好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

继电保护及二次回路课外练习题 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、 继电保护部分

1、选择题

1、电力系统继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值(C)。 A.相对愈小,动作时间愈短 B.相对愈大,动作时间愈短 C.相对愈灵敏,动作时间愈短

2、继电保护(B)要求在设计要求它动作的异常或故障状态下,能够准确地完成动作。

A.安全性 B.可信赖性 C.选择性 D.快速性 3、主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是(C)。

A.辅助保护 B.异常运行保护 C.后备保护 D.安全自动装置 4、(B)是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增加的简单保护。

A.异常运行保护 B.辅助保护 c.失灵保护 5、继电保护的灵敏系数Ksen要求( C )。

A.Ksen?1 B.Ksen?1 C.Ksen?1 6、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。

A.提高保护的灵敏性 B.外部故障切除后保护可靠返回 C.解决选择性 7、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A )

A.瞬时电流速断保护 B.限时电流速断保护 C.定时限过电流保护

8、发电机装设纵联差动保护,它作为(C)保护。

A.定子绕组的匝间短路 B.定子绕组的相间短路 C.定子绕组及其引出线的相间短路

9.发电机的负序过流保护主要是为了防止(B)。 A.损坏发电机的定子线圈 B.损坏发电机的转子 C.损坏发电机的励磁系统

10.大型汽轮发电机要配置逆功率保护,目的是(B) A.防止主汽门关闭后,汽轮机反转;

B.防止主汽门关闭后,长期电动机运行造成汽轮机尾部叶片过热; C.防止主汽门关闭后,发电机失步; D.防止主汽门关闭后,发电机转子过热。

11.电压频率变换器(VFC)构成模数变换器时,其主要优点是:(C)。

A.精度高 B.速度快 C.易隔离和抗干扰能力强 12.电压/频率变换式数据采集系统,在规定时间内,计数器输出脉冲的个数与溪拟输入电压量的(C)。

A.积分成正比 B.积分成反比 C.瞬时值的绝对值成正比 13.采用VFC数据采集系统时,每隔瓦从计数器中读取一个数。保护算法运算时采用的是(C)。

A.直接从计数器中读取得的数 B.瓦期间的脉冲个数 C.2T=或以上期间的脉冲个数 14.数字滤波器是(C)。

A.由运算放大器构成的 B.由电阻、电容电路构成的 C.由程序实现的

15.在微机保护中经常用全周傅氏算法计算工频量的有效值和相角,当用该算法时正确的说法是(C)。

A.对直流分量和衰减的直流分量都有很好的滤波作用 B.对直流分量和所有的谐波分量都有很好的滤波作用 C.对直流分量和整数倍的谐波分量都有很好的滤波作用 16.微机保护中,每周波采样20点,则(A)。

A.采样间隔为lms,采样率为1000Hz B.采样间隔为5/3ms,采样率为1000Hz C.采样间隔为1ms,采样率为1200Hz

17.微机保护要保证各通道同步采样,如果不能做到同步采样,除对(B)以外,对其他元件都将产生影响。

A.负序电流元件 B.相电流元件 C.零序方向元件 18.微机保护一般都记忆故障前的电压,其主要目的是(B)。

A.事故后分析故障前潮流

B.保证方向元件、阻抗元件动作的正确性 C.微机保护录波功能的需要

19.微机保护中用来存放原始数据的存储器是(C)。

A.EPROM B.EEPROM C.RAM 20.微机保护硬件中EPROM芯片的作用是(A)。

A.存放微机保护功能程序代码

B.存放采样数据和计算的中间结果、标志字等信息 C.存放微机保护的动作报告信息等内容

21.在微机保护中,掉电会丢失数据的主存储器是(B)。

A.ROM B.RAM C.EPROM 22.微机保护装置在调试中可以做以下事情(A)。

A.插拔插件 B.使用不带接地的电烙铁 C.触摸插件电路 23.检查微机型保护回路及整定值的正确性(C)。

A.可采用打印定值和键盘传动相结合的方法

B.可采用检查VFC模数变换系统和键盘传动相结合的方法 C.只能用由电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,保护装置处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法

24.在保护检验工作完毕后、投入出口连接片之前,通常用万用表测量跳闸连接片电位,当断路器在合闸位置时,正确的状态应该是(C)。(直流系统为220V)

A.连接片下口对地为+110V左右,上口对地为一110V左右 B.连接片下口对地为+110V左右,上口对地为0V左右 C.连接片下口对地为0V,上口对地为一110V左右 D.连接片下口对地为+220V左右,上口对地为0V

2、填空题

1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将 故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。

2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动,不应动作时 不误动 。

3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。

4、距离保护是反应故障点到保护安装处的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。

5、直流回路正电源数字标号组的最后一个数字为“1”,负电源数字标号组的最后一个数字为“2”。

6、对于汽轮发电机,程序跳闸是指首先(关闭主汽门),待逆功率继电器动作后,再(跳开发电机断路器)并灭磁。

7.发电机—变压器组应装设双重快速保护,即装设发电机纵联差动保护,变压器纵联差动保护和发电机—变压器组共用纵联差动保护这只适应于容量在300MW及以上的汽轮发电机—变压器组。

8.发电机定子完全差动保护不能反应定子内部匝间短路和分支开焊故障。

9.发电机纵差保护是相间短路的主保护,其保护范围是发电机中性点电流互感器与发电机出口电流互感器之间。

10.发电机短路故障后备保护,主要作为发电机外部相间短路和发电机主保护的后备保护。

11.继电保护有选择地切除故障,是为了(尽量缩小停电范围)。 12.A/D变换器的两个重要指标是A/D转换的(分辨率)和(转换速度)。 13.某型微机保护装置每周波采样12个点,则采样间隔是:(5/3)ms,采样率为(600)Hz。

14.微机保护使用的两点乘积法的原理是利用任意两个相隔(?/2)的正

继电保护及二次回路课外练习题 - 图文