高压电气柜日常检查维护标准检查周期检查序号位置检查项目每每每每每每班天周月季年检查方法判定基准使用仪器检查情况备 注1.1柜面板上各显示参数及指示灯○状态1、三相电压相互间差值不得超过5%;2、三相电流相目测及翻阅仪表各显示数互间差值不得超过10%,且据任何一相的电流不得超过额定值;3、各指示灯(含综保)报警。目测目测耳听室内无漏水,进出线电缆孔常用工器具洞都封堵好无放电声或打火完好常用工器具常用工器具外观检查1.2防水、防小动物闯入1.3有无异常放电声或打火1.4电磁锁是否完好柜子接地是否可靠,接地点有1.5无生锈○○○目测○观察和测量停电,摇出小车,,肉眼仔细观察柜子必须与电气室保护接地接地电阻测量网可靠连接,接地电阻小于仪4Ω。无氧化、发热变色迹象常用工器具2.1检查主触头接触是否良好○2.2各部分部件安装及连接是否紧固○紧固安装及连接紧固可靠常用工器具停电时进行高压相关部分2.3接地刀分合是否灵活可靠○试分合接地刀分合正常及到位常用工器具、专用工具停电时进行2.4母排及高压电缆进、出线与螺栓连接是否紧固○连接应紧固可靠常用工器具停电时进行压检查相序号位置关部分检查周期检查项目每每每每每每班天周月季年○检查方法判定基准使用仪器检查情况备 注2.5小车进出是否灵活停电,试摇小车进出小车进出灵活,无卡滞现象常用工器具、专用工具酒精、纱布、常用工器具停电时进行2.6绝缘子检查○清理无积灰和油污停电时进行2.7柜内器件有无异常放电的痕迹○停电后仔细察看无放电的痕迹常用工器具停电时进行3.1防止带负荷合闸○小车在试验位置合闸后,无法进入到工作位置联锁功能正常常用工器具、专用工具停电时进行3.2防止带接地线合闸五防功能检查○接地刀在合位时,小车无法进入到工作位置联锁功能正常常用工器具、专用工具停电时进行3.3防止误入带电间隔○小车合闸后,盘柜带高压部分的柜门无法打开联锁功能正常常用工器具、专用工具停电时进行3.4防止带电合接地刀○小车在合位时,接地刀无法合上联锁功能正常常用工器具、专用工具停电时进行3.5防止带负荷分闸○小车在合位时,无法摇出联锁功能正常常用工器具、专用工具常用工器具综保校验仪停电时进行控制部分4.1检查端子排上接线是否紧固4.2综保装置功能检查○○采用综保校验仪检验连接应紧固可靠装置功能正常检查周期检查序号位置制部分检查项目每每每每每每班天周月季年○检查方法判定基准使用仪器检查情况备 注4.3保护定值检查与设计值对应检查定值正确无擅自改动