冷却水不应射入罐中,否则大量的冷却水进入罐内沉底会将油面升高,一旦油面升高至罐顶,就不能保证灭火时泡沫落在罐内的有效覆盖厚度,必然导致灭火时间大大延迟。
冷却燃烧罐壁的冷却木强度约为0.8升/秒米;一支口径为19毫米的水枪,充实水柱为15米时,约能冷却10米周长的罐壁。
3、准备充分才灭火水冷却保护的同时,火场总指挥员就要根据燃烧罐的大小和内贮油品的性质量。当水和泡沫液的贮量不足以灭火时,不能急于灭火,否则只会收到事燃烧面积为400平方米,泡沫混合液供给强度为8升/分平方米;以一次灭火时间3分钟计算,需要泡沫混合液计算,18分钟需要泡沫混合液172800升/平方米(173吨)。以蛋白泡沫液与水的混合比为7%计算,其中蛋白泡沫液12096升(12吨);水160704升(161吨)。
注:此计算方法仅供火场指挥员组织供水和泡沫液时参考。
四、灭火技术措施
1、启用罐区灭火装置。当燃烧罐上的固定或半固定灭火装置没有被破坏时,应首先启用燃烧罐上的固定或半固定灭火装置向罐内输给强度为8升/分平方米;混合比为7%。
2、使用移动消防装备。当燃烧罐上固定或半固定灭火装置已被炸坏或根本没有设置时,应使用消防队的移动式消防装备——车载泡沫炮、移动泡沫炮、泡沫勾管、泡沫管枪和遥控自行灭火炮车等,同时向油罐内定点喷射泡沫。
蛋白泡沫、合成泡沫混合液的供给强度为8升/分平方米;混合比为7%。
所有移动消防装备的比例混合器的调节阀指针要对准所用泡沫喷射器材的相应指数;消防车(泵)的额定喷射压力也要调整到相应指数。
附常用泡沫喷射器材主要性能参数:
PQ4泡沫枪,工作压力0.7兆帕,混合液流量4升/秒,泡沫量25升/秒。
PQ8泡沫枪,工作压力0.7兆帕,混合液流量8升/秒,泡沫量50升/秒。
PPY32移动泡沫炮,工作压力0.8兆帕,混合液流量32升/秒,泡沫量200升/秒。
PP48A车载泡沫炮,工作压力1.2兆帕,混合液流量48升/秒,泡沫量300升/秒。
PGl6泡沫钩管,工作压力0.5兆帕,混合液流量16升/秒,泡沫量100升/秒。
注:蛋白泡沫液不能用于扑救醇、西旨、醚、醛、酮、羧酸等极性液体(水溶性有机溶剂)的火灾。对于加醇汽油(汽油中的醇含量超过10%),也不宜用蛋白泡沫扑救。