技术交底书
项目名称 交底编号 工程名称 设计文件图号 施工部位 交底日期
中铁建工集团青海师范大学项目部 电缆沟支架安装-001 青海师范大学新校区室外道路及管网工程 电气管线说明 电缆沟 2015年10月18日 第1页 共9页 技术交底内容: 1、技术交底范围; 本工程为青海师范大学新校区室外电气管网设计,项目位于青海省西宁市,本规划校区占地 86.89公顷,规划建筑面积约 45.32万平方米。本工程在校园动力中心修建 为校园内提供10kV电源。根据负荷大小、用电负荷分布 10kV变电站(开闭所), ,结合建筑设计规划 8处10/0.4kV变配 电所,分区域供电。分别位于生活服务中心、看台、图书馆、科技楼、音美楼、综合泵房、预留 交流研发中心。本工程在学校综合楼设置弱电控制中心、消防兼安防控制中心、教学监控中心。 在教学区东三楼过设置有线电视中心和有线广播中心。弱电规划包括电信、电视、网络、安防、 广播、校园一卡通、计量管理、自动消防等系统。 2、设计情况; 1. 根据电力规划及使用要求,本工程主要道路干线人行道下设置( 1.3m x 1.0m )和(1.3m x 1.5m )两种规格隐蔽式电缆沟。电缆沟坡度与道路纵坡相同。室外电缆沟进入建筑物处 应设置防火分隔。 2. 3. 电缆沟采用双侧支架沟的形式,选用具有覆盖层的电缆沟,盖板顶部低于地面 电缆盖板采用钢筋混凝土盖板。电缆沟盖板直段每隔 30。 15m左右及转角、端点及分支处设 置活动盖板。 4. 电缆沟设置排水沟 100mm(宽)*50mm (深),电缆沟集水坑每隔 50米和最低点设置集 水坑,为防止排水系统倒灌,设计考虑集水坑设置临时排水泵排水。 学习参考
3、开始施工的条件及施工准备工作; (1) 施工条件: 已完成电缆沟结构施工,混凝土强度达到 70%,电缆沟结构防水完成且沟内垃圾清理干净 ,方 可进行支架安装。 (2) 技术准备: ① .施工前要认真对工程施工人员进行技术交底,让每一位施工人员弄清技术要求、技术标 准和施工方法。 ② ?明确设计要求,严格按照图纸施工及《民用建筑电气设计与施工室外布线》 08D800-7。 (3) 机具准备: ① ?现场临时用电布置满足要求,三级箱验收合格。 ② .1.主要材料 40*4角钢、30*4角钢、、40X 4镀锌扁钢、M10X 120加长膨胀螺栓、套管、 M10螺母、垫圈10、 14mm占头、J422焊条、油漆等。 2. 主要工具 卷尺、线坠、水平尺、直角尺、靠尺、钻机、逆变焊机、手锤、扳手、毛刷等。 3 ?安全用具 安全帽、绝缘鞋、电焊手套、防护眼镜等。 4、施工工艺; 主架、层架加工制作T主架、层架焊接T刷防锈漆、面漆T弹线定位T钻孔T膨胀螺栓安装 -支架安装-接地施工 (1)主架、层架加工制作及焊接 1. 制作材料为主架 L40*4角钢、层架L30*4的角钢。 2. 图 1-1 和 1-2 中 a 为 300mm 3. 支架与层架连接采用焊接,三面施焊且满焊。 学习参考
4. 图1-1和1-2中,且在支架中间位置加装一只膨胀螺栓,位置如图所示。学习参考