左右500mm 范围内; 6、 设计不允许设置脚手眼得部位。

砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011