好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

新疆某粮食储备库扩建项目工程施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目录

第一章 施工组织设计 ................................ 2

第1节 工程简介 .................................. 2 第2节 施工方案 .................................. 2 第3节 施工准备 ................................ 10 第4节 特殊部位施工方法 ...................... 14 第5节 安全生产措施 ........................... 16 第6节 文明生产措施 ........................... 19 第7节

消防保卫管理制度 ...................... 22

施工组织设计

第一节 工程简介

1、工程概况

乌鲁木齐****粮食储备库扩建项目-位于北站*路*号,北接自治区**公司。建设总仓容6.64 万吨,库区用地面积38470 m2,总建筑面积16631 m2,其中平房仓工程建筑面积16388 m2,主要建设内容包括:6 栋24×109.66 米平房仓及中心控制室、检化验室、变配电间、消防水池、传达室等辅助工程。本标段为4 号、5 号、6 号库,位于场地东端,对外交通有场地东端道路。

本工程由自治区发展计划委员会以新计项目[2004]*号文批复了项目的初步设计,并以新计项目[2004]**号文批复了项目的招标方案。资金来源由企业自筹、自治区财政预算内资金、国债资金和农业发展银行贷款组成。施工图设计由**工程设计院完成。 2、建筑特点

平房仓工程每栋总长度110.4 米,总宽度24.74 米,建筑面积为2731.30m2,檐口高度9.3 米,脊高12.35 米,分为三个面积相同的廒间,装粮高度6 米,设计仓容11080 吨(以小麦计),建筑耐火等级为二级。外墙采用聚氨酯涂料饰面,白色为主色调,在窗洞口高度范围内设一道水平天蓝色装饰带,勒脚为灰色,这样处理使建筑物既显得简洁明快又不失庄重沉稳,并透露出现代气息。 3、结构特点

平房仓建筑结构采用钢筋混凝土排架结构,纵向排架柱间距6米,外山墙柱间距4 米,内隔墙柱间距3 米,屋架采用24 米跨度预应力钢筋混凝土折线形屋架,上铺预应力大型屋面板。外墙在标高6.1m 以下为490mm 厚砖墙,标高6.1 米以上为490mm 厚空斗砖砖墙,内隔墙均为370 mm 厚砖墙。墙体内设五道现浇钢筋混凝土圈梁,并在每个廒间的四个转角,分别增设了三道“L 型”拉梁,以增加墙体的空间刚度。基础形式为柱下独立基础,其顶面设置一道地梁(DL)承担墙体的重量。地梁下部松散回填200mm 炉渣,以保证地梁能够自由变形,免受土壤冻胀力的影响。

根据新疆综合勘察设计院2002 年4 月的《岩土工程勘察报告》(工程编号:2002-086),地基土持力层为卵石层,承载力标准值fk=300KPa。由于场地土中的硫酸根离子及氯离子对砼及钢筋具有弱腐蚀性,对基础采用一级防护措施处理。本工程不考虑地下水对基础的影响,抗设震设防烈度为8 度。

第一节 施工方案

1、施工方案制定的原则

按先地下后地上的原则,将工程划分为地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、电气、通风六个分部工程。 2、施工顺序 ①地基与基础

放线→挖土→清槽→打钎、验槽(地基处理)→混凝土垫层→弹线→绑扎独立柱基础底板钢筋及插筋→支模板→浇筑混凝土→拆模、养护→基础第一次防护→第一次回填土→DL 及QL1 绑钢筋→支模板→浇筑混凝土→拆模、养护→防潮层→基础第二次防护→第二次回填土。

②主体结构

其中:﹣0.06~7.8 米围护结构的施工内容为:

放线→柱钢筋绑扎→砖墙砌筑→圈梁钢筋绑扎→柱、圈梁支模→柱、圈梁浇筑混凝土→拆模、养护(上述过程共循环四次至7.8 米标高位置)→7.8 米~11.5 米之间柱钢筋绑扎→砖墙砌筑→WL 钢筋绑扎→柱、WL 支模→柱、WL 浇筑混凝土→拆模、养护。 QL5~L1 之间围护结构的施工内容为:

7.8 米~9.0 米之间柱钢筋绑扎→砖墙砌筑→L1 钢筋绑扎→柱、L1支模→柱、L1 浇筑混凝土→拆模、养护。 ③装饰装修工程

墙面清理→门窗框安装→内墙抹灰→外墙抹灰→室内地面→内外墙涂料→门窗扇安装。 ④屋面工程与装饰装修工程平行施工其施工顺序为

大型屋面板面灌缝及养护→板面清理→找平层→结合层→隔汽层→保温层→找平层→结合层→防水层。

⑤电气、通风工程的穿线管预埋、导线敷设、设备安装等工作与土建工程同步进行,不占绝对工期。

3、施工流水段的划分

由于平房仓结构工程中现浇混凝土构件数量大,为了合理配置模板数量、周转次数和每一工作日浇筑混凝土量,将平房仓依施工缝为界分为三大流水段组织施工,每个段按平房仓大门为界又可分为两个小流水段,按砌筑、模板、钢筋、混凝土工序组织专业作业队。

