电力系统综合分析
实验一 数据录入和单线图的绘制
一、 实验目的
通过输入9点系统的基础数据并绘制其单线图熟悉PSASP软件的使用,并未今后的分析提供基础数据。
二、 实验内容
1. 进入PSASP主画面
点击开始\\程序\\电力软件\\PSASP6.2\\电力系统综合分析程序,弹出PSASP封面后,按任意键,即进入PSASP主画面,在该画面中完成如下工作:
1) 指定数据目录
第一次可以通过“创建数据目录”按钮,建立新目录,以后可通过“选择数据目录”按钮,选择该目录。
2) 给定系统基准容量
在系统基准容量项中,键入该系统基准容量100MVA。建立了数据之后,该数不要轻易改动。
2. 文本方式下的数据输入
在PSASP主画面中点击“文本支持环境”按钮,进入文本支持环境。点击“数据”,下拉菜单中选择“基础数据”,下拉第二级菜单:
1) 建立母线数据
点击“母线”,弹出母线数据录入窗口,在窗口中依次录入该系统的母线数据。其中母线名和基准电压必填。该系统的母线数据如下: 母线名 基准电压 区域号 电压上限 电压下限 单项短路三项短路容量 容量 16.5000 2 18.1500 14.8500 0.0000 0.0000 发电1 18.000 1 19.800 16.2000 0.0000 0.0000 发电2 13.8000 1 15.1800 12.4200 0.0000 0.0000 发电3 GEN1-230 230.000 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 GEN2-230 230.000 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 GEN3-230 230.000 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 STNA-230 230.000 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 STNB-230 230.000 2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 STNC-230 230.000 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2) 建立交流线数据 点击“交流线”,弹出交流线数据录入窗口,在窗口中依次录入该系统的交流线的正序和零序数据: 数I测母J测母编所单正序正序正序零序零序零序据线 线 号 属位 阻抗 电抗 充电电阻 电抗 充电组 区电纳电纳域 的1/2 的1/2 常GEN1STNA-21 I标0.0100.0850.0880.0000.2550.000000 000 000 000 000 规 -230 30 测 幺 000 常STNAGEN2-22 I标0.0320.1610.1530.0000.4830.000000 000 000 000 000 规 -230 30 测 幺 000 常GEN2STNC-23 I标0.0080.0720.0740.0000.2160.000000 500 000 000 000 规 -230 30 测 幺 500 常STNC-GEN3-24 I标0.0110.1000.1040.0000.3020.00030 800 500 000 400 000 规 230 测 幺 900 常GEN3STNB-25 I标0.0390.1700.1790.0000.5100.000000 000 000 000 000 规 -230 30 测 幺 000 常STNB-GEN1-26 I标0.0170.0920.0790.0000.2760.00030 000 000 000 000 000 规 230 测 幺 000 常GEN3STNB-21I标0.0390.1700.1790.0000.5100.0001 测 幺 000 000 000 000 000 000 规 -230 30
3) 建立两绕组变压器数据
点击“两绕组变压器”,弹出两绕组变压器数据录入窗口,在窗口中依次录入变压器的正序数据和零序数据。该系统的变压器数据如下: 数据I测J测母线 编号 连接单位 正序正序电零序零序电组 母线 方式 电阻 抗 电阻 抗 常规 发电GEN1-230 7 三角标幺 0.000 0.05760 0.000 0.05760 1 形/星行接地 常规 发电GEN2-230 8 三角标幺 0.000 0.06250 0.000 0.06250 2 形/星行接地 常规 发电GEN3-230 9 三角标幺 0.000 0.05860 0.000 0.05860 3 形/星行接地 常规 发电GEN3-230 9 三角标幺 0.000 0.04500 0.000 0.0450 形/星行接地 激磁激磁变比 I测主J测主J测抽J测抽头J测最大J测最电导 电纳 抽头抽头头级位置 抽头电小抽头电压 电压 差 压 电压 0.000 0.000 1.00 16.5 230.0 1.25 9 253.00 207.00 0.000 0.000 1.00 18.0 230.0 2.5 3 241.50 218.50 0.000 0.000 1.00 13.8 230.0 2.5 3 241.50 218.50 0.000 0.000 1.00 13.8 230.0 2.5 3 241.50 218.50 4) 建立发电机及其调节器数据 点击“发电机及其调节器”,弹出发电机及其调节器数据录入窗口。首先指定母线名和潮流计算用的母线类型,然后分三页分别录入有关数据。该系统的发电机数据如下: 数据母母线单额定容量额定功有功无功母线母线电组 线类型 位 (MVA) 率(MW) 功率 功率 电压压相角 名 幅值 100.0 222.75 0.000 0.00 1.0400 0.00 V? 标常规 发电1 幺 PV 100.0 172.8 1.630 1.00 1.0250 0.00 常规 发标电2 幺 PV 100.0 115.2 0.850 1.00 1.0250 0.00 常规 发标电3 幺 PV 100.0 115.2 1.300 1.00 1.0250 0.00 常规 发标电3 幺 无功无功有功上有功下限 d轴暂态d轴次负序电转子惯上限 下限 限 暂态电性时间X2Xd'抗 电抗 Xd''Tj(s)抗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0608 0.0608 0.0608 47.28 0.00 0.00 0.00 0.1198 0.1198 0.1198 12.8 0.00 0.00 0.00 0.1813 0.1813 0.1813 6.02 0.00 0.00 0.00 0.1813 0.1813 0.1813 6.02 5) 建立负荷数据 点击“负荷”,弹出负荷数据录入窗口,其数据填写过程如下:首先指定母线名和潮流计算用的母线类型,然后分三页分别录入有关数据。该系统的负荷数据如下: 数母线名 编母单有功无功母母无无有有据号 线位 负荷 负荷 线线功功功功组 类电电上下上下型 压压限 限 限 限 幅相值 角 常STNA-2330P标1.250.500.00.00.00.00.00.03