(1) 抹灰前,基层表面的浮浆、砼渣、污垢和油渍等应清除干净,
并洒水润湿。
(2) 凡需要抹灰的砼基层,要先用界面剂进行基层处理,施工方
法是:用水湿润砼表面,然后在砼表面喷甩一层建雄牌TC—Ⅱ型界面剂结合层(即甩毛)。 结合层配合比:
界面剂:水泥(425#):细砂=(0.5~0.6):1:(1~1.5)(重量比)。
待表面干后(经24小时, 夏季约为4~5小时)再作砂浆抹面。 (3) 砼墙面与砌块墙面交接处应铺设金属网,搭接宽度从缝边起
每边不得小于15cm,用水泥钉固定。
2、施工工序
基层处理→基层浇水湿润→铺钢板网→找方正→做灰饼、冲筋→抹底层灰→抹面层灰→抹灰面→养护 3、抹灰施工要点
(1) 加气砼块在施工完至少7天后才允许抹灰,以防止抹灰面层开
裂。
(2) 抹灰前必须找好规矩,即四角规方、横线找平、立线垂直、弹
出准线和踢脚板线。先用托线板检查墙面平整垂直程度,大致决定抹灰厚度(最薄处一般不小于7mm),再在墙的上角各做一个标准灰饼(遇有门窗口垛角处要补做灰饼),大小5cm见方,厚度以墙面平整垂直决定,然后根据这两个灰饼用托线板
或线锤挂垂直做墙面下角两上标准灰饼(高低位置一般在踢脚线上口),厚度以垂直为准,再用钉子钉在左右灰饼附近墙缝里,拴上小线挂好通线,并根据小线位置每隔1.2-1.5m上下各做若干标准灰饼,待灰饼稍干后,在上下灰饼之间抹上宽约10cm的砂浆冲筋,用木杠刮平,厚度与灰饼相平,待稍干后进行底层抹灰。
(3) 室内踢脚板一般要比罩面灰墙面凸3-5mm,根据高度尺寸弹上
线,把八字靠迟靠在线上用铁抹子切齐,修边清理。
(4) 做护角:用方尺规方后,分别在阳角两边吊直和固定好靠尺板,抹出2米高水泥砂浆护角,并用阴角抹子推出小圆角,最后利用靠尺板,在阳角两边50mm以外位置,40度斜角将多余砂浆切除、清净。
(5) 墙面阳角抹灰时,先将靠尺在墙角的一面用线锤找直,然后在
墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆。
(6) 楼梯间的墙面尤其要注意阴阳角方正,以避免地面磁砖出现大
小头问题。另外要注意保证踏步底面与楼梯梁的交接处分隔线在一条水平线上,避免楼梯梁出现大小头。
(7) 抹灰:在墙体湿润情况下打底灰,底灰配比按设计要求,一般
厚度为5-7mm,待底灰稍干后,可做中灰层,控制压尺刮平找直,用木磨磨平,要求平整、垂直,阴阳角方正,随后清除余渣。
(8) 底灰完成后第二;天方可进行面灰施工。面灰施工完后,要根
据环境温度对抹灰面进行洒水养护。 4、质量保证措施
(1) 基层表面要彻底清理干净,浮浆、砼渣、污垢和油渍等要清除,
在抹灰前要浇水湿润。
(2) 用掺加界面剂的水泥砂浆进行甩毛。 (3) 砼墙面和砌块墙面交接处铺设金属网。
(4) 为防止抹灰面面积太大而产生裂缝,用手动切割机每隔3-4m
在抹灰面上进行切缝,此缝日后用腻子找平。
(5) 加强过程控制,每道工序严格按施工规范和操作规程执行。 墙面乳胶漆(涂料)施工 1、 施工工序
基层清理→腻子修补→刮第一遍腻子→刮第二遍腻子→刷第一遍涂料→刷第二遍涂料 2、 施工主要技术措施 (1) 基层清理:墙面的粉尘、沙砾、油渍清理干净。
(2) 腻子修补:将墙面进行初步找平,存在砂眼、气泡孔、塌陷
不平的地方,先刮平。
(3) 第一遍腻子:注意找平大面,干燥后用0-2#砂纸打磨光滑。
第二遍腻子垂直于第一遍刮嵌方向施工,干燥后,用0-2#砂纸打磨。
(4) 第一遍涂料:施工前, 刮完腻子的墙面要清扫掉浮灰。用
漆刷涂刷,第一遍涂料要稠一些,用原浆刷,距离不要拉得太长,一般以200-300mm为宜,反复涂刷两三次即可,干后用砂纸打磨。
(5) 第二遍涂料,使用排笔,要注意上下接槎处要严,一面墙要
一气刷完,以免色泽不一致,涂刷顺序为先顶棚后墙面,一般可两人一档,距离不要太远,以免接槎处理不好。
墙面磁砖施工
1、 施工工序
基层清理→基层弹线→预排→作标志块→瓷砖镶贴→勾缝、打胶→饰面清理→成品保护→分项工程检验
2、 技术措施 基层处理和抹底子灰
砖墙面基层:对于砼墙面,要先凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。对抹灰墙面表面的灰尘等污物清理干净并保持表面干燥。 抹底子灰:首先吊垂直,找规矩,贴灰饼,冲筋。吊垂直,找规矩时,应与墙面的窗台,腰线,阳角立边等部位面砖贴面排列方法对称性以及室内地台块料铺贴方正综合考虑,力求整体完美。然后将基层浇水湿润,(混凝土基层面尚应用水灰比为0.5内掺107胶的素水泥均匀涂刷),分层分遍用1:2.5水泥砂浆底灰(亦可1:0.5:4水泥石灰砂浆),第一层宜为5mm厚用铁抹子均匀抹压密实;待第一层干至七八成后
即可抹第二层厚度约为8-10mm,直至与冲筋大致相平,用木杠刮平,再用木抹子槎毛压实,划成麻面。 预排砖块、弹线
1、 预排砖块应按照设计色样要求一个房间,一整幅墙柱面贴同一
分类规格面砖:在同一墙面,最后只留一行(排)非整块面砖,非整块面砖应排在靠近地面或不显眼的阴角等位置;砖块排列一般自阳角开始,至阴角停止(改口)和自天棚(开花)开始至楼地面停止(收口);如果水池、镜框及出柱面时,必须以其中心往两边对称排列;墙裙、浴缸、水池等上口和阴阳角处应使用相应配件砖块;见图一、图二。
2、 弹好花色变异分界线及垂直与水平控制线,垂直控制线一般以
1m设度为宜,水平控制线一般按5-10排砖间距设一度为宜;砖块从天棚顶往地面排列至最后一排整砖度,应弹置一度控制线;墙裙、踢脚线顶亦应弹置高度控制线。 3、 贴面砖
(1) 预先将釉面砖靠泡水浸泡晾干(一般宜隔天泡水晾干备用); (2) 在每一分段或分块内的面砖,均应自下向上铺贴。从最下一
排砖的下皮位置用钉子装好靠尺板(室内靠尺板装在地面向上一排整砖的下皮位置,室外靠尺板装在当天计划完成的分段或分块内最下一排砖的下皮位置控制线上),以引承托第一排面砖。