. .
压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造说明
1. 设计依据
本图集根据下列文件、标准和规编制:
建设部建设 [1994]664 号文件《一九九四年通用建筑标准设计编制计划》 《屋面工程质量验收规》 《压型金属板设计施工规程》 《冷弯薄壁型钢结构技术规》 《彩色涂层钢板与钢带》 《建筑用压型钢板》
GB 50207-2002
YBJ 216-88 GBJ 18-87 GB/T 12754-91 GB/T 12755-91
QB/T 3806-1999
JC/T 868-2000 QB/T 3807-1999 JC 689-1998
GB/T 11835-1998 JC/T 869-2000
《建筑物隔热用硬质聚氨酯泡沫塑料》 《金属面硬质聚氨酯夹芯板》 《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》 《金属面聚苯乙烯夹芯板》
《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》 《金属面岩棉、矿渣棉夹芯板》
2. 适用围
2.1 本图集适用于非保温型及保温型的工业与民用建筑, 芯板的屋面和墙体建筑构造。
2.2 本图集压型钢板屋面构造所选用的板型连接方式为紧固件连接和咬边连接
两种,其墙面构造所选用的板型连接方式为紧固件连接; 夹芯板屋面构造所选用 的板型连接方式为紧固件连接, 其墙面构造所选用的板型连接方式为紧固件连接
主要包括压型钢板及夹
word 教育资料
. .
及挂件连接两种。
本图集未包括扣压连接的板型,其常规构造做法可参考本图集及相关规规
定。
2.3 本图集墙体构造主要为竖排版型墙体,横排版型墙体应增加相应水平搭接
接节点。 2.4
本图集适用于抗震设防烈度≦ 9 度的地区。当建筑物有振动设备时,应按
照国家相关标准及规程增设相应减振措施。 2.5
本图集配合使用的屋面坡度宜≧ 5%;在积雪厚度较大及腐蚀环境中屋面坡
度宜≧ 8%。压型钢板波高 <50mm时,其屋面坡度应适当加大。当屋面坡度 <5%时,
其坡度取值应根《压型金属板设计施工规程》(
YBJ216-88)进行排水验算。
2.6 本图集在强台风地区应谨慎使用;如需使用,设计者必须采取适当的防风
措施,如减少搭接点,增加固定点,在屋脊、檐口、山墙转角、门窗、勒脚处围 护系统外侧增设固定压条等。 对风荷载较区的敞开及半敞开建筑, 其屋面受较大
负风压时,亦应采取加强连接的构造措施。
3. 本图集的配合使用图集 《轻型屋面梯形钢屋架》
01SG515 01SG516
02SG518 00J623-1
《轻型屋面钢天窗架》
《门式钢架轻型房屋钢结构》
《钢天窗架建筑构造》
4. 压型钢板的相关要求及规定 4.1
压型钢板定义
本图集压型钢板系指以彩色涂层钢板或镀锌钢板为原材, 经辊压冷弯成型的
word 教育资料
. .
建筑用围护板材。
4.2 基板及涂层
彩色涂层钢板各项指标应符合
GB/T12754的规定,建筑用彩色涂层钢板的厚
度包括基板和涂层两部分,基板厚度围为
0.38~1.2mm,材质为热镀锌钢板,必 180g/ ㎡;涂层一般为两涂两烘环氧树 25u,也可根据设计需要,选用硅改性
要时可镀铝锌;镀锌层双面质量不得小于
酯防锈底漆和树酯面漆,涂层厚度不小于
聚酯、丙烯酸树脂或 PVF2涂料。
压型钢板常用板厚为 0.5~1.0mm。
4.3 压型钢板板长
在施工现场轧制的压型钢板,根据吊装条件,应尽量采用较长尺寸的板材,
以减少纵向接缝,防止渗漏;在工厂轧制的压型钢板,受运输条件限制,一般板
长宜在 12m之。
压型钢板加工成型的质量要求与允许尺寸公差应符合
《压型金属板设计施工
规程》( YBJ216-88)的规定。
4.4 压型钢板技术参数
4.4.1 板挠度与跨度比宜符合以下限制: a. 墙板: 1/200
b. 屋面板:屋面坡度 <5% 1/300
屋面坡度≧ 5% 1/250
4.4.2 燃烧性能
单层压型钢板耐火极限: 15min
4.4.3 压型钢板板型分类
word 教育资料
. .
高波板:波高大于 70mm的压型钢板;
低波板:波高小于或等于 70mm的压型钢板。
4.5 压型钢板连接
4.5.1 压型钢板的连接方式
用连接件或紧固件固定在檩条或墙梁上。
4.5.2 压型钢板纵向连接
压型钢板的纵向搭接应位于檩条或墙梁处, 两块板均应伸至支承构件上。 搭
接长度:高波屋面板为 350mm;屋面坡度≦ 10%的低波屋面板为 250mm,屋面坡
度 >10%的低波屋面板为 200mm;墙板均为 120mm。屋面搭接时,板缝间需设通长密封胶带。
4.5.3 压型钢板横向连接
压型钢板的横向搭接方向宜与主导风向一致, 搭接不小于一个波, 搭接部位设通 长密封胶带。
4.6 压型钢板复合保温系统的相关规定 4.6.1 压型钢板复合保温系统定义
压型钢板复合保温系统系以檩条及墙梁或专业固定支架做为支撑及固定骨架,
骨
架外侧设单层压型钢板屋面外板和墙面外板, 骨架侧设装饰板; 外板之间设保温
及隔热层系统。
根据使用要求, 屋面装饰底板可采用单层压型钢板、 钢丝网、强力聚丙烯膜或强
力玻纤布等;墙面装饰板可采用单层压型钢板、纸面石膏板、水泥加压板等。
4.6.2 保温及隔热层要求
保温及隔热层常用材料为离心超细玻璃丝绵卷毡。该材料为非燃烧体、
A
word 教育资料
. .
级建筑材料;容重 <20kg/m3 时,其导热系数≦ 0.033W/(m·K)。 4.6.3 构造要求
为防止围护系统产生冷桥,保温层应固定于围护系统外板与檩条、墙梁之
间;在相对潮湿的环境中, 保温层靠向室一侧宜增设隔汽层, 隔汽层材料可采用
铝箔、聚丙烯膜等。 在北方寒冷地区及室外温差较大的环境中, 隔汽层设置须经
过热工计算。
5. 夹芯板的相关要求及规定 5.1 夹芯板的定义
本图集夹芯板系将彩色涂层钢板面板及底板与保温芯材通过粘结剂(或发
泡)复合而成的保温复合围护板材;根据其芯材的不同分为硬质聚氨酯夹芯板、
聚苯乙烯夹芯板、岩棉夹芯板。
5.2 夹芯板板厚
夹芯板板厚围为 30~250mm,建筑围护常用夹芯板厚度围为 50~100mm;彩色
钢板厚度为 0.5mm、 0.6mm,如条件允许,经过计算屋面板底板和墙板侧板也可
采用 0.4mm厚彩色钢板。
5.3 夹芯板板长
夹芯板为工厂生产产品,受运输条件限制其板长一般宜在
5.4 夹芯板连接
5.4.1 夹芯板的连接方式
有骨架的轻型钢结构房屋采用紧固件或连接件将夹芯板固定在檩条或墙梁
上;无骨架的小型房屋可通过连接件将夹芯板组合成型, 成为板自承重的盒子式
12m之。
组合房屋。
word 教育资料