1.电路中负荷为电阻性负载时,恢复电压等于电源电压,不利于电弧熄灭。(错)
2.电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准小电流(10A或1A),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。(错)
3.当变压器二次绕组短路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称空载电流I0,变压器空载合闸时有较大的冲击电流。(错)
4.电阻的倒数称为电导,电阻越大,电导越小。(对)
5.当带电体有接地故障时,离故障点越远,跨步电压触电的危险性越大。(错)
6.电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。(对)
7.交流电路中,电弧电流瞬时过零时电弧将消失,此后若触头间的介质击穿电压≤恢复电压,则电弧将重燃。(对)
8.带电挂接地线等,会产生强烈的电弧,将人严重灼伤。(对)
9.若系统中过多的有功功率传送,则可能引起系统中电压损耗增加,电压下降。(错)
10.系统功率因数太低,会使系统无功损耗增大,同时使线路中各元件的电压损耗也增加,导致末端用电设备端电压太低,影响安全可靠用电。(对)
11.在变配电所内工作时,工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。(错)
12.瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象,声音是否正常,是电流互感器巡视检查项目之一。(对)
13.电流速断保护和重瓦斯保护均不能反映变压器绕组的匝间短路故障。(错)
14.线路维护是一种较小规模的检修项目,一般是处理和解决一些直接影响线路安全运行的设备缺陷。(对)
15.远方对装置进行信号复归属于110kV及以下线路保护测控装置在信息方面的主要功能。(对)
16.电气设备冷备用状态指设备的开关和刀闸均在打开位置,要合上刀闸和开关后才能投入运行。(对)
17.在低压配电系统中,广泛采用额定动作电流不超过30mA、带延时动作的剩余电流动作保护器,作为直接接触触电保护的补充防护措施。(错)
18.交流高压真空接触器采用电磁自保持方式时,切断自保持回路的控制电源即可实现分闸操作。(对)
19.磁力线是描述磁场结构的一组曲线,磁力线的疏密程度,反映磁场中
各点磁场的强弱。(对)
20.当使用电磁操动机构时,日常维护工作应同时检查接触器工作熔丝和合闸线圈直流回路熔丝。(对)
21.不论什么型号,只要真空断路器的额定电流相同,额定开断电流也相同。(错)
22.防止人身触电的技术措施有保护接地和保护接零、采用安全电压、装设剩余电流保护器等。(对)
23.电力线路一般可分为输电线路和配电线路。(对)
24.个别电流互感器在运行中损坏需要更换时,应选择电压等级与电网额定电压相同、变比相同、准确度等级相同,极性正确、伏安特性相近的电流互感器,并测试合格。(对)
25.雷电直接击中建筑物或其他物体,对其放电,强大的雷电流通过这些物体入地,产生破坏性很大的热效应和机械效应,雷电的这种破坏形式称为感应雷过电压。(错)
26.在电阻串联的电路中,电路的总功率等于各串联电阻的功率之和。(对)
27.线路装设自动重合装置后,对提高供电可靠性起很大作用。(对) 28.导体处于变化的磁场中时,导体内会产生感应电动势。(对)
29.停用电压互感器,应将有关保护和自动装置停用,以免造成装置失压误动作,为防止电压互感器反充电,停用时应拉开一次侧隔离开关,再将二次侧保险取下。(错)
30.当雷电侵入波前行时,如遇到前方开路,会发生行波的全反射而可能造成设备损坏。(对)
31.输电线路上遭受直击雷或发生感应雷,雷电波便沿着输电线侵入变、配电所或电气设备,就将造成电气设备损坏,甚至造成人员伤亡事故,这种破坏形式称为感应雷过电压。(错)
32.时间继电器的触点不可以直接闭合断路器的跳闸线圈回路。(对) 33.中小容量的高压电容器组如配置延时电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的2-2.5倍,动作时限可取0.2S。(错)
34.在邻近可能误登的其他?构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。(对)
35.变压器的过电流保护,其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流,一般应大于额定电流3-5倍。(错)
36.在电弧熄灭后,被电弧分解的低氟化合物会急剧地结合成六氟化硫(SF6)气体,使六氟化硫(SF6)气体在密封的断路器内循环使用。(对) 37.电流流过人体的路径,左手至脚对人体的伤害程度最大。(对) 38.一般情况下,分支终端杆的单横担应装在受电侧。(错) 39.在并联电路中,各支路的电流一定相等。(错)
40.三相交流电路的功率和单相交流电路的功率一样,都有有功功率、无功功率和视在功率之分。(对)
41.人体触电方式有直接接触触电、间接接触触电。(对)
42.使用过的工作票由发票人和配电所工长负责分别保管,保存时间不少于6个月。(对)
43.当变压器二次侧不带负载,一次侧又与电网断开时的调压为无励磁
调压,在二次侧带负载下的调压为有载调压。(对) 44.隔离开关电动操动机构的操作功率较大。(对)
45.弹簧储能操动机构的合闸弹簧可采用电动机或人力使合闸弹簧储能。(对)
46.靠梯与地面的夹角应以约70°为宜。(错)
47.对电动机而言,频率增高将使其转速降低,导致电动机功率的降低,将影响所带动转动机械的出力,并影响电动机的寿命。(错)
48.架空线路杆塔的横担上下倾斜、左右偏歪不应大于横担长度的2%。。(对)
49.电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和接地层四部分组成。(错)
50.安装保护器的设备和没有安装保护器的设备可以共用一套接地装置。(错)
51.在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。(对)
52.电容器过负荷属于高压电力电容器常见故障及异常运行状态。(对) 53.在磁体外部,磁力线的方向是由N极到达S极。(对) 54.过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大。(对)
55.在断路器异常运行及处理中,值班人员发现设备有威胁电网安全运行且不停电难以消除的缺陷时,应在今后供电部门线路停电时及时配合处理。(错)
56.人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对人放电,造成人触电伤亡。(对)
57.通电线圈的圈数越多,在其周围产生磁场就越强。(对) 58.火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂。(对)
59.验电时,应使用相应电压等级、合格的验电器,在装设接地线或合接地刀闸(装置)处对各相分别验电。(对)
60.运行中的电压互感器出现漏油严重,油标管中看不见油面,应立即退出运行。(对)
61.六氟化硫(SF6)断路器用六氟化硫(SF6)气体作为绝缘介质和灭弧介质。(对)
62.在高压室内的二次接线及照明部分工作,需要将高压设备停电或做安全措施,需要填写第一种工作票。(对)
63.各种类型的绝缘导线,其容许工作温度为65℃。(对)
64.电流互感器的一次绕组匝数很多,并联在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流,由于接在二次侧的电流线圈的阻抗很小,所以电流互感器正常运行时,相当于一台开路运行的变压器。(错)
65.线路金具是指连接和组合线路上各类装置,以传递机械、电气负荷以及起到某种防护作用的金属附件。(对)
66.变电所中,信号设备所使用的电源为操作电源。(对)
67.电路发生短路时,电路中的电流将比通路时大很多倍。(对)
68.按高压断路器的灭弧原理或灭弧介质分类可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。(对)