好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

排水施工图设计说明

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

道路排水设计说明

一.工程概况

本项目为毕节市立交及道路排水工程,工程内容主要包括碧阳大道排水工程、下拉槽排水工程、开行大道及FDA匝道排水工程。 二.设计依据

(1)《工程设计合同》;

(2)《室外排水设计规范》(GB 50014-2006); (3)《城市排水工程规划规范》(GB 50318-2000); (4)《城市工程管线综合规划规范》(50289-98);

(5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008); (6)相关道路设计图。 三.主要技术指标

1、 雨水计算采用毕节市暴雨强度公式:

q?5055?1?0.473lgP??t?17P?0.95单位: (L/S·Ha)

t= t1+m t2

t1=10(min),m:暗管m=2,明渠m=1.2;

2、 雨水设计重现期:一般道路采用P=3年,立交排水系统采用10年一遇; 3、 综合径流系数:ψ=0.7(居住、商务)

ψ=0.15(绿地、公园);

4、 污水平均日面积比流量:0.8L/ha.s。

四.设计概况 (一)平面设计

根据规划要求,雨污水排水设计如下:碧阳大道排水系统,在下拉槽处设置雨水泵站,最终接入FDA匝道,雨水最终接入河流。碧阳大道起点段雨水接入起点断落涵洞,污水接入下游污水检查井,最终排水平面布置图详见排水平面图。 (二)横断面

美好的明天

标准横断面管位依据所提供的规划条件进行布置:

本工程参照已建管道位置图,其排列具体见标准横断面图。 五.管材及附属构筑物 (一)管材及接口

本工程雨、污水管道管径DN≤500mm时采用FRPP模压管,环刚度S2 ≥8KN/m2,橡胶圈承插柔性接口,参见06MS201-2,30页。当DN>500mm采用承插钢筋砼管道,钢筋砼管道管材应符合GB/T11836-2009标准;且当管道覆土高度0.7m<H≤4.5m时采用Ⅱ级钢筋砼管道,管道覆土高度4.5m<H≤9.0m时采用Ⅲ级钢筋砼管道,采用T型橡胶圈柔性接口,参见06MS201-1/23。

雨水口连接管采用FRPP模压管,环刚度S2 ≥8KN/m2,橡胶圈承插柔性接口,参见06MS201-2,30页。 (二)管道基础

雨水口连接管采用360°混凝土满包基础,满包厚度为de+150mm,采用C15混凝土; FRPP模压管,采用砂石基础,参见06MS201-2,54页;

承插式钢筋砼管道采用180°砂石土基础,参见06MS201-1/11;

当雨、污水支管与排水主管间垂直净距小于0.15m时,对交叉处的排水主管采用C15混凝土满包处理。 (三)检查井

采用砖砌排水检查井,当DN≤600mm管径时采用圆形排水检查井,井径按06MS201-3/7“排水检查井尺寸表”确定,检查井做法详见06MS201-3,20页;当d≥800管径时,采用矩形排水检查井,检查井做法详见06MS201-3,37页。

检查井井盖与井座位选用原则:采用高分子复合材料防盗井盖(座),其技术标准应满足《聚合物复合材料检查井盖》(JC/T211-2005)和国家标准《检查井盖》(GB/T 23858-2009),检查井盖采用D400类型,井口为700mm。

检查井位于车行、人行道路下时,井盖应与道路齐平,位于绿化带时应高于地面0.10m。 当管道跌水水头≥1.0m时设置跌水井,跌水井采用06MS201-3,103页。 当跌水水头小于1米时,可以不设跌水井,做成流槽。 (四)雨水口

本工程采用偏沟式双篦雨水口,局部地方可适当调整,道路交叉口局部低洼处应增设雨水

word1

口,雨水口参见06MS201-8/25。

雨水口连接管采用d300管径,i≥0.01,道路红线宽度B<25m时井深H=1.0m;道路红线宽度B≥25m时井深H=1.2m。

雨水箅子采用钢纤维混凝土砼材料井篦(座),其材料应符合相关质量验收及行业标准。 (五)预留支管(井)

雨水预留支管管径为d400,污水预留支管管径为d300,i≥0.01。预留支管检查井位于道路红线外2.0m处,道路有绿化带时预留支管检查井位于绿化带内侧1.0m处,雨水预留检查井加深0.5m用于沉砂,雨水污水预留支管位置根据现场用地性质而定,如果无规定,一般雨水污水每间隔一个检查井预留一个支管。

当道路红线外现状地面标高低于道路设计标高1.5m以上时可暂不设置支管检查井,仅将支管伸出路肩墙0.5m,用页岩实心砖将管口封死;道路道路红线外现状地面标高高于道路设计标高1.0m以上时则将支管埋至路堑墙脚,支管检查井视地块开发清况适时砌筑。

当雨、污水管在道路红线外时,雨、污水检查井盖应比现状地面高0.5m。 (六)塑料管道与检查井连接

具体做法请详见《地塑料排水管道施工》标准图集06MS201-2,56页,塑料管道与检查井连接图(四)。 六.施工要求 (一)施工放线

雨(污)水管(渠)中心线应严格按标准横断面管位排列图放线定位,检查井按道路桩号定位,转弯或道路横断渐变段处按检查井坐标定位。为了避免截断管材,检查井井位可沿道路纵向移动不超过1.0m。

