好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑灭火器配置规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建筑灭火器配置规范

火灾的种类

一、灭火器配置场所火灾的种类: 1.A类火灾:固体物质火灾。

2.B类火灾:液体火灾或可融化固体物质火灾。 3.C类火灾:气体火灾。 4.D类火灾:金属火灾。

5.E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。 6.F类火灾:烹饪火灾。

危险等级

一、工业灭火器配置场所的等级:

1.严重危险级:火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失的场所。

2.中度危险级:火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所。

3.轻度危险级:火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。

二、民用建筑灭火器配置场所的等级:

1. 严重危险级:使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失和人员群死群伤的场所。

2.中度危险级:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃

物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所。

3.轻度危险级:使用性质较一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。

灭火器的选择

1. 在同一灭火器配置场所,宜选用同一类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。

2. 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。

灭火器的类型选择

1. A类火灾场所应选择水型灭火器,磷酸铵盐干粉灭火器,泡沫灭火器。

2. B类火灾场所应选择泡沫灭火器,碳酸氢钠干粉灭火器,磷酸铵盐干粉灭火器,二氧化碳灭火器,灭B类火灾的水型灭火器。 3. C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器,碳酸氢钠干粉灭火器,二氧化碳灭火器。

4. D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。

5. E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器,碳酸氢钠干粉灭火器,二氧化碳灭火器,但不得选用带有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

灭火器的设置

1. 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏

散。

2. 对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。 3. 灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外,手提式灭火器应设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.5米,底部离地面高度不宜小于0.08米,灭火器箱不得上锁。

4. 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地方,当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。 5. 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

灭火器的最大保护距离

1. A类火灾现场灭火器其最大保护距离:

严重危险级:手提式灭火器:15米。推车式灭火器:30米。 中度危险级:手提式灭火器:20米。推车式灭火器:40米。 轻度危险级:手提式灭火器:25米。推车式灭火器:50米。 2. B、C类火灾现场灭火器其最大保护距离:

严重危险级:手提式灭火器:9米。推车式灭火器:18米。 中度危险级:手提式灭火器:12米。推车式灭火器:24米。 轻度危险级:手提式灭火器:15米。推车式灭火器:30米。 3. D类火灾现场灭火器其最大保护距离应根据具体情况研究确定 4.E类火灾现场灭火器其最大保护距离不应低于该场所A类或B类火灾的规定。

灭火器的配置

1. 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。

2. 每个设置点灭火器数量不宜多于5具。

3. 当住宅楼每层的公用部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器。面积每增加100㎡时,增配1具1A的手提式灭火器。

灭火器的最低配置基准

1. A类火灾现场灭火器的最低配置基准。

单具灭火器最小配置灭火级别:严重危险级:3A.中度危险级:2A. 轻度危险级:1A.

单具灭火器最大保护面积(㎡/A): 严重危险级:50. 中度危险级:75. 轻度危险级:100.

2. B、C类火灾现场灭火器的最低配置基准。

单具灭火器最小配置灭火级别:严重危险级:89B.中度危险级:55B. 轻度危险级:21B.

单具灭火器最大保护面积(㎡/B): 严重危险级:0.5. 中度危险级:1. 轻度危险级:1.5.

3.D类火灾现场灭火器的最低配置基准应根据具体情况研究确定 4.E类火灾现场灭火器的最低配置基准不应低于该场所A类或B类火灾的规定。

附录A 建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别 基本参数举例

表A.0.1 手提式灭火器类型、规格和灭火级别

灭火剂充装量 L 3 6 9 3 4 6 9 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Kg --- --- --- --- --- --- --- 1 2 3 4 5 6 8 10 1 2 3 4 5 6 8 10 1 A类 1A 1A 2A 1A 1A 1A 2A --- --- --- --- --- --- --- --- 1A 1A 2A 2A 3A 3A 4A 6A --- 灭火级别 B类 ― 55B ― 55B ― 89B 55B 55B 55B 89B 21B 21B 34B 55B 89B 89B 144B 144B 21B 21B 34B 55B 89B 89B 144B 144B 21B 灭火器类灭火器类型规型 格代码 MS/Q3、 MS/T3 水型 MS/Q6 MS/T6 MS/Q9 MS/T9 MP3、MP/AR3 泡沫 MP4、MP/AR4 MP6、MP/AR6 MP9、MP/AR9 MF1 MF2 MF3 干粉 (碳酸氢钠) MF4 MF5 MF6 MF8 MF10 MF/ABC1 MF/ABC2 干粉 (磷酸铵盐) MF/ABC3 MF/ABC4 MF/ABC5 MF/ABC6 MF/ABC8 MF/ABC10 卤代烷 MY1