广东省电力局变电运行统考500KV技能试题
(副值班员 事故分析处理)
1. 主变差动保护跳闸的处理。(25分)
要点:动作原因(3分)、保护范围(3分)、事故现象(4分)、处理过程(15分)
2. 主变轻瓦斯光字牌亮的处理。
要点:能分析原因(3分),说出事故现象(3分),会取瓦斯气体(2分)和判断气体(2分),能说出事故现象(2分),处理过程无错误(15分)。 3. “主变油温高”光字牌亮的处理。
要点:能分析原因(5分),会判断真假(5分),处理过程无错误(15分)。 4. 主变冷却器全停的处理。
要点:能首先考虑对主变负荷、温度的监视(5),会具体分析可能出现的原因(5分)处理过程无错误(15分)。
5. 35KV开关(电容器)本体气压降低闭锁分合闸的处理。
要点:能分析引起故障的原因(4分),知道分、合闸闭锁压力值(3分),能考虑对系统设备的影响(3分)处理过程无错误(15分) 6. 220KV开关(任一种)本体气体降低闭锁分、合闸的处理。
要点:能分析引起故障的原因(4分),知道分、合闸闭锁压力值(3分),能考虑用旁路代路(4分)代路操作过程及处理过程无错误(15分) 7. 500KV开关(任一种)操作机构 压力降低闭锁分、合闸。
要点:能分析引起故障的各种原因(3分),知道分、合闸闭锁压力值(3分),会判断是分闸或合闸闭锁(4分),能根据不同原因分别正确处理(15分)
1
8. 221PT冒烟的处理。
要点:处理过程正确(15分),能说出事故现象(5分),能说出对哪些保护的影响(5分) 9. 直流接地怎样处理。
要点:会判断是哪极接地(4分),能说出有哪些危害(6分),处理过程正确(15分)
10. 220KV某线路“保护装置异常”光字牌亮。
评分:找出可能原因,并作相应处理(20分),汇报调度、记录(5分) 11. #1站用变10KV电缆头短路,跳开负荷开关。
评分:事故现象(音响、光字牌)(5分)。,将#1站用变负荷转#2站用变,#1站用变转检修(15分),汇报调度、记录(5分)
12. 220KV母线221PT二次空气开关C相脱扣,保护二次回路缺相运行。
评分:故障现象(音响、光字牌、表计指示)(5分),检查联系调度退出相应保护压板,防止误动(10分),处理(5分),汇报调度、记录(5分) 13. 用2030开关代2201开关运行,当2030开关和2201开关并列后,手动切开2201
开关时,A相可切开,B、C相不动作。
评分:暂停操作(5分),合上2201开关A相(2分),取下2201、2030开关操作保险,拉开22014、22011刀闸,合上2201BO,2201CO地刀,装上2030开关操作保险(18分)
14. 220KV线路近区单相按地短路,重合闸动作不成功,如何处理?
评分:
1) 能说出保护动作情况、音响、信号清楚;(8分)
2
2) 能结合录波图分析事故;(2分) 3) 能到现场检查设备情况;(5分) 4) 处理过程正确;(10分)
15. 35KV其中一组补偿电抗器过流保护动作跳闸,如何处理?
评分:
1) 能注意到无功及电压变化情况,有备用电抗器组要及时投入。(10) 2) 处理过程正确。(15分)
16. 220KV20121 A相刀闸发生接地短路故障,对系统有何影响?如何处理?
评分:
1) 何种保护动作跳哪些开关。(10分) 2) 能到现场检查设备情况。(5分) 3) 能结合录波图分析事故。(3分) 4) 能及时倒母线恢复供电。(7分)
17. 220KV线路CT二次开路会产生什么影响?有何现象?如何处理?
评分:
1) 清楚CT开路对监控、保护、计量的影响。(10分) 2) 清楚现象,如声音等。(5分) 3) 处理过程正确。(10分)
18. 220KV线路高频通道异常,如何处理?
评分:
1) 能判断通道是否确实异常。(5分) 2) 通道异常对系统有何影响。(10分)
3