4、主要分部分项工程的施工方法: ⑴基础工程

土方开挖采用履带式反铲(斗容量1M2)挖掘机作业,人工清底,要认真做好轴线的定位和标高的测量。柱基及地梁采用钢模板、钢管支撑,砼现场搅拌。施工中要特别注意的事项: ①基槽开挖至设计标高后,验槽前,对基槽进行钎探,发现与设计不符处,及时向业主、监理、设计单位反映。

②在浇筑独立柱基础混凝土前,必须将柱插筋予以固定,浇筑时密切注意,钢筋的平面位置,严防出现位移现象。

③基础防腐层施工前,必须将砼基础及砖砌体表面清理干净,而后均匀满涂沥两遍,不能不漏涂和少涂现象出现,其次防止施工用水和场地雨水流入地基。

④基础防腐做完后,及时分层填土夯实,以利于上部结构施工和防止地基泡水。 ⑵砌体工程

库房堆粮6 米高,墙体侧压力非常大,墙体砌筑的质量好坏直接影响粮库的使用,故在施工过程中应把好下列关:

①原材料:砂的含泥量必须控制在3%之内,水泥必须有出厂合格证,检验报告,过期水泥及水泥标号不明的严禁使用。实行现场取样,且经具有CMA 资质的实验室做配合比试验,并严格按配比单进行配料。

②砌筑前,先将皮数杆、托线板等砌筑工具准备好,必须在砌筑前一天或半天(视天气情况而定)将砖垛浇水湿润。砖湿水深度应将砖砍断,看其断面四周的吸水深度达 10-20 mm 即认合格。组砌形式为“一顺一丁”,要求上下错缝、内外措接,横平竖直。

③体沿柱高度每隔 5 0 0 mm 配置 3 根φ 6 拉结筋,拉接筋伸入墙内长度为1 米。 ④圈梁及墙体施工时,应先砌的整体性,并减少柱的施工后,柱、圈梁砼同时浇筑(见浆,使圈梁与砖砌体接缝密⑤墙体采用双排脚手架;墙面⑶屋架制作的施工方法: ①预制地点的选择

24M 预应力折线型屋架的

预制地点,选择在平房仓内,一处平卧

叠加四榀,另一处仅制作一榀 (具体位置见下图)。每个预制地点用水准仪找平并夯实,不能有积水现象。做好四周的排水工作,以保证屋架预制不因地基沉降,以及因积水引起沉降,导致屋架发生变形、断裂。

墙,然后分段浇柱,为了确保三者之间缝,待墙体砌筑完,圈梁钢筋绑扎完毕下图)。为保证圈梁与墙体接缝处不漏实,支模时将接缝处加垫海棉。 上不留架眼及加固洞。

②模板施工

在场地内砌筑胎模,采用M7.5 水泥砂浆MU 10 红砖砌筑,理深500mm,顶面抹 1:2 水泥砂浆,严格用水准仪找平,以确保地模在同一水平面上。(支模方法见下图)

③钢筋的绑扎及钢质波纹管安装

底模弹线后,覆盖一层透明塑料布,做隔离层,即可开始钢筋绑扎和波纹管安装,非应力钢筋事先加工好,并清点各种钢筋是否符合图纸的型号和数量,特别是各个节点处的箍箭和弯筋的外形尺寸应准确无误,尽量避免现场临时加工情况的发生,钢质波纹管的质量应符合要求,表面无凹陷破裂等不良现象,连接应严密以确保不漏浆。两根管之间相对位置应准确(采用井字架固定),与下弦钢筋连接必须牢固,且沿下弦长度方向顺直流畅。最后检查各种钢筋、预埋件、预制腹杆位置完全准确无误,可以支侧模。模板必须加固可靠,各部位尺寸准确。 ④砼工程

浇筑混凝土前,先进行试配,根据现场水泥,砂石料的情况作合理的调整,严格控制水灰比及过磅配料,做到计量工作专人负责,每屋架支模方法示意图盘砼均应认真填写记录,由于构件横断面较小,钢筋数量多密度大,尤其是下弦部位砼为确保波纹管不损伤,且不少振,不漏振,不过振。

派专人负责振捣工作,使砼均匀密实,为了提高砼的早期强度,又不影响砼的后期强度的发展,采用掺入适量早强减水剂(经过试验确定用量,且不含氯盐及其他对钢筋有腐蚀的成份)来提高早期强度,同时取样作试块每榀屋架取三组,( 3d 一组、7d~组、28d 一组)、试块与构证同等条件就地养护。浇水养护时,保证砼足够湿润即可,不要使水到处乱流,以影响地基,待下层屋架砼强度达到C20 后,方可浇制上层屋架,砼强度达到设计强度30%