质量数量分析: 原材料及中间产品取样试验成果分析、结论: (1)C25砼配合比设计报 告1份; (2)C20砼配合比设计报告1份; (3)C15砼配合比设计报告1份 (4)M10砂浆配合比设计报告1份; (5)土工击实试验报告1份; (6)钢筋采用郴州亿兴产品φ8mm、φ10 mm、Φ12 mm、Φ14 mm、Φ16 mm、Φ18mm、Φ20mm力学性能、工艺性能检验报告各1份,质量合格; (7)砂采用西江砂,按细度模数分属中砂,检验报告共3份,质量合格; (8)碎石采用沙堆产地16~31.5mm单粒级石,检验报告共4份,质量合格; (9)水泥采用江门市新昌水泥厂生产的复合硅酸盐水泥合格证、出厂检验报告、水泥物理性能检验报告8份,质量合格; (10)块石采用材质坚实,无风化剥落层或裂纹石料,岩石抗压强度检验报告1份,质量合格; (11)3t手动葫芦2台,1.5t手动葫芦4台,1t手动葫芦2台,0.5t手动葫芦6台,合格证共14份,质量合格; (12)涵窦闸门(3扇),多主梁提升式平面钢闸门(7扇)、外江出水口拍门(3扇)、拦污栅(6扇),合格证19份,质量合格; (13)700ZLB-100轴流泵、JSL12-10-80kw电机,合格证、说明书各3份,质量合格; (14)QPQ-1×8t固定式卷扬启闭机,合格证、使用许可证各1份,质量合格; (15)低压成套开关设备出厂检验报告2份,质量合格;
5
(16)土料回填检测: ①堤身填筑土料委托江门市水利水电质量检测站检测,现场检测点数共74个,检测报告1份。最大干密度为1.59g/cm3,最优含水率21.7%,按设计压实度0.9控制,施工控制干密度要大于1.43g/ cm3。其中72个检测点干密度均大于或等于1.43g/cm3,合格率97.3%。填土压实度的检测结果、数量满足规定要求,质量符合要求。 ②涵身回填土现场检测点数共54个,填筑土料检测报告1份。最大干密度为1.59g/cm3,最优含水率21.7%,回填土按设计压实度0.92控制,施工控制干密度要大于或等于1.46g/cm3,,回填土方委托江门市水利水电质量检测站检测,其中52个检测点干密度均大于或等于最小干密度1.46g/cm3,合格率96.3%,回填压实度的检测结果、数量满足规定要求,质量符合要求。 ③上泵站泵身回填土现场检测点数共18个,填筑土料检测报告1份。最大干密度为1.59g/cm3,最优含水率21.7%,回填土按设计压实度0.92控制,施工控制干密度要大于或等于1.46g/cm3,,回填土方委托江门市水利水电质量检测站检测,其中18个检测点干密度均大于或等于最小干密度1.46g/cm3,合格率100%,回填压实度的检测结果、数量满足规定要求,质量符合要求。 ④下泵站泵身回填土现场检测点数共18个,填筑土料检测报告1份。最大干密度为1.59g/cm3,最优含水率21.7%,回填土按设计压实度0.92控制,施工控制干密度要大于或等于1.46g/cm3,,回填土方委托江门市水利水电质量检测站检测,其中17个检测点干密度均大于或等于最小干密度1.46g/cm3,合格率94.4%,回填压实度的检测结果、数量满足规定要求,质量符合要求。 (17)C15混凝土试件28天龄期抗压强度统计结果:共5组,平均抗压强度Rn =27.12MPa,Sn =2.21MPa,Rn-0.7Sn=25.57MPa>R标=15MPa, 6
