大型贮油罐灭火的技术
与战术探讨
集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
大型贮油罐灭火的技术与战术探讨
作者:罗启才
随着国内成品油生产、运输、销售的逐步扩大,油品储罐的规模也逐渐增大,大型的储油库应运而生,库区一个个大型油罐也成为消防工作关注的重点,面对挑战,笔者借鉴国内外油罐灭火实例和消防科研成果,结合个人实战经验体会,从一下几个方面提出关于大型贮油罐灭火的技术与战术要点,算是抛砖引玉,与各位同行共同探讨。
一、火情侦察要点
扑救油罐火灾,消防队到场后,在现场环境条件允许的情况下,消防官兵和消防车辆应在着火油罐上风向或侧风向处集结待命,由火场指挥员率侦察小组进行火情侦察。具体掌握以下两方面的情况:
1、油罐区基本情况。向该单位领导、安全技术人员索要油罐区平面图,查清燃烧罐处于油罐区的位置,油罐区总贮量,油罐总数量,各油罐贮存油品分类情况等。弄清消防车道、水源和油罐区周边情况,固定和半固定灭火设施、灭火剂类型和贮存量,防火堤(墙)和下水道,当时当地的风力风向等情况,
2、燃烧罐基本情况。燃烧罐的容积,实际贮油量,与相邻罐、建(构)筑物的间距,油面至罐顶之间的高度(轻质油品用眼睛观察油罐壁外的颜色即可判定),起火时间已有多长
燃烧罐内贮存的是重质油品(原油、渣油),还是轻质油晶(汽油、煤油、柴油),或是水溶性有机溶剂(甲醇、甲醛、乙醚、丙酮等)
火焰呈什么状态燃烧,罐顶是否完全敞开,液面上有无爆炸的残留金属物体
燃烧罐是金属油罐(1、拱顶罐,2、无力矩罐,3、特殊结构罐是指浮顶罐,膨胀顶罐,升降顶罐及桁架顶罐,4、卧式罐),还是非金属油罐(钢筋混凝土和砖、石砌抹面)
二、火场指挥位置
扑救大型油罐火灾需要成立火场指挥部时,既要考虑到便于火场总指挥员靠前指挥,又要兼顾到火场指挥部内指挥人员的安全,其位置的选择应注意下列因素:
1、必须在位千燃烧油罐100米以外的上风向或侧风向处;
2、若罐区外附近有制高点,如小山坡、高大的装置,楼房等,可酌情加以利用,以便居高临下观察火情;
3、燃烧油罐位于数个油罐中或位于罐区上风向处,为防止其它油罐受热辐射作用引发连锁爆炸燃烧,火场指挥部的位置必须选在油罐区外,前沿指挥员可靠前指挥。
三、基本作战方法
消防队到场时,在前方作战的消坊车应尽量选择上风或侧风向处停放,将车头事先朝向可撤退方向,并保持消防车道畅通,以便消防车随时能够迅速转移阵地或撤退。
1、冷却覆盖相邻罐。火场指挥员到场后要区分轻重缓急,采取先控制、后消灭的战术原则,首先部署力量对没有起火的相邻罐进行喷水冷却,并用湿棉被等物体覆盖住未燃相邻罐的罐顶孔口,不使油蒸汽继续挥发,确保相邻罐不起火和火场局面的稳定。
与燃烧罐的距离小于燃烧罐直径l倍的相邻罐,在热辐射的作用下,一段时间后极有可能引发爆炸、燃烧。
因此,对小于燃烧罐直径1.5倍距离的未燃相邻罐要及时进行喷水冷却和覆盖罐顶孔口;重油罐壁外有保温层,用水冷却虽然不能直接作用干油罐壁,但仍要向其受热面喷水冷却,以保护重油罐壁外保温层不被烧坏。
若遇有风天,应加强对下风、侧风向处未燃相邻罐受热面的喷水冷却,并注意观察风向,一旦风向转变,冷却方向也要随之转变。
在燃烧罐和未燃相邻罐之间铺设水帘水带,其水帘的冷却效果更奸,既节省了兵力又增大了安全系数。冷却未燃相邻罐壁的冷却水强度约为0.7升/秒米。实际作战时只需冷却未燃相邻罐壁的受热面,即半个罐壁。
2、冷却保护燃烧罐。轻质油品燃烧时,油的液面温度并不高,只有约80℃,并具有垂直向下的温度逐渐降低的特征,热波特性不明显,燃烧时间再长,也不会出现高温层。但燃烧罐内的轻质油品液面高度如果只有一半或更少,在火焰和高温的作用下燃烧罐壁会向内塌陷并有可能破裂。因此,在灭火的全过程中要对燃烧罐壁上部实施喷水冷却。
战斗员必须将水射到燃烧罐上部罐口或沿着完好的罐顶部来回缓慢横扫,让水从上部流下来冷却罐壁,这样既省水又不留冷却空白点。