VRV空调设计应注意的几个问题
一、前言
VRV空调有它设计安装方便、布置灵活多变、占建筑空间小、使用方便、可靠性高、平常运行费用省等优点。但存在以下问题: 1. 有的工程无新风系统;
2. 有的工程在安装过程中发现室外机的用电量不够; 3. 有的工程室内机选用不合理;
4. 有的工程室外机布置存在时风不顺,排风不畅等诸多问题。
二、新风问题
空调系统中,新风量是一个很重要的技术参数,也是达到室内卫生标准的保证。
如何做到既统一协调,又能满足过滤季节(部分时间)只开新风系统就能满足使用要求呢?
1.新风承担了室内部分负荷,室内机型号可小些,噪音也小; 2.过渡季节(部分时间)只开新风系统就能满足使用要求,节省平时运行费用;
3. 新风经处理后一直接送入室内,空气品质好。 三、室外机耗电量问题
在设计或安装过程中发现室外机的耗电量与其设备(样本)
——文章来源网络,仅供个人学习参考
提供的耗电量不符,设计时室外机的耗量小于实际耗电量,而靠成中途更改。原因在于:VRV空调初次设计者往往把产品样本中提供的压缩机输功率当作压缩机的耗电量,实际上两者之间存在电机的效率(一般为0.8,大金公司提供)。 四、室内机选择问题
一个工程中在某些部位室内选用不恰当,如:
1. 某工程在较窄小的电梯厅选用了嵌入式四面送风的室内机;
2. 某工程在吊顶下面安装吊式明装的室内机,不妥,应选用嵌入式双面或四面送风的室内机;
3. 某工程某个厅面积约600m2左右,选用数台四面送风的室内机,实际选用暗装接接风管式的室机不但可节省初投资,还可以更灵活配合内装修布置送风口达到使用目的。
建议:1.房间有吊顶,而且平面成长窄形时采用半明装四面送风室内机。
2.有吊顶且平面成正方形或空间较大时采用半明装四面送风室内机,当平面空间较大时,为了节省造价或更灵活的配合内装修也可选用暗装接管式室内机。
3.房间无吊顶时,根据其平面形状、大小灵活的采用明装吊式、明装壁式和明装落地式室内机。 五、室内外机的匹配问题
实际工程中(中小型工程)、同一层平面中有多种使用功能
——文章来源网络,仅供个人学习参考
房间,其使用时间也不同,并且面积也较小(如:小会议室、接待室、KTV包箱、小餐厅等),要实现空调系统的划分就比较困难,即使能做到而系统也十分复杂。如果采用VRV空调系统以上问题就简单了,而且充分的体现出它既能灵活布置,又能节省平常运行费用的特点。 既然把不同功能和不同使用时间的房间合在同一个空调系统中,那么,就存在室内合理匹配问题,换句话说,由于把不同功能和不同使用时间的房间考虑为同一个空调系统,在某一时间,室内的负荷小于室个机输出冷量(设计计算冷量)这样不能有效发挥室外机的作用,此时,若把室内的使用范围(面积)扩大不是很好吗? 分析1:同时使用问题。同时使用率多少视具体情况而定。 分析2:在实际使用中,在某一时间内由建筑围护结构传热不同,或者室内负荷变化使室内负荷总是小于室外机的冷量(热量)。 六、管道长度、室内外温度对室外机冷量(热量)的影响 产品样本中所提供的技术参数与实际工程条件(室内外温度、管道长度)不同时,应对其技术参数进行修正,否则达不到使用要求。 七、当管道超过90m时,回汽管道加大问题
在VRV空调系统设计时,当冷媒管道长度超过90m时,为了减少压力下降而引起的容量降低,回汽管道主干管管径必须加大。 八、室外机的布置
室外机的布置应满足下述要求:进风通畅不干扰,排风顺畅不回流。只有做好这些才能保证室仙的产冷量(热量)。室外机布置在屋顶、阳台和地面上,前面两种做法居多,两者都有优缺点:室外
——文章来源网络,仅供个人学习参考
机布置在层顶时,优点:屋顶较空旷,排风顺畅,热空气很快的散发到高空去。缺点:进风曲折,当众多室外机布置在同一屋顶时,进风曲折且干扰多。室外机布置在阳台上时优点:进风顺畅。缺点:排风不畅,存在回流现象,当数台垂直布置时,容易形成下面室外机的排风被上面室外机吸入作为进风,影响机组产冷量(热量)。 1、屋顶多台布置
室外机布置在屋顶时,其女儿墙高度不得高于室风机的高度。当女儿墙高度超过室外机高度时,必须在女儿墙上开时风口,进风口速度为2.5-3.5m/s.当女儿墙高度超过室外机顶部高度2m时,必须采取有效措施使排风顺畅。 2、阳台数台长直布置
写字楼层高一般在3.00-3.40m之间,室外机顶部距上一层楼板一般在1.56-1.96m之间。由于室外机出口排气速度为6.5-12m/s,因此,热空气到达一层顶板时会返回室外机下部又被吸入,为防止此现象发生,在室外机排气口处设置一个层流罩,或者选用斜出风口的室外机,避免热空气回流。 九、凝结水管的安装问题
VRV空调部分室内机自带凝结水排升泵。
这给设计带来极大的方便。实工程中凝结水管的长度应尽量短,并要有0.01的坡度,以免形成管内气阻,排水不畅。如果凝结水管坡管不够时,可制一个排水升程管。升程管的高度应小于各种型号凝结水排升高度的规定值。升程管距管室内机应小300mm.
——文章来源网络,仅供个人学习参考
——文章来源网络,仅供个人学习参考