Rn-1.60Sn=23.58≥0.83R标=12MPa。混凝土试件强度均同时满足以上要求,混凝土试件质量合格。 (18)C20混凝土试件28天龄期抗压强度统计结果:共18组,平均抗压强度Rn =32.83MPa,Sn =3.98MPa,Rn-0.7Sn=30.04MPa>R标=20MPa,Rn-1.60Sn=26.46≥0.83R标=16.6MPa,混凝土试件强度均同时满足以上要求,混凝土试件质量合格。 (19)C25混凝土试件28天龄期抗压强度统计结果:共39组,其中最小试件抗压强度为24.7MPa,任何一组试件抗压强度最低不低于设计值的85%=22.5MPa,配筋混凝土强度保证率大于85%,且混凝土抗压强度的离差系数Cv=Sn/Rn=4.24/34.24=0.12<0.14,混凝土试件强度均同时满足以上要求,混凝土试件质量优良。 业主及监理对比和平行检测结果: (1)业主委托江门市水利水电工程质量检测站进行原材料对比检测,根据对比检测方案及有关规范内容规定,分别送检水泥、钢筋(Ф14、Ф20)、碎石、岩石等3样材料各一份,检验报告符合标准要求,对比检测合格。 (2)C20混凝土试件28天龄期抗压强度统计结果:共2组(5+400六角块砼、0+400路面砼)试件,平均抗压强度Rn =37.6MPa≥1.15R标=28.75MPa,Rmin=36.4MPa≥0.95R标=23.75MPa。混凝土试件强度均同时满足以上要求,混凝土试件质量合格; (3)C25混凝土试件28天龄期抗压强度统计结果:共8组(1+400防浪墙、2+100防浪墙、某地方上泵站侧墙、某地方上泵站管理房独立基础、某地方上泵站管理房首层柱、某地方下泵站泵室立柱、1+200涵窦底板、某地方西站机房管理房基础梁)试件,平均抗压强度Rn =36.2MPa,计算得Sn =4.5MPa,Rn-0.7Sn =33.1MPa>R标=25MPa,Rn-1.60Sn=29.0≥0.83R标=20.75MPa,混凝土试件强度均同时满足以上要求,混凝土试件质量合格。 (4)堤身填筑土料现场检测点数共11个,最大干密度为1.59g/cm3,按
7
设计压实度0.9控制,施工控制干密度要大于1.43g/ cm3。对比检测值1.43~1.57 g/cm3,干密度均大于1.43g/cm3,全部合格,质量符合要求。 (5)穿堤建筑物回填土现场检测点数共12个,最大干密度为1.59g/cm3,按设计压实度0.92控制,施工控制干密度要大于1.46g/ cm3。对比检测值1.48~1.60 g/cm3,干密度均大于1.46g/cm3,全部合格,质量符合要求。 (四)单位工程质量等级评定意见 该单位工程共6个分部工程质量全部合格,施工中没有发生质量事故及质量缺陷,单位工程外观质量得分率为78.1%,施工质量检验与评定资料齐全,工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准,单位工程质量等级为合格。 五、分部工程验收遗留问题处理情况 无。 六、运行准备情况 目前该工程所有附属设施建设完毕,电气设备安装完成,管理人员确定,防洪度汛措施完善,闸门启闭运行良好,水泵运行良好,全部工程完成并运行良好可以投入使用。 七、存在的主要问题及处理意见 无。 八、意见和建议 本工程属堤防工程,所有设施能正常运用,工程投入使用后,工程管理单位应落实管理人员责任制,汛期要加强堤防的安全监测和养护维修工作,确保工程安全运行。 8
九、结论 验收小组依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、等规范、文件,经过现场检查并审阅有关验收资料,认为该单位工程按施工图纸及合同约定其他条件全部完成,工程投资有效地控制在批准的工程概算范围内。工程质量符合设计标准及有关规范要求,能按设计标准投入使用,工程档案资料齐全,各单元工程和分部工程质量全部合格,单位工程外观质量得分率 78.1 %,施工中没有发生质量事故及质量缺陷。验收工作组一致同意本单位工程验收,工程质量等级为合格。 十、保留意见 无 保留意见人签名:
9