污水检查井井口方向为靠道路红线一侧,雨水检查井井口方向为靠中线一侧。 (二)施工准备

施工前应首先核对与本工程相交(或相接)的外部道路排水管平面位置与高程,确保管线衔接平顺。

施工前应了解、探测清楚现状管线位置,并采取相应保护措施,避免施工时对其它已有管线产生破坏。

美好的明天

管道两侧应同时均匀回填,以免管道及构筑物发生移位。若需分段施工,应加强管理,严格控制管底高程及管道设计纵坡,满足设计要求。 (三)管槽开挖

排水管道(渠)开挖应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)的规定,当采用砼基础时按GB50268-2008执行,基坑宽度为D0+2(b1+b2+b3)。

管道采用开槽法施工。当土(石)方用机械开挖时,应保留0.2m应用人工清槽,不得超挖,如果超挖应进行地基处理。有地下水时,应进行施工降水以保证干槽施工,当降水不利地基被扰动应进行地基处理。沟槽开挖的宽度、边坡坡度、分层开挖每层深度应根据施工规范并结合实际清况确定。边坡高度大于6.0m地段基坑支护工程应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求。

人工挖槽时确保堆土安全,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m,地面堆积荷载不得大于10KN/m2。开槽达到设计标高后,应及时会同有关方面进行验槽。验槽后应即时组织施工进行回填确保沟槽施工安全,避免坍塌。 (四)管基及检查井回填

管道基础应落在有一定承载能力(fak≥100Kpa)的原状土层上,如开挖沟槽至设计标高为淤泥、耕植土等不良状况,必须清理至原土后,回填砂卵石至设计标高后再做管道基础,沟槽回填按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)中第3.5节的要求执行。沟槽回填土要求见如下:

Ⅰ(管道胸腔)--回填土压实系数≥0.90;

Ⅰ'(管道胸腔)--回填土压实系数为0.90~0.93;

Ⅱ(管顶以上0.5m)--回填土压实系数为0.85(要求用木夯夯实);

word2

美好的明天

Ⅲ(管顶以上0.5~2.5m)--回填土压实系数≥0.90; Ⅳ(土路床下0.6m)--回填土压实系数≥0.95

(土路床下0.6~1.5m)--回填土压实系数≥0.90;

其中Ⅰ、Ⅱ区采用砂卵石回填,若Ⅲ、Ⅳ区域与道路设计路基重合,应按道路回填要求进行具体施工,未重合部分用砂卵石回填。

为防止检查井及雨水口周边地面不均匀沉降,在检查井及雨水口周边宽1.0m范围内采用砂卵石回填至路面结构层。 (五)闭水试验

污水管道按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)的有关要求作闭水试验,对管基处于膨胀土地段的雨水管也要求作闭水试验。 七、施工验收

施工中各分项、分部及单项工程均应采用《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)及时检查验收。上道工序、分部工程未按有关标准验收合格前不得进行下道工序或相关分部工程的施工

其它未尽事宜应严格按现行相关规范及规定执行,施工中如遇到现场情况与设计不符时,应及时通知业主及设计单位

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 名称 污水管 污水管 污水检查井 雨水检查井 雨水检查井 雨水检查井 雨水检查井 雨水管 雨水管 雨水管 雨水管 雨水管 雨水管 雨水口 规格 D500 D400 φ1000 φ1000 □1100×1100 □1300×1100 □1500×1100 D1200 D1000 D800 d600 d500 d300 主要工程量一览表 材料 FRPP模压管 FRPP模压管 砖砌 砖砌 砖砌 砖砌 砖砌 钢筋混凝土Ⅱ级管 钢筋混凝土Ⅱ级管 钢筋混凝土Ⅱ级管 钢筋混凝土Ⅱ级管 FRPP模压管 FRPP模压管 砖砌 单位 数量 米 1349 米 328 个 70 个 47 个 个 个 米 米 米 米 米 米 个 41 4 13 备注 S2 ≥8KN/m2 S2 ≥8KN/m2 06MS201-3,20页 06MS201-3,11页 06MS201-3,32页 06MS201-3,32页 06MS201-3,32页 382 国际Ⅱ级承插管,橡胶圈柔性接头 75 国际Ⅱ级承插管,橡胶圈柔性接头 1209 国际Ⅱ级承插管,橡胶圈柔性接头 765 国际Ⅱ级承插管,橡胶圈柔性接头 377 S2 ≥8KN/m2 418 雨水口联络管 105 偏沟式双蓖型高分子篦子 本页下面内容为赠送的可以自由编辑删除

word3

排水施工图设计说明

道路排水设计说明一.工程概况本项目为毕节市立交及道路排水工程,工程内容主要包括碧阳大道排水工程、下拉槽排水工程、开行大道及FDA匝道排水工程。二.设计依据(1)《工程设计合同》;(2)《室外排水设计规范》(GB50014-2006);(3)《城市排水工程规划规范》(GB50318-20
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7fs400z9w96rgfk15sw18xzko02xvg00fut
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享