三季度质量管理评价题库
1、冷粘法铺贴卷材应符合哪些规定?
答案:1)胶粘剂应涂刷均匀,不得露底、堆积;2)根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间;3)铺贴时不得用力拉伸卷材,排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固;4)铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折;5)卷材接缝部位应采用专用胶粘剂或胶粘带满粘,接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。
2、热熔法铺贴卷材应符合哪些规定?
答案:1)火焰加热器加热卷材应均匀,不得加热不足或烧穿卷材;2)卷材表面热熔后应立即辊铺,排除卷材下面的空气,并粘贴牢固;3)铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折;4)卷材接缝部位应溢出热熔的改性沥青胶料,并粘贴牢固,封闭严密。
3、自粘法铺贴卷材应符合哪些规定?
答案:1)铺贴卷材时,应将有黏性的一面朝向主体结构;2)外墙、顶板铺贴时,排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固;3)铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折和起泡;4)立
面卷材铺贴完成后,应将卷材端头固定,并应用密封材料封严;5)低温施工时,宜对卷材和基面采用热风适当加热,然后铺贴卷材。
4、卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护层应符合哪些规定?
答案:1)顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层。细石混凝土保护层厚度:机械回填时不小于70mm,人工回填时不宜小于50mm;2)底板的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm;3)侧墙宜采用软质保护材料或铺抹20mm厚1:2.5水泥砂浆。
5、涂料防水层的施工应符合哪些规定?
答案:1)多组分涂料应按照配合比准确计量,均匀搅拌,并应根据有效时间确定每次配置的用量;2)涂料应分层涂刷或喷涂,涂层应均匀,涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行。每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭压宽度宜为30-50mm;3)涂料防水层的甩槎处接槎宽度不宜小于100mm,接涂前应将其甩槎表面处理干净;4)采用有机防水涂料时,基层阴阳角处应做成圆弧;在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位应增加胎体增强材料和增涂防水涂料,宽度不应小于500mm;5)胎体增强材料的搭接宽度不应小于100mm。上下两层和相邻两幅胎体的接缝应错开1/3幅宽,且上下两层胎体不得相互垂直铺贴。
6、房屋建筑工程的防水等级划分及相应防水标准? 答案:
防水等级 一级 防水标准 不允许渗水,结构表面无湿渍 不允许漏水,结构表面可有少量湿渍; 二级 总湿渍面积不应大于总防水面积(包括顶板、墙面、地面)的1/1000;任意100㎡防水面积上的湿渍不超过2处,单个湿渍的最大面积不超过0.1㎡ 有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂; 三级 任意100㎡防水面积上的漏水点或湿渍点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于2.5L/d,单个湿渍最大面积不大于0.3㎡ 有漏水点,不得有线流和漏泥砂; 四级 整个工程平均漏水量不大于2L/(㎡?d);任意100㎡防水面积上的平均漏水量不大于4L/(㎡?d) 7、防水材料的进场验收应符合哪些规定?
答案:1)对材料的外观、品种、规格、包装、尺寸、和数量等进行检查验收,并经监理单位或建设单位代表检查确认,形成相应验收记录;2)对材料的质量证明文件进行检查,并经监理单位或建设单位代表检查确认,纳入工程技术档案;3)材料进场后应按照规范规定抽样检验,检验应执行见证取样送检制度,并出具材料进场检验报告;4)材料的物理性能检验项目全部指标达到标准规定时,即为合格;若有意向一项指标不符合标准规定,应在受检产品中重新取样进行该项指标复验,复验结构符合标准规定,则判定该批材料为